Các bác trả lời giúp!Mối nối cống cho đường ống thoát nước mưa có nhiều loại không, có quy định bắt buộc nào phải tuân thủ không?Nếu thiết kế mối nối ống bê tông(ống loe) chỉ miết bằng vữa xi măng có đạt yêu cầu không?Bác nào giúp em với.:((
Xem bảng in
Các bác trả lời giúp!Mối nối cống cho đường ống thoát nước mưa có nhiều loại không, có quy định bắt buộc nào phải tuân thủ không?Nếu thiết kế mối nối ống bê tông(ống loe) chỉ miết bằng vữa xi măng có đạt yêu cầu không?Bác nào giúp em với.:((
Tôi đã đi thi công nhiều về hệ thống cống thoát nước mưa nước thải KCN, theo ý bạn hỏi tôi thấy là được với điều kiện phải trát cả trong lẫn ngoài kín để tránh trong tràn ra ngoài gây sạt cát và gãy cống, vì cống thoát nước ở KCN là cống lớn có những cống lên đến 1250.các bác có ý kiến thêm K
Vậy tại sao có những thiết kế phải nối bằng xảm đay tẩm nhựa đường cho phức tạp hơn trong khi có những cách đơn giản như vậy mà vẫn đạt yêu cầu.(Trong tiêu chuẩn nào đó về nối cống BTCT tôi thấy nối như vậy) Không biết có phải tính toán gì về mối nối không nhỉ. Mong các bác chia sẻ.
Xin hỏi bác Pham Quốc Hưng là A hay B hay TVGS vậy
Khi là B, lúc mình lại là A.Ở các công việc khác nhau liệu câu trả lời có khác nhau không Bác Xe dap ơi?
Cống thoát nước mưa thuộc loại thoát nước tự chẩy (không áp lực) nên yêu cầu về chất lượng mối nối không cao chủ yếu là chống rò rỉ nước và sụt lở đất cũng như bù sai số lắp đặt. Thông thướng đối với loại cống tròn có lóe đầu (d<800-1000) hoặc thu đầu (d>=1000) chỉ cần gắn bằng vữa XM mác cao là được. Lưu ý với khoáng cách lớn 25-50m cần có khe co dãn.Tại khe co dãn làm kín bằng dây thừng, bao tải tẩm nhựa đường. Tham khảo 14TCN 59-2002 phụ lục H về thi công thiết bị chắn nước khe co dãn và thiết bị tiêu nước.
Nói như bác KTS Hao là chính xác, cũng qua đây tôi nói với bác Pham Quoc Hung là khi thi công thì chỉ cần trát xi mắng kín vanh cống là được ( cả trong lẫn ngoài ) còn làm hồ sơ thanh quyết toán thì bác cứ đưa các vật liệu phụ trợ cho mối nối như dây đay,dây thừng, và bao tải nhựa đường như bác KTS hao nói để thanh toán.Các bác có ý kiến gì bổ xung không
Không biết bác đã đi thi công nhiều chưa nhưng em thấy làm thế dễ bị sụt đường lắm. Nguyên nhân có thể như sau: Khi nối cứng bằng vữa mác cao trong quá trình thi công dễ gây ra nứt vị trí mối nối (nhất là cống nằm dưới nền đường nền chưa ổn định,nền rung thế cơ mà)
Vị trí đáy cống rất khó có thể trát kín được cả trong lấn ngoài (nhất là cống tròn loe).Nếu cống nằm trong nền đường là đất cát thì rất rễ gây ra xói cát vào lòng cống gây sụt tại các vị trí nối. Vài dòng bác Hung tham khảo nhé. Theo em tốt nhất vẫn cứ làm cẩn thận thì hơn, phương châm tốn tí nhưng tốt.
Việc lún sụt đường phần có cống không phải do xử lý mối nối mà do xử lý phần đế cống và dầm lèn nền đường không đạt hệ số k. Đối với cống thoát nước thường khó xử lý phần cống qua đường, nhà thầu thi công cần tuân thủ đúng các biện pháp thi công. Cống thoán nước tròn thường bố trí tại hè đường nơi tải trọng nhỏ. Trường hợp tuyến cống thoát nằm trong lòng thì phải thiết kế cống hộp!
Mỗi người một ý thế cũng rất khó.Phải có một quy định bắt buộc nào đó chứ các bác nhỉ?Nếu có các bác đưa lên cho mọi người tham khảo nhé.Chúng ta phải làm việc theo quy phạm, tiêu chuẩn.Trường hợp mà QP,TC chưa quy định thì khó quá.