Bạn có thể giúp mình tìm các văn bản haytiêu chuẩn nào qui định về thời gian thử áp cho đường ống cứu hỏa không vậy. Cảm ơn nhiều. thenhan0509@gmail.com
Xem bảng in
Bạn có thể giúp mình tìm các văn bản haytiêu chuẩn nào qui định về thời gian thử áp cho đường ống cứu hỏa không vậy. Cảm ơn nhiều. thenhan0509@gmail.com
Theo mình nên áp dụng TCVN 4513-1988:
- Tính áp lực làm việc cao nhất của đường ống chữa cháy = áp lực của họng chữa cháy ( tra bảng 16) + chiều cao tòa nhà (m.cn)
- Áp lực thử = áp lực làm việc x 1.5 (m.cn)
Đổi m.cn ra kg/cm2
- Thử áp trong 24h nếu áp lực không giảm quá 5% là được
Mình đang thi công đường ống cấp nước cho khu dân cư, Mình đã có file thử áp lực nhưng TV giám sát yêu cầu thử áp lực đường ống theo chuẩn nào? mình không biết, anh chị em nào có giúp mình với. cám ơn ?