Trước khi tiến hành thi công không khảo sát gì sao, phải có xác định được mỏ đất đắp rồi chứ nhỉ, cứ cho là tìm được mỏ đi thì phần phát sinh do vận chuyển ai sẽ trả tiền đây :|
Trước khi tiến hành thi công không khảo sát gì sao, phải có xác định được mỏ đất đắp rồi chứ nhỉ, cứ cho là tìm được mỏ đi thì phần phát sinh do vận chuyển ai sẽ trả tiền đây :|
Toi xin noi cho may bac biết:
Đất đồi để dùng để đắp nền đường K98 it nhat phai đạt các chỉ tiêu sau:
- Hàm lượng lọt dưới sàng 0.075mm la < 35%
- Chỉ số dẻo nhỏ hơn <17%
- Chỉ số PP= Tổng hàm lượng % lọt sàng dưới 0.425 - 0.075*Chỉ số dẻo IP= <600
- Độ trương nở CBR (ở K95) > 15%
_> Như zậy là sử dụng để đắp K98 được rùi
chứ không có tiêu chuẩn nao nó quy định phải có gamma > 1.9 g/cm3 cả
Áp dụng TCVN 4195-4202/1995 để thí nghiệm
- Nếu đất mà có gamma càng lớn thì càng tốt để đắp nền đường, vì lu lèn sẽ càng nhanh đạt
Con tư vấn mà yêu câu như zậy thì cho nó về vườn đi là vừa.
Các bác tranh cãi vui quá. Mình có ý kiến sau: Về vấn đề Gama của vật liệu đắp và các chỉ tiêu khác, được quy định trong Thuyết minh thiết kế của Dự án hoặc Chỉ dẫn kỹ thuật thi công được TVTK lập và Chủ đầu tư chấp thuận phê duyệt. Khi ông TVTK đưa ra Phương án, giải pháp thiết kế đương nhiên phải chỉ rõ các yêu cầu của vật liệu đắp để đạt được các yêu cầu thiết kế mà ông ấy lập, vật liệu lấy ở đâu, các Mỏ nào cho CHủ đầu tư và Nhà thầu tham khảo. Trong trường hợp không tìm được Vật liệu đắp đảm bảo theo yêu cầu của TK thì CĐT phải xem xét quyết định lựa chọn loại Vật liệu nào dùng để thay thế./.
Có 1 câu thế này mà ông anh đi trước có nói với em: " Khi mình chỉ 1 ngón tay vào người kia mà bảo họ ngu thì hãy xem lại 4 ngón kia nó chỉ vào ai ". Em nhất trí quan điểm của bác tronganh.na86 . và bác romance85 . Em xin có thêm ý kiến thế này
+ Tư vấn muốn gamma ở phòng TN để sau này khó đạt K98 hơn nên dễ bắt bẻ Nhà thầu và dễ...Chứ để tham chiếu gamma khô lớn nhất có thể tham chiếu một cách tương đối. bảng 30 TCVN 4447:1987 và theo kinh nghiệm của cá nhân qua từng dự án.
+ Nói thêm bạn có 2 loại thí nghiệm Proctor để ra độ ẩm tối ưu và gamma khô max : AASHTO T99 và AASHTO T180, nếu bên bạn có Spec thì xem kỹ Spec yêu cầu thế nào. T99 bao giờ cũng đưa ra giá trị gamma max nhỏ hơn nên dễ đạt K hơn.
bác hung-viettel nói đúng rồi đó bạn, bạn xem lai công thức tính K là biết rõ hơn trong 22TCN 346-06 nhé
Ở chỗ mình cũng đang thi công lớp K98 mà 2 bên chưa thống nhất được cách thi công,nào là chọn mỏ vật liệu chửa được chấp thuận,nào là các chỉ tiêu này chỉ tiêu nọ,bây giờ bọn mình chơi bài cùn là lấy đất tại hiện trường sau khi đổ ra về để làm thí nghiệm trong 4 ngày để xác định gama max,còn ngoài hiện trường thì cứ lu lèn,đến khi nào kiểm tra đạt K98 thì thôi,mặc dù hơi tốn ca lu còn hơn là cứ lằng nhằng,mỏ này mỏ nọ
mình mún hỏi về thành phần hạt của K98 như thế nào nhỉ? mình chưa hiểu?
Bác này mà cãi nhau với giám sát và chủ đầu tư kiểu này thì nó dập cho bác phá sản. Đất mà gamma không đạt thì bác có lu hàng năm cũng không bao giờ đạt K98! thế thì hoặc giám sát nó đuổi bác khỏi công trình vì tội cãi "dốt" hoặc công ty đuổi việc bác vì không có nghiệp vụ.
Đề nghị chủ topic xem lại tiêu chí kỹ thuật trước khi cãi nhau với GS, biết đâu có yêu cầu về dung trọng khô. Cho dù tiêu chuẩn của ta không có nội dung nào đó nhưng tiêu chí kỹ thuật có thì vẫn phải áp dụng. Nếu trong tiêu chí kỹ thuật không có thìyêu cầu GS đưa căn cứ, không phải chỉ nói xuông. Đất dùng để đắp nền thì đã có quy định trong tiêu chuẩn xây dựng rồi.