Dòng điện từ tủ điện tầng tới các bảng điện căn hộ trong nhà chung cư?

  • Khởi xướng bluster
  • Ngày gửi
B

bluster

Guest
Chào các bạn. Mình đang thắc mắc là không biết dòng từ tủ điện tầng đến các bảng điện căn hộ sử dụng điện trong chung cư là điện áp 1 pha hay 3 pha? Bạn nào có thể giải đáp cho mình được không?
progress.gif
http://forum.bkeps.com/editpost.php?do=editpost&p=27281
 

daodinhdung

Thành viên sắp lên hạng rất nhiệt tình
Tham gia
21/4/09
Bài viết
246
Điểm thành tích
43
Tuổi
51
Chào các bạn. Mình đang thắc mắc là không biết dòng từ tủ điện tầng đến các bảng điện căn hộ sử dụng điện trong chung cư là điện áp 1 pha hay 3 pha? Bạn nào có thể giải đáp cho mình được không?
progress.gif
- Tất cả các phụ tải sử dụng trong khu chung cư là dòng xoay chiều 1 pha U=220V

- Nhưng khi tính toán thiết kế cấp điện nội thất cho một khu chung cư, người ta thiết kế đưa điện 3 pha (3pha 4 dây) đến các tầng hoặc chỉ đến 1 vị trí dưới tầng trệt (tùy theo phụ tải tiêu thụ tính toán của chung cư)

- Từ các vị trí cấp điện 3 pha đến người ta cân pha, chia pha ra các khu vực tiêu thụ, (các tầng).

- Mục đích phải đưa ba pha vào để chia pha, tránh hiện tượng lệch pha do phụ tải của chung cư gây ra cho khu vực.
 
B

bluster

Guest
- Tất cả các phụ tải sử dụng trong khu chung cư là dòng xoay chiều 1 pha U=220V

- Nhưng khi tính toán thiết kế cấp điện nội thất cho một khu chung cư, người ta thiết kế đưa điện 3 pha (3pha 4 dây) đến các tầng hoặc chỉ đến 1 vị trí dưới tầng trệt (tùy theo phụ tải tiêu thụ tính toán của chung cư)

- Từ các vị trí cấp điện 3 pha đến người ta cân pha, chia pha ra các khu vực tiêu thụ, (các tầng).

- Mục đích phải đưa ba pha vào để chia pha, tránh hiện tượng lệch pha do phụ tải của chung cư gây ra cho khu vực.


Cảm ơn bạn đã giải đáp. Mình có một thắc mắc nữa là khi tính ra được công suất tiêu thụ của 1 tầng (Tổng công suất tiêu thụ điện 1 pha của các căn hộ) thì ta tính Aptomat cho tủ điện tầng đó như nào? Vì dòng tới tủ điện tầng là dòng 3 pha 380V/220v còn từ tủ điện tầng tới các hộ sử dụng điện thì lại là 1 pha 220V? Mong các bạn giải thích giúp
 

nguyenminhkhoi

Thành viên mới
Tham gia
24/6/08
Bài viết
4
Điểm thành tích
1
Khi tính ra công suất của một tầng thì ta tiến hành chọn thiết bị đóng cắt của tầng đó! là ok! Nguồn đến là 3 pha thì sử dụng 1 Thiết bị đóng cắt 3 pha!
Còn tại vị trí tầng đó là 1 pha thì thêm 1 thiết bị đống cắt 1 pha! thế thôi!
 