Giới thiệu hệ thống máy làm lạnh nước cho trạm trộn bê tông

dunghien16

Thành viên mới
Tham gia
28/7/16
Bài viết
4
Điểm thành tích
1
Tuổi
31
Máy làm lạnh nước ngày càng được sử dụng phổ biến trong các ngành công nghiệp và xây dựng. Một ứng dụng hết sức quan trọng của Chiller trong xây dựng là dùng nước để làm lạnh bê tông.
>> Xem thêm:
Báo giá máy làm lạnh nước công nghiệp
Có 2 loại làm lạnh vì nhu cầu phổ biến
Làm lạnh trong bê tông mùa hè

– Nhiệt độ nước vào mùa hè tăng cao, không đảm bảo chất lượng tốt cho quá trình trộn bê tông. Nước mùa hè ở những vùng nắng nóng nhất thường có nhiệt độ 33 -34oC, như vậy chất lượng bê tông sẻ không tốt, dể bị nứt sau khi đổ và hóa rắn.

– Vì vậy ta dùng chiller làm lạnh nước trong quá trình trộn, nhiệt độ nước qua chiller chạy trực tiếp không tuần hoàn, hạ xuống 5oC từ nhiệt độ môi trường (tức hạ từ 33oC xuống 28oC).
Làm lạnh trong bê tông tươi
– Chất lượng cao và vận chuyển đi xa. Nhiệt độ tốt nhất yêu cầu cho nước là 5oC. Tức là hạ nhiệt độ nước từ môi trường 30oC xuống 5oC.

Công thức tính nước lạnh cho hệ thống trạm trộn
1. Theo Công Thức Tính Toán Nước Lạnh Cho Hệ Thống:

Theo kinh nghiệm công trình trước thì cần 185 lít nước cho một khối bê tông.
Như vậy: áp dụng công thức sau cho quá trình làm lạnh nước Q = Cpnước x At x Qlượngnước.
VD: cần làm lạnh 100 khối bê tông sẻ cần 18,5 khối nước, nhiệt độ nước hạ từ 30oC xuống 5oC trong 1 giờ.
Q = 4,186 x (30 – 5) x 18,5/3,6 = 537,7847 Kw lạnh.
Lấy 10% dự trử => Qchiller = 537,7847 x 1,1 = 591,56317 Kw lạnh. Nếu dùng chiller thì công suất điện định mức sẻ là 170 Hp điện.
2. Hoặc Theo Kinh Nghiệm:
– Làm lạnh mước trong mùa hè
15 khối bê tông cần 3 khối nước, hạ từ 30oC xuống 25oC trong 1 giờ <=> chiller 5 hp điện.
=> 100 khối bê tông làm lạnh nước từ 30oC đến 25oC = 100/15 x 5 hp = 33,33 hp điện.

– Làm lạnh nước trong bê tông tươi
15 khối bê tông cần 3 khối nước, hạ từ 30oC xuống 5oC trong 1 giờ <=> chiller 25 hp điện.
=> 100 khối bê tông làm lạnh nước từ 30oC đến 5oC = 100/15 x 25 hp = 167 hp điện.

Sơ đồ hệ thống
máy làm lạnh nước chiller
1. Loại có nguồn nước cấp từ thủy cục
Chất lượng nước tốt, có thể chạy trực tiếp qua dàn bay hơi chiller, nhiệt độ nước thường được sử dụng trong khoảng 28 đến 6oC




Sơ đồ hệ thống máy làm lạnh nước có nguồn cấp từ thủy cục
2. Loại không có nguồn nước cấp từ thủy cục
Chất lượng nước không tốt, trong nước chứa nhiều tạp chất dể bám vào bình bay hơi chiller, hay bụi cát ăn mòn ống đồng. Bắt buột ta phải dùng thêm tấm PHE trao đổi nhiệt trung gian, chạy etylen glycol 25%. Nhiệt độ nước sử dụng trong khoảng 28 đến 5oC.

3.Chia theo lượng nước cần cho mỗi mẻ trộn
– Tùy theo nhu cầu mà trạm trộn thiết kế ở công suất lớn nhất. Nhưng đa số mỗi mẻ trộn thường lại yêu cầu khoảng nửa công suất trạm trộn, do vậy mà ta chia bồn chính ra làm 2 – 3 bồn tùy theo nhu cầu sử dụng mà ta chỉ dùng một lượng nước nhỏ đủ sử dụng cho mỗi mẻ trộn.

>> ĐỌc thêm: http://kuenling.com.vn/may-lam-lanh-nuoc-water-chiller
Công ty TNHH XNK Thương mại Yên Phát chuyên tư vấn lắp đặt hệ thống máy làm lạnh nước cho các trạm trộn, hồ cá, nhà máy ép nhựa... Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 0972882886 hoặc đến địa chỉ Tổ 15,P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội (Cách Cung điền kinh Mỹ Đình 500m)
 
Chỉnh sửa cuối:

lysons

Kho Lạnh
Tham gia
7/7/16
Bài viết
4
Điểm thành tích
1
Tuổi
37
Nơi ở
HCM
Website
dienlanhmiennam.com
Quý khách hàng tại Miền Nam, có nhu cầu lắp đặt máy làm lạnh nước chiller thì liên hệ với chúng tôi - Điện Lách Bách Khoa DC. Chuyên tư vấn thi công lắp đặt máy làm lạnh nước chiller giải nhiệt tại TpHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ...Liên hệ 0908 385 011 để được tư vấn chi tiết hơn.
Hoặc xem chi tiết tại >> https://goo.gl/G9tKc4 https://dienlanhmiennam.com/item/lap-dat-may-lam-lanh-nuoc.html
 
Chỉnh sửa cuối:

Top