Hỏi về quy trình thiêt kế cấp phối

sirmom

Thành viên có triển vọng
Tham gia
30/5/09
Bài viết
7
Điểm thành tích
1
Tuổi
41
Chào các anh các chị!
Diễn đàn giaxaydung quả thật bổ ích, mình đã học hỏi được rất nhiều ở đây. Mình đang vướng một chút ở phần thiết kế cấp phối bê tông và cấp phối vữa, và đã tìm kiếm khá nhiều nhưng vẫn không đạt được kết quả như ý muốn nên mình muốn nhờ các bạn, các anh các chị ở đây giúp mình một chút.
Mình muốn hỏi về quy trình thiết kế cấp phối mác bê tông, mác vữa. Bên TVGS yêu cầu bản thiết kế thành phần cấp phối mác bê tông phải kèm theo phiếu kết quả nén mẫu bê tông được đúc theo thành phần cấp phối đã được thiết kế tại ngay thời điểm thiết kế. Các anh các chị và các bạn cho mình hỏi như thế có đúng quy trình quy phạm không, và thời điểm đúc cấu kiện được thi công trước khi thết kế thành phần cấp phối hay sau khi thiết kế thành phần cấp phối. Có văn bản nào quy định rõ về quy trình này không, và có cần thiết phải kèm theo bảng thí nghiệm nén mẫu bê tông tại thời điểm thiết kế cấp phối hay không (hay chỉ cần nén mẫu tại hiện trường vào thời điểm thi công công trình). Và trong phiếu kết quả nén mẫu đó, phòng LAS ghi "thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp" là đúng hay sai.
 

sirmom

Thành viên có triển vọng
Tham gia
30/5/09
Bài viết
7
Điểm thành tích
1
Tuổi
41
Có anh chị nào biết xin chỉ giùm em hay có tài liệu nào quy định về vấn đề này có thể chia sẻ cho em được không?
 

phuongviet

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
6/10/08
Bài viết
10
Điểm thành tích
3
Tuổi
38
Theo tôi, bạn nên làm theo cách này. Bạn yêu cầu nhà thầu cấp bê tông cấp cho bạn thiết kế cấp phối(Của 1 phòng Lab bất kỳ). Sau đó bạn mời tư vấn đi kiểm tra trạm trộn, lấy mẫu vật liệu và đúc mẫu theo đúng thiết kế cấp phối mà nhà thầu cấp bê tông cấp cho bạn. Đi thí nghiệm vật liệu và nén mẫu bê tông, nếu đạt thì ok, đồng ý với cấp phối mà nhà thầu cấp bê tông đưa ra.
 

motngayve

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
17/5/09
Bài viết
20
Điểm thành tích
3
Tuổi
41
Hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n nay tôi cũng đang tìm hi[FONT=&quot]ể[/FONT]u v[FONT=&quot]ề[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ề[/FONT] này! Tôi m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] tìm th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y [FONT=&quot]ở[/FONT] 14 TCN 59-2002 m[FONT=&quot]ụ[/FONT]c 4.1.2 nói r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i bê tông mác l[FONT=&quot]ớ[/FONT]n h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n 10 (mác 100) thì b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t bu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i thi[FONT=&quot]ế[/FONT]t k[FONT=&quot]ế[/FONT] c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p ph[FONT=&quot]ố[/FONT]i bê tông và R28 > Rtk x 1,1 Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng đây l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i là tiêu chu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a BNN&PTNT dung cho công trình th[FONT=&quot]ủ[/FONT]y l[FONT=&quot]ợ[/FONT]i. V[FONT=&quot]ậ[/FONT]y các công trình khác có đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c áp d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng?
Mong có ai bi
[FONT=&quot]ế[/FONT]t tr[FONT=&quot]ả[/FONT] l[FONT=&quot]ờ[/FONT]i giúp
 

motngayve

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
17/5/09
Bài viết
20
Điểm thành tích
3
Tuổi
41
Vừa rồi chưa biết cách tải file! Bây giở mới up được
Tệp đính kèm 14TCN 59-2002
 

File đính kèm

  • 14 TCN 59-2002-CTTLoi-KCBT va BTCT-YCKTTC & NT.rar
    218,3 KB · Đọc: 3.115

hpdv6203tx

Thành viên mới
Tham gia
7/11/08
Bài viết
3
Điểm thành tích
1
Tuổi
38
Theo mình bạn nên tham khảo TCVN 4453-1995 có nói rõ vấn đề bạn đang quan tâm, (Điểm 6.1 Mục 6).
 

kimmdiep

Thành viên mới
Tham gia
21/6/10
Bài viết
1
Điểm thành tích
3
Tuổi
41
1. Trong phiếu kết quả nén mẫu đó, phòng LAS ghi "thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp" là đúng vì Phòng Las không được vừa thiết kế vừa kiểm chứng lại cấp phối mác bê tông, mác vữa được, chỉ thiết kế hoặc chỉ kiểm chứng mà thôi. Do đó, khi kiểm chứng tất cả các thông tin về mẫu như mác xi măng, kích cỡ đá, mo đun cát .... là do đơn vị thiết kế cấp phối cung cấp.
2. Có cần thiết phải kèm theo bảng thí nghiệm nén mẫu bê tông tại thời điểm thiết kế cấp phối hay không (hay chỉ cần nén mẫu tại hiện trường vào thời điểm thi công công trình) theo mình là không cần vì khi thiết kế cấp phối đơn vị thiết phải tự kiểm chứng cấp phối nhiều lần để đưa ra một cấp phối tối ưu phù hợp với nguồn nguyên liệu hiện có, yêu cầu của công trình.... vì vậy,các bảng thí nghiệm nén mẫu bê tông tại thời điểm thiết kế cấp phối mang tính chất nội bộ, nghiên cứu không mang tính pháp lý, chỉ có bảng thiết kế cấp phối cuối cùng là có giá trị sử dụng nhất, là cơ sở để sản xuất đại trà.
3. Thời điểm đúc cấu kiện được thi công trước khi thết kế thành phần cấp phối hay sau khi thiết kế thành phần cấp phối mình nghĩ là sau khi thiết kế cấp phối thì hợp lý hơn.
4. Bên TVGS yêu cầu bản thiết kế thành phần cấp phối mác bê tông phải kèm theo phiếu kết quả nén mẫu bê tông được đúc theo thành phần cấp phối đã được thiết kế tại ngay thời điểm thiết kế như thế đúng quy trình
5. Quy trình thiết kế cấp phối mác bê tông, mác vữa: quy trình này dựa hoàn toàn vào yều cầu của công trình như bê tông B bao nhiêu?, vữa mác bao nhiêu, độ sụt thiết kế bao nhiêu, khoảng cách địa lý của công trình... để lựa chọn, tính toán lượng nước trộn, lượng xi măng, lựa cát, đá, phụ gia cho phù hợp với yêu cầu. Sau đó, cấp phối này sẽ được kiểm chứng lại nhiều lần, điều chỉnh lại lượng nguyên vật liệu để được cấp phối tốt nhất, đó là cấp phối cuối cùng sử dụng cho công trình.
Hiểu biết của mình còn hạn chế, mong mọi người góp ý thêm
 

nguyen van hoang

Thành viên có triển vọng
Tham gia
27/7/12
Bài viết
7
Điểm thành tích
3
Chào các bạn!
mình đang có một việc mà rất cần sự tư vấn của các bạn, hiện nay chỗ dự án mình làm đã được Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế cấp phối bê tông các loại và vữa xây phục vụ thi công dự án. tuy nhiên do một số nguồn vật liệu được Tư vấn thiết kế cấp phối sử dụng trước đây khan hiến, nguồn cung cấp không đáp ứng. Bên mình muốn thuê một đơm vị Tư vấn thiết kế hiệu chỉnh cấp phối bê tông với vật liệu cát, đá dăm thực tế hiện trường và các loại vật liệu khác có nguồn cung dồi dào có được không? trình tự thủ tục phải làm như thế nào? việc thiết kế lại cấp phối được quy định ở văn bản nào?
Rất mong sự giúp đỡ của các bạn.
 

HI-TECH VIKING

Thành viên mới
Tham gia
31/8/23
Bài viết
2
Điểm thành tích
1
Tuổi
24
Nơi ở
Hà Nội
Có anh chị nào biết xin chỉ giùm em hay có tài liệu nào quy định về vấn đề này có thể chia sẻ cho em được không?
Gửi bạn tham khảo tài liệu Hướng dẫn thiết kế cấp phối bê tông cường độ cao từ cấp M65 trở lên dịch từ tiêu chuẩn IS-10262-2019. Xem chi tiết tài liệu tại đường dẫn sau: https://vikinghv.com/huong-dan-thiet-ke-cap-phoi-be-tong-cuong-do-cao-theo-tieu-chuan-is-10262-2019/
 

Top