Hỏi về việc giám sát nhiệt độ trong phòng thiết bị

  • Khởi xướng leantan
  • Ngày gửi
L

leantan

Guest
Tôi không biết post vô box này có đúng hay không, nếu sai thì nhờ Mod move giùm nhé.

Vấn đề tôi muốn hỏi là tôi có phòng chứa thiết bị IT kích thước 7x8m chia thành 4 zone, tôi muốn khi nhiệt độ tại một zone bất kỳ tăng lên đến một ngưỡng nào đó (do mình thiết lập) thì hệ thống sẽ gửi tin nhắn SMS đến người quản trị. Yêu cầu giải pháp đơn giản, tiết kiệm chi phí (Emerson có đưa ra giải pháp nhưng mà mắc quá, hơn 11000$ :( ).

Anh em nào có kinh nghiệm trong vụ thì giúp đỡ giùm nhé.
 

duyphongnd

Thành viên mới
Tham gia
13/11/08
Bài viết
3
Điểm thành tích
1
Cái này chỉ nói chung chung thôi, chi tiết thì bạn tham khảo phần AVR nhé?
Mỗi một Zone mắc một cảm biến nhiệt (Khi nhiệt độ thay đổi quá mức giới hạn) sẽ báo về Vi Xử Lý - chuyển tín hiệu điện thành dạng xung - Mã hóa - qua tổng đài - đến SMS tiếp theo...Bạn
Nhưng làm thế này để bạn được đi chơi?hay bận quá?
Chúc vui!!!
 
L

leantan

Guest
Tôi được biết có nơi dùng cảm biến nhiệt độ của Omron gửi tín hiệu về SMS Modem để kích hoạt việc gửi tin nhắn, nhưng chi tiết thế nào thì mình không rõ. Tôi có tìm hiểu thông tin về thiết bị cảm biến của Omron nhưng vẫn chưa thấy loại nào có thể kết nối trực tiếp với SMS Modem (dùng cổng RS232).

Mục đích của việc này là để trong trường hợp máy lạnh bị hư hoặc vì lý do nào đó mà nhiệt độ phòng lên cao quá mức thì nhân viên IT phải biết ngay (phòng máy chạy 24/24h nhưng không phải lúc nào cũng có người trực ở đó).
 
C

Cuong9262

Guest
Tôi được biết có nơi dùng cảm biến nhiệt độ của Omron gửi tín hiệu về SMS Modem để kích hoạt việc gửi tin nhắn, nhưng chi tiết thế nào thì mình không rõ. Tôi có tìm hiểu thông tin về thiết bị cảm biến của Omron nhưng vẫn chưa thấy loại nào có thể kết nối trực tiếp với SMS Modem (dùng cổng RS232).

Mục đích của việc này là để trong trường hợp máy lạnh bị hư hoặc vì lý do nào đó mà nhiệt độ phòng lên cao quá mức thì nhân viên IT phải biết ngay (phòng máy chạy 24/24h nhưng không phải lúc nào cũng có người trực ở đó).

thực ra vấn đề này nếu bạn tiết kiệm chi phí thi bạn dùng cảm biến nhiệt độ cho từng zone thiết bi bao gồm:
-cảm biến nhiệt độ
-bộ điều khiển nhiệt độ có gắn thêm option card rs232
sau dó bạn viết soft kết nói qua mạng sms
nếu bạn cần kỹ hơn hay lien hệ : 0983375746
 
V

vunacrestron

Guest
Không biết bạn leantan còn quan tâm về vấn đề này kô?
Mình đang làm về thiết bị hãng Crestron. Bên mình có giải pháp sau:
- 04 cảm biến nhiệt độ
- processor có các input port nối tới cảm biến nhiệt độ
- module giao tiếp điện thoại: gọi đến số phone cài đặt trước và thông báo sự kiện bằng một đoạn voice message ghi sẵn. Số phone có thể 1 hoặc nhiều số.

Cái này không có khả năng làm sms, nhưng alert bằng dialing thì đảm bảo nhanh hơn và tin cậy hơn sms (sms nhiều khi cả ngày tin nhắn kô tới, hoặc thất lạc)

Liên hệ msn/skype: vunacrestron để biết thêm chi tiết nhé.
 
E

engineering

Guest
Tôi không biết post vô box này có đúng hay không, nếu sai thì nhờ Mod move giùm nhé.

Vấn đề tôi muốn hỏi là tôi có phòng chứa thiết bị IT kích thước 7x8m chia thành 4 zone, tôi muốn khi nhiệt độ tại một zone bất kỳ tăng lên đến một ngưỡng nào đó (do mình thiết lập) thì hệ thống sẽ gửi tin nhắn SMS đến người quản trị. Yêu cầu giải pháp đơn giản, tiết kiệm chi phí (Emerson có đưa ra giải pháp nhưng mà mắc quá, hơn 11000$ :( ).

Anh em nào có kinh nghiệm trong vụ thì giúp đỡ giùm nhé.
Chào Bạn!
Mình có thể cung cấp được giá cả cực tốt.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với nhà cung cấp đã có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực này.
Trân trọng!
Avico engineering company
ThươngAvico HP: 0982542668 hoặc E-mail: thuongavico@gmail.com
 