Xin được hỏi các chuyên gia:
1/Theo TCVN 3105:1993 điều 3.5.3 Đối với các kết cấu bê tông toàn khối và hỗn hợp bê tông thương phẩm : Một tổ mẫu để xác định cường độ nén của bê tông ở tuổi 28 ngày đêm;
-Còn theo TCVN 10303:2014 điều 7.1.2.1 (tương đương điều 7.1.7 TCVN 4453:1995) Đối với bê tông kết cấu khung và các kết cấu móng (cột, dầm, bản, vòm, ...), mỗi 20 m3 bê tông lấy một mẫu hỗn hợp bê tông;
=>Vậy khi trong quá trình đổ bê tông (kết cấu khung và kết cấu móng (cột, dầm, bản, vòm, ...) thì bắt buộc phải lấy bao nhiêu tổ mẫu/m3? Ngoài ra khi xuất kết quả thí nghiệm nén mẫu có bắt buộc phải bắt buộc nén đúng bằng số tổ mẫu đã lấy không? Hay chỉ nén đại diện vài tổ mẫu? Nếu không thì dựa theo tiêu chuẩn nào?

2/Cũng căn cứ theo điều 7.1.7 TCVN 4453:1995: Đối với bê tông các móng lớn mỗi 100 m3 bê tông lấy một mẫu hỗn hợp bê tông;
=>Vậy móng bè (đài móng + giằng móng + dầm sàn hầm) 3000m3 được chia ra đổ 3 đợt (thể tích 1 lần đổ vẫn trên 100m3) thì có đc coi là móng lớn không?
Xin cám ơn!
 

Kim Long

Thành viên có triển vọng
Tham gia
13/9/18
Bài viết
9
Điểm thành tích
1
Tuổi
35
Nơi ở
Bình Dương
Có bác nào rành cái này giúp giùm em với.
 

Kim Long

Thành viên có triển vọng
Tham gia
13/9/18
Bài viết
9
Điểm thành tích
1
Tuổi
35
Nơi ở
Bình Dương
AI biết hướng dẫn dùm tôi với?
Nếu tôi đặt câu hỏi sai chỗ xin mod or admin merge qua dùm. Chứ diễn đàn ít thấy thảo luận quá
 

legend_moon

Thành viên mới
Tham gia
27/3/11
Bài viết
4
Điểm thành tích
1
Tuổi
34
-Còn theo TCVN 10303:2014 điều 7.1.2.1 (tương đương điều 7.1.7 TCVN 4453:1995) Đối với bê tông kết cấu khung và các kết cấu móng (cột, dầm, bản, vòm, ...), mỗi 20 m3 bê tông lấy một mẫu hỗn hợp bê tông;
=>Vậy khi trong quá trình đổ bê tông (kết cấu khung và kết cấu móng (cột, dầm, bản, vòm, ...) thì bắt buộc phải lấy bao nhiêu tổ mẫu/m3?
- Cứ theo tiêu chuẩn là 20m3/tổ bác ạ.
-Trường hợp đổ cột + dầm + sàn mà khác Mác cường độ thì lấy R7,R28 cho cột và R3,,R7,R28 cho dầm, sàn ạ ( Lấy R7 bởi vì khi thanh toán cho doanh nghiệp tư nhân : nhiều cấu kiện hay biện pháp chưa được 28 ngày tuổi họ vẫn chấp nhận cho R7.(KQ R28 lấy bù sau ) Còn nhà nước thì bắt buộc có R28 mới cho thanh toán.
-Phụ thuộc vào biện pháp thi công mà số tổ mẫu bê tông cũng #. Ví dụ là : Sàn thường thì chỉ cần R7 vì cái này liên quan đến tháo giáo chống. Sàn có cáp dư ứng lực thì cần R3. Trong 1 sàn có đủ 2 điều kiện trên thì lấy số tổ mẫu = KL bê tông/20 tổ R28 + 1 tổ R3 + 1 tổ R7 + 1 tổ lưu R28
-Xem file đính kèm. Yêu cầu thanh toán của mỗi đợt đối với nhà thầu thi công
Ngoài ra khi xuất kết quả thí nghiệm nén mẫu có bắt buộc phải bắt buộc nén đúng bằng số tổ mẫu đã lấy không? Hay chỉ nén đại diện vài tổ mẫu? Nếu không thì dựa theo tiêu chuẩn nào?
-Theo công thức mình đưa là có số lượng tổ mẫu. Lấy bao nhiêu nén bấy nhiêu ( bỏ lại tổ lưu R28 - trong trường hợp nén KQ ko đạt cường độ )
2/Cũng căn cứ theo điều 7.1.7 TCVN 4453:1995: Đối với bê tông các móng lớn mỗi 100 m3 bê tông lấy một mẫu hỗn hợp bê tông;
=>Vậy móng bè (đài móng + giằng móng + dầm sàn hầm) 3000m3 được chia ra đổ 3 đợt (thể tích 1 lần đổ vẫn trên 100m3) thì có đc coi là móng lớn không?
-Bê tông khối lớn là bê tông của cấu kiện có cạnh nhỏ nhất và chiều cao > 2m nên bác cứ so móng của bác với định nghĩa là biết móng lớn hay nhỏ .Bác chú ý là móng lớn là chỉ nói tới phần của móng. Còn cấu kiện giằng móng hay dầm sàn ko được coi là móng lớn ạ
 

File đính kèm

  • 1.png
    1.png
    123,8 KB · Đọc: 2.240
Chỉnh sửa cuối:

Nguyễn Vinh KSXD

Thành viên mới
Tham gia
25/7/22
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Tuổi
26
Nơi ở
Phú Thọ
Xin được hỏi các chuyên gia:
1/Theo TCVN 3105:1993 điều 3.5.3 Đối với các kết cấu bê tông toàn khối và hỗn hợp bê tông thương phẩm : Một tổ mẫu để xác định cường độ nén của bê tông ở tuổi 28 ngày đêm;
-Còn theo TCVN 10303:2014 điều 7.1.2.1 (tương đương điều 7.1.7 TCVN 4453:1995) Đối với bê tông kết cấu khung và các kết cấu móng (cột, dầm, bản, vòm, ...), mỗi 20 m3 bê tông lấy một mẫu hỗn hợp bê tông;
=>Vậy khi trong quá trình đổ bê tông (kết cấu khung và kết cấu móng (cột, dầm, bản, vòm, ...) thì bắt buộc phải lấy bao nhiêu tổ mẫu/m3? Ngoài ra khi xuất kết quả thí nghiệm nén mẫu có bắt buộc phải bắt buộc nén đúng bằng số tổ mẫu đã lấy không? Hay chỉ nén đại diện vài tổ mẫu? Nếu không thì dựa theo tiêu chuẩn nào?

2/Cũng căn cứ theo điều 7.1.7 TCVN 4453:1995: Đối với bê tông các móng lớn mỗi 100 m3 bê tông lấy một mẫu hỗn hợp bê tông;
=>Vậy móng bè (đài móng + giằng móng + dầm sàn hầm) 3000m3 được chia ra đổ 3 đợt (thể tích 1 lần đổ vẫn trên 100m3) thì có đc coi là móng lớn không?
Xin cám ơn!
Em thấy TC ghi là cứ 20m3 lấy 1 tổ mẫu đó anh
 