Sai lầm trong việc phân chia chiều cao trong dự toán công trình!!!

  • Khởi xướng levinhxd
  • Ngày gửi
L

levinhxd

Guest
Tôi có 1 tính huống sau nhờ em chỉ dẫn cách tra định mức khi lập dự toán nhé:
Chiều cao công trình theo thiết kế tính từ cốt 0,00 là 52m chia thành 10 tầng, tầng 1 cao 7m, các tầng khác cao 5m.
Theo thiết kế, bao che các tầng 1, 2,3 bằng tường gạch đặc; các tầng còn lại bao che bằng kính.
Vấn đề: Tra định mức dự toán như thế nào khi dự toán công tác xây tường bao che của công trình?

Em vẫn giữ quan điểm: Phải tra theo chiều cao công trình thầy ạ, tức là 3 tầng xây gạch vẫn phải áp mã >=50m
Tất nhiên ĐM 1776 chỉ là công bố, và ta hoàn toàn có thể vận dụng cho phù hợp như anh hữu trình đã trả lời ở trên
Như em đã phân tích ở phần chứng minh, Công trình 52m của Thầy ví dụ thì họ phải lắp Vận thăng lồng 3T để hoàn thiện
Và khi xây ở tầng 3 thì vẫn phải dùng vận thăng này chở gạch, và vật liệu trộn vữa cũng như người lên. Chứ chẳng nhẽ lại đi lắp thêm 1 vận thăng chỉ 0,8T (Phù hợp với mã hiệu <16m). Như vậy có thể nói, các công tác ở dưới dù ko dùng máy móc cho một tòa nhà 52m nhưng Máy móc đã lắp vào thì sẽ phải phân bổ giá chung cho tất cả các công tác của công trình.
 

ducminhpham

Thành viên nhiệt tình
Tham gia
17/11/08
Bài viết
163
Điểm thành tích
28
Tôi đồng ý với quan điểm của Bạn Lê Vinh,
Ở chỗ, 1 vấn đề trong kỹ thuật tư duy sẽ phải xuyên suốt. Để không phải tranh luận với nhau, về hai chữ,
tình hay lý, hay không cả hai!
Còn nếu đi vào tiểu tiết thì khó, vì rất nhiều tình huống,
để chúng ta không phải nghĩ,
"Không sợ nhiều hay ít, chỉ sợ không công bằng".
Tình huống này, làm em nhớ đến, ngày xưa chơi quay:
"Lợi làng lợi ta, thiệt làng thiệt ta"
Quan trọng là,
Lợi hay thiệt, không quan trọng,
mà quan trọng là
Mọi thứ được định nghĩa rõ ràng ngay từ đâu!
Vài lời chia sẻ với thầy, các bác và các bạn!
 

dinhdangquang

Thành viên sắp tới hạng rất tuyệt vời
Tham gia
3/10/09
Bài viết
874
Điểm thành tích
83
Áp dụng định mức dự toán đổ bê tông cột như thế nào?

Tôi có một tình huống sau để anh em cùng trao đổi nhé:
Một công trình cao 10 tầng, mỗi tầng cao 3,5m. Chiều cao công trình là 35m tính từ cốt 0,00. Cột tiết diện > 0,1m2. Muốn tra định mức 1776 bê tông cột với chiều cao công trình 35m tôi không tìm ra. Định mức AF 122 "Bê tông cột" chỉ quy định chiều cao < hoặc = 16m! Đề nghị các đồng nghiệp tìm giúp định mức "Bê tông cột" với chiều cao công trình 35m!
 

pvhung029

Thành viên sắp lên hạng Rất năng động
Tham gia
16/6/08
Bài viết
89
Điểm thành tích
18
Bác ơi,có cái định mức AF.222 mà, bác kiểm tra lại dự toán nhé, em chạy Delta thấy có mà.

ví dụ : Bê tông cột TD <= 0,1 m2, cao <= 50 m, SX qua dây chuyền trạm trộn, đổ bằng cẩu, M150, PC30, đá 2x4 , mã của nó là AF.22236
 

bqldagnnvbv

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Tham gia
6/6/10
Bài viết
706
Điểm thành tích
93
Tôi có một tình huống sau để anh em cùng trao đổi nhé:
Một công trình cao 10 tầng, mỗi tầng cao 3,5m. Chiều cao công trình là 35m tính từ cốt 0,00. Cột tiết diện > 0,1m2. Muốn tra định mức 1776 bê tông cột với chiều cao công trình 35m tôi không tìm ra. Định mức AF 122 "Bê tông cột" chỉ quy định chiều cao < hoặc = 16m! Đề nghị các đồng nghiệp tìm giúp định mức "Bê tông cột" với chiều cao công trình 35m!
Chào thầy em thấy có trong dự thầu GXD có các mã AF 22272 - AF22275 có mà thầy. AF 22272 bê tông cột tiết diện >0,1m2 h<=50m đá 1x2 bê tông mác 150,200( sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cẩu.
Chúc thầy mạnh khỏe và công tác tốt
 
Last edited by a moderator:
L

levinhxd

Guest
Tôi có một tình huống sau để anh em cùng trao đổi nhé:
Một công trình cao 10 tầng, mỗi tầng cao 3,5m. Chiều cao công trình là 35m tính từ cốt 0,00. Cột tiết diện > 0,1m2. Muốn tra định mức 1776 bê tông cột với chiều cao công trình 35m tôi không tìm ra. Định mức AF 122 "Bê tông cột" chỉ quy định chiều cao < hoặc = 16m! Đề nghị các đồng nghiệp tìm giúp định mức "Bê tông cột" với chiều cao công trình 35m!

Dạ thưa Thầy
Thực ra ý câu hỏi của thầy chắc nói đến đổ bê tông cột nhưng dùng phương pháp bê tông trộn thủ công, còn với đổ Cẩu hoặc Bơm thì đương nhiên có mã hiệu rồi!
Với Định mức của Bộ xây dựng, các nhà lập ĐM chỉ xây dựng cho phương án với nhà dưới 16m (nhà thấp tầng hoặc ít tầng) mới sử dụng bê tông tại chỗ trộn thủ công. Còn trên 16m sẽ không dùng phương pháp này, tức sẽ dùng PP đổ bằng cẩu hoặc bơm, và mã hiệu đơn giá cũng chỉ xây dựng cho bê tông thương phẩm. Trường hợp dùng bê tông trộn thủ thủ công mà đổ bằng cẩu thì CĐT phải điều chỉnh định mức cho phù hợp!
 

manhcsic

Thành viên năng động
Tham gia
4/12/08
Bài viết
71
Điểm thành tích
8
Tuổi
46
Bác công pv hỏi câu này đúng là khó nhằn thật đấy, bác lê vinh cho anh em mở mang tầm mắt nhé
 

naat

Thành viên nhiều triển vọng đạt danh hiệu rất quý và hiếm
Tham gia
7/12/07
Bài viết
1.718
Điểm thành tích
113
Tôi có một tình huống sau để anh em cùng trao đổi nhé:
Một công trình cao 10 tầng, mỗi tầng cao 3,5m. Chiều cao công trình là 35m tính từ cốt 0,00. Cột tiết diện > 0,1m2. Muốn tra định mức 1776 bê tông cột với chiều cao công trình 35m tôi không tìm ra. Định mức AF 122 "Bê tông cột" chỉ quy định chiều cao < hoặc = 16m! Đề nghị các đồng nghiệp tìm giúp định mức "Bê tông cột" với chiều cao công trình 35m!
Định mức cho bê tông đổ thủ công trên 16m không có nên vẫn dùng theo định mức của công tác có định mức <=16m thôi ạ
Dạ thưa Thầy
Thực ra ý câu hỏi của thầy chắc nói đến đổ bê tông cột nhưng dùng phương pháp bê tông trộn thủ công, còn với đổ Cẩu hoặc Bơm thì đương nhiên có mã hiệu rồi!
Với Định mức của Bộ xây dựng, các nhà lập ĐM chỉ xây dựng cho phương án với nhà dưới 16m (nhà thấp tầng hoặc ít tầng) mới sử dụng bê tông tại chỗ trộn thủ công. Còn trên 16m sẽ không dùng phương pháp này, tức sẽ dùng PP đổ bằng cẩu hoặc bơm, và mã hiệu đơn giá cũng chỉ xây dựng cho bê tông thương phẩm. Trường hợp dùng bê tông trộn thủ thủ công mà đổ bằng cẩu thì CĐT phải điều chỉnh định mức cho phù hợp!
Levinh à, nhiều khi công trình trong khu dân cư không thể có máy cẩu hay bơm để áp dụng. Ngay cả bơm thì cũng chỉ có định mức cho bơm tự hành mà không có định mức cho bơm tĩnh đâu. Các công trình trên 50m dùng bơm tĩnh hiện nay không có định mức để áp dụng
Bất cập hiện nay là công tác lập định mức không theo kịp với nhu cầu quản lý chi phí và tiến bộ khoa học công nghệ.
Quy định về không sử dụng vật liệu nung có từ lâu nhưng không có định mức dự toán cho vật liệu không nung-> không thể thanh toán->không áp dụng
 

Ks.TranNgocHai

Thành viên nhiệt tình
Tham gia
27/5/12
Bài viết
159
Điểm thành tích
43
Định mức cho bê tông đổ thủ công trên 16m không có nên vẫn dùng theo định mức của công tác có định mức <=16m thôi ạ

Levinh à, nhiều khi công trình trong khu dân cư không thể có máy cẩu hay bơm để áp dụng. Ngay cả bơm thì cũng chỉ có định mức cho bơm tự hành mà không có định mức cho bơm tĩnh đâu. Các công trình trên 50m dùng bơm tĩnh hiện nay không có định mức để áp dụng
Bất cập hiện nay là công tác lập định mức không theo kịp với nhu cầu quản lý chi phí và tiến bộ khoa học công nghệ.
Quy định về không sử dụng vật liệu nung có từ lâu nhưng không có định mức dự toán cho vật liệu không nung-> không thể thanh toán->không áp dụng
Tốt nhất đối với phương pháp đổ thủ công áp dụng định mức bê tông < 4m vì ai cũng leo cách sàn <4m để đổ. Sau đó thêm công tác vận chuyển vật liệu lên cao.
 

naat

Thành viên nhiều triển vọng đạt danh hiệu rất quý và hiếm
Tham gia
7/12/07
Bài viết
1.718
Điểm thành tích
113
Tốt nhất đối với phương pháp đổ thủ công áp dụng định mức bê tông < 4m vì ai cũng leo cách sàn <4m để đổ. Sau đó thêm công tác vận chuyển vật liệu lên cao.
Vấn đề ở chỗ nếu mặt bằng khó khăn, không bố trí vận thăng được thì việc áp mã công tác vận chuyển vật liệu lên cao rất khó. Có khi còn phải áp mã vận chuyển vác bộ ấy chứ. Mặt khác không có vận thăng thì nhân công phải leo bộ mệt hơn nên tôi nghĩ áp dụng mã <=16m thì hợp lý hơn
 

manhcsic

Thành viên năng động
Tham gia
4/12/08
Bài viết
71
Điểm thành tích
8
Tuổi
46
*Dù sao thì vietbac cũng cảm ơn Levinhxd rất rất chi là nhiều!
*Đúng vào cái thời điểm công ty của mình đang nhận được cái chào hàng cạnh tranh công trình Khách sạn nghỉ mát 6 tầng (Giá trị xây + lắp sau khi bóc tách: 19 tỷ đồng) . Cái này ông chủ đầu tư chỉ gửi cho công ty bọn mình một bộ bản vẽ thi công + một thư chào giá. Công ty tự bóc tách khối lượng và đưa ra mức giá chào hàng.
*Chiều cao công trình này là 21m, mình áp dụng tất cả các công tác theo chiều cao đều là <50m. Sau khi phân tích thì nó làm lợi cho nhà thầu 152.000.000 đồng (giá gốc tỉnh Nghệ An) so với cách bóc tách phân chia chiều cao theo (4; 16; 50...) kia.
*Và công trình này bọn mình đã được Chủ đầu tư chọn là Nhà thầu trúng thầu đã động thổ vào ngày 01/09/2009 vừa rồi. Vui quá vì công sức của mình bỏ ra có kết quả rồi.
*Nhưng cái này là bọn mình chào giá tư nhân, nếu mà đưa cái này đi thẩm định thì cũng giải trình lên xuống đấy. Nếu cứ đưa cái công văn Viện Kinh tế ra để chứng minh thì chắc gì họ đã chấp nhận.
***Vì vậy cần có một cái văn bản luật cụ thể nào đó quy định cho tất cả các cơ quan áp dụng điều này. Nhưng đến giờ vẫn chưa có văn bản cụ thể nào quy định cái này cả (theo mình được biết là như vậy).
*Kết luận: Hy vọng Bộ xây dựng sớm ban hành một văn bản cụ thể quy định độ cao công trình trong bóc tách khối lượng để mọi người cùng đi theo một lối.
* Mà mình phải yêu cầu Sếp thưởng vì đã đưa chiều cao bóc tách về một mức (<50m) ít nhất đã làm lợi cho công ty 152.000.000 đồng này rồi.
* Một lần nữa cảm ơn GXD cảm ơn Levinhxd!
=D>Chúc sức khỏe và thành công!

Rất hữu ích và có ý nghĩa khi vận dụng chất sám, một thủ thuật của dự toán thôi đã đem về 152 triệu đồng.
Em cảm ơn đề xuất tâm huyết của anh.
À rất vui vì gặp đồng hương ạ.
Em Thìn-Quỳnh Lưu-Nghệ an-
coninco-housing.com.vn
 

manhcsic

Thành viên năng động
Tham gia
4/12/08
Bài viết
71
Điểm thành tích
8
Tuổi
46
- Đối với các định mức do Bộ Xây dựng công bố nếu chưa phù hợp với biện pháp, điều kiện thi công hoặc yêu cầu kỹ thuật thì Chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu tổ chức điều chỉnh, bổ sung, xây dựng định mức mới cho phù hợp. Đừng cố gắng áp dụng rồi kêu là quy định sai (hiện tại không có văn bản nào của BXD nói rằng bắt buộc phải áp dụng các định mức được công bố).
- Việc không phân chia chiều cao giúp giảm bớt sự quá chi tiết trong công tác lập dự toán (càng chi tiết càng khó chính xác mà lại mất nhiều công sức, thời gian...).
- Định mức đã có thuyết minh "Chiều cao ghi trong định mức dự toán là chiều cao tính từ cốt ±0.00 theo thiết kế công trình đến cốt ≤4m; ≤16m; ≤50m và từ cốt ±0.00 đến cốt >50m..." lưu ý dấu ";" và phần gạch chân. Nhưng do không đọc kỹ và thói quen từ định mức 1242 nên còn nhiều người hiểu nhầm, để tránh điều này Vinaconex đã chủ động làm văn bản hỏi và Viện Kinh tế xây dựng (đơn vị được Bộ Xây dựng giao soạn thảo các tập định mức) đã làm rõ trên quan điểm tác giả soạn thảo.
- Trường hợp "lọt lưới" không ai sờ vào thì thôi, trường hợp thanh tra hoặc cơ quan điều tra :D rờ đến hồ sơ. Họ sẽ phát văn bản hỏi và thường thì BXD sẽ phân công cho Viện KTXD trả lời, khi đó câu trả lời sẽ nhất quán như văn bản đã trả lời Vinaconex. Đồng nghiệp nào "tham khảo" và áp dụng định mức không phù hợp sẽ khó giải trình :((.
- Ngay ở phần thuyết minh đã nói "Định mức dự toán ... là Định mức kinh tế - kỹ thuật", các bạn vận dụng định mức để chiết tính ra đơn giá phục vụ lập dự toán, thanh quyết toán... mới được phần kinh tế, còn yếu tố kỹ thuật thì chưa để ý đến.
- Như ví dụ bluerock_xd đã đưa ra: Giả sử công trình >50m, nếu đem phân tách khối lượng ra theo các chiều cao để áp dụng định mức. Đối với phần dưới 50m áp giá cần trục tháp 25T, đối với phần khối lượng trên 50m thì áp giá cần trục tháp 40T. Như vây về mặt kỹ thuật khi thi công phần dưới 50m nhà thầu sẽ phải lắp cần trục tháp 25T, sau đó cất cẩu 25T đi và đem cẩu 40T tới thi công phần trên 50m - điều này ít khi xảy ra đối với việc tổ chức thi công tiên tiến, khoa học (sinh viên nào tổ chức thi công kiểu này thầy không cho tốt nghiệp :D, sao ra trường được mà làm dự toán).
- TA đã gặp trường hợp 2 nhà thầu liên danh thi công một xi lô xi măng cao 60m của một nhà máy xi măng. Thoả thuận là nhà thầu A thi công khối lượng từ 30m trở xuống, nhà thầu B nhận thi công từ m thứ 30 trở lên. Đây là một tình huống rất điển hình của việc vận dụng định mức. Khi lập dự toán thì sử dụng định mức có chiều cao >50m để dự trù vốn, thực tế xảy ra như trên, chủ đầu tư áp dụng định mức (đơn giá) thi công xi lô có chiều cao <50m đối với nhà thầu A và định mức thi công xi lô có chiều cao >50m cho nhà thầu B (chủ động để thương thảo, tất nhiên là phải lường trước được vấn đề và đừng có hợp đồng trọn gói).
- Tóm lại Không phân tách khối lượng công trình theo chiều cao. Văn bản 236/VKT5 do levinhxd up là văn bản TA được phân công soạn thảo (để ý phần nơi nhận có chữ Lưu VKT5, TA.8: VKT5 - nghĩa là Phòng Giá Xây dựng, TA.8 - Thế Anh soạn thảo, nhân ra 8 bản), văn bản này được TA up lên Giaxaydung.vn phổ biến cho các đồng nghiệp từ lâu rồi (tại các bạn không cập nhập thôi). Khi đó định mức phần xây dựng ban hành theo Quyết định 24. Hiện giờ đã được thay thế bằng định mức số 1776 và Viện KTXD đã có văn bản trả lời một đơn vị khác về vấn đề tương tự với định mức 1776, TA sẽ up lên phổ biến cùng các đồng nghiệp.

Xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Thế Anh.
Để anh em Diễn đàn thống nhất tư tưởng và chuyên tu làm ăn, em kính đề nghị thầy Nguyễn Thế Anh viết văn bản về vấn đề này gửi Bộ xây dựng hỏi để được trả lời thống nhất, để toàn thể anh em diễn đàn tự tin khẳng định tình hình..
Thân. CHân thành cảm ơn thầy Thế Anh
 

NNVP

Thành viên rất nhiệt tình
Tham gia
8/7/10
Bài viết
280
Điểm thành tích
43
Vấn đề này được mọi người trao đổi cũng rất lâu, Hôm nay đọc lại mình có một tình huống giả thuyết như sau mà cũng rất hay sảy ra:
Có một công trình đập bê tông, chiều cao đập 100m, bề rộng mặt đập b =15m. Để thi công công trình này nhà thầu có các thiết bị: Cẩu tháp > 50 tấn, cẩu xích, cẩu lốp 16 tấn, 25 tấn. Mặt bằng công trình thuận lợi cho thi công nên cứ với mỗi chiều cao tương ứng là 15 m có thể bố trí đường thi công, mặt bằng thi công vào tận ví trí khối đổ.
Câu hỏi: Dự toán có thể tính chi phí cho công tác đổ bê tông, cốt thép, ván khuân theo chiều cao nào?
1. Theo chiều cao công trình là 100m.
2. Theo chiều cao thực tế của biện pháp thi công với mỗi tầng đổ là <= 16m.
3. Kết hợp cả hai phương án trên?
Xin mời các bác góp ý trao đổi nhé!:))
 
Last edited by a moderator:

kissofsky

Thành viên có triển vọng
Tham gia
9/7/08
Bài viết
7
Điểm thành tích
1
1 vấn đề đưa ra đã 4 năm mà vẫn chưa có lời giải thỏa đáng. Viện kinh tế XD chỉ là 1 cơ quan tham mưu cho Bộ XD nên công văn của viện không có giá trị về mặt pháp lý, muốn có được điều đó thì công văn ấy phải được bộ XD hoặc các sở XD địa phương ban hành. Thật đáng tiếc là những cơ quan có trách nhiệm lại vẫn chưa làm được điều này.
Minh tham gia dự án KĐT Dương Nội do Nam Cường làm chủ đầu tư với vai trò TVGS chuyên kiểm tra xác nhận khối lượng thanh toán của các Nhà thầu thì thấy trong đơn giá dự thầu của tất cả các gói thầu đều phân chia theo chiều cao công tác >4m, 16m, 50m mặc dù các tòa nhà đều rất cao (25tầng~100m).
 

hoangkieu_ntnb

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
21/8/13
Bài viết
23
Điểm thành tích
1
hay quá, cám ơn anh Levinh, đến thời điểm này vẫn còn nhiều bạn hỏi về vđ này
 

trai_gtvt_256

Thành viên mới
Tham gia
15/10/08
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
mình dưa góp 1 tí: theo phương án 2 :thế nếu ở tầng 1 xây tường ngăn, và ở tầng 4 cũng xây 1 tường ngăn thì công tác xây tường ở tầng 1 và tầng 4 được áp mã hiệu nào?
 

doan duc dung

Thành viên có triển vọng
Tham gia
16/5/14
Bài viết
8
Điểm thành tích
1
Về phân chia độ cao

Việc phân chia chiều cao công trình để lập dự toán hoặc thanh quyết toán đúng là không đúng với quy định áp dụng của đơn giá. Lỗi này thuộc về ai? Người lập dự toán hay người lập đơn giá. Theo tôi lỗi này có lẽ thuộc về người lập đơn giá thì đúng hơn. Bởi lẽ, nếu thuyết minh hướng dẫn áp dụng chỉ cần thêm một câu: độ cao quy định cho mỗi đơn giá này là độ cao làm việc tối đa được áp dụng đơn giá này. Có nghĩa là đơn giá đã tính bình quân cho độ cao này. Như vậy người lập đơn dự toán là sao có thể mắc lỗi được. Cũng có ý kiến cho rằng đây là độ cao công trình được quy định tương ứng với mỗi ơn giá. Như vậy cũng chưa hợp lý. Bởi công trình cao >50m, nhưng công việc lại chỉ thi công ở độ cao tối đa là < 25m. Khi đó áp đơn giá thi công độ cao > 50m thì chủ đầu tư quá thiệt thòi. Do vậy, để vận dụng đơn giá có yếu tố độ cao hãy nên hiểu đây là độ cao tối đa cần thực hiện công việc này. Háy lấy một ví dụ minh hoạ bằng một giả thiêt công trình có độ cao trên 50m, nhưng chủ đầu tư lại phân chia việc hoàn thiện mỗi một tầng thành một gói thầu để giao riêng cho các nhà thầu khác nhau thi công. Khi đó đơn giá giao cho từng nhà thầu sẽ phải tính theo độ cao tương ứng của mỗi tầng mới là đúng.
 

doan duc dung

Thành viên có triển vọng
Tham gia
16/5/14
Bài viết
8
Điểm thành tích
1
Về đơn giá thi công bê tông cốt thép có sử dụng bê tông thương phẩm.

Hiện nay, các cơ quan quản lý ngành xây dựng đang buông lỏng công tác giá xây dựng. Nhiều định mức đơn giá quá lạc hậu so với tiến bộ về công nghệ thi công. Có những định mức đơn giá chẳng bao giờ, chẳng có đâu áp dụng nhưng vần để. Còn nhiều công việc mới lai chưa có định mức ơn giá, hoặc đơn giá không còn phù hợp. Tôi đơn cử một loại đơn giá xây dựng quá vô lý đẫ gây thiệt hại không nhỏ cho các chủ đầu tư. Đó là đơn giá của các công việc đổ bê tông cốt thép có sử dụng bê tông thương phẩm. Trong bộ đơn giá 5481, công tác đổ bê tông cột mác 300 (mã AF.32215 cố đơn giá vật liệu là 1.763.300 đ/m3, tương ứng với giá cát vàng, đá 1x2 khoảng 189.000đ/m3. Nhưng hiện nay, giá bê tông thương phẩm mác 300 tại khu vực Hà Nội chỉ có giá là 1.250.000 đ/m3. Trong khi đó khi lập dự toán, người ta vẫn áp dụng đúng đơn giá 5481 và cộng thêm phần bù giá VL do giá cát đá 1x2 hiện nay là 240.000 đ/m3. Vì họ viện lý do áp đúng định mức đơn giá, tính đúng phương pháp. Chủ đầu tư đành bó tay chỉ vì trong công bố giá VL của liên sở Hà Nội không có giá bê tông thương phẩm. Một điều thật khó hiểu khi mà bất cứ người dân nào của Hà Nội chỉ cần 5 phút vào mạng là có ngay một báo giá bê tông thương phẩm. Mong sao ông Nguyễn Thế Thảo sớm chỉ đạo sở XD công bố giá bê tông thương phẩm theo định kỳ để giúp cho các chủ đầu tư có căn cứ quản lý tốt vốn đầu tư của Nhà nước.
 

vietvt

Thành viên có triển vọng
Tham gia
22/9/07
Bài viết
5
Điểm thành tích
1
Các anh cho em hỏi chút: Trong định mức đổ bê tông bằng máy bơm bê tông chỉ có 2 loại độ cao là <=4m và <=16m. Nếu công trình cao >16m thì vận dụng như thế nào a? Biện pháp thi công là dùng máy bơm bê tông.
Thanks!
 

rockaruouaem

Thành viên năng động
Tham gia
5/9/08
Bài viết
56
Điểm thành tích
8
Nói chung định mức dự toán chỉ mang tính chất tương đối, áp dụng định mức nào còn phù thuộc vào biện pháp thi công có lợi nhất.
Theo định mức thì việc vận chuyển vật liệu sẻ là:
<4m, <16m = vận thăng 0.8T
<50m = vận thăng 25T
>50m = vận thăng 40T
vậy đứng về gốc độ biện pháp thi công thi:
công trình có chiều cao 17m: có thể lựa chọn phương án sử dụng vận thang 0.8T thi công tầng thấp hơn =16m sau đó dùng tời vận chuyển vật liệu lên tầng tiếp theo ở chiều cao 17m. => so sánh giữa việc dùng vận thăng 25T và 0.8T + tời cái nào hiệu quả kinh tế hơn thì chọn
Tương tự cho chiều cao 51m.
Thực tế ở quê mình thì công trình nhỏ vài ba tầng ở quê mình chả có ông nhà thầu nào có máy vận thăng 0.8T cả, toàn chơi tời kéo lên thôi. Khổ nổi cha có ĐM nào dùng tời kéo vật liệu lên cả
- Còn nói chung để tiện cho việc lập dự toán + tính hợp lý kinh tế - kỹ thuật việc sử dụng 1 định mức thống nhất theo chiều cao công trình là hợp lý. Phân tách theo chiều cao định mức có thể tăng hiệu quả kinh tế cho chủ đầu tư nhưng ko phù hợp với biện pháp thi công của nhà thầu
 