Tiêu chuẩn lựa chọn đầu phun lên, đâu phun xuống hệ PCCC Sprinkler

NAMTHANH

Thành viên mới
Tham gia
5/7/08
Bài viết
3
Điểm thành tích
1
Tuổi
38
Chào các anh/chị
Cho em xin hỏi chút về HT PCCC
1/ Chọn đầu phun lên, đầu phun xuống theo tiêu chuẩn nào ak ( cụ thể cho Gara oto )
2/ Khi nào dùng tủ chữa cháy vách tường đôi gồm 2 họng D50 ( D65 ) trong 1 tủ, khi nào dùng tủ chỉ có một họng D50 ( D65)
Em xin cảm ơn!
 

Chutmayman

Thành viên BQL Diễn đàn
Tham gia
9/10/07
Bài viết
619
Điểm thành tích
93
Website
giaxaydung.vn
Gara của bạn có trần hay không có trần?
Việc chọn đầu phun chữa cháy sprinkler phụ thuộc vào tính chất công trình, mục đích bảo vệ. Nếu công trình của bạn có trần giả và cao độ trần giả >800mm thì cần kết hợp thêm hệ chữa cháy phía trên, khi đó nên dùng loại hướng lên để đảm bảo độ che phủ.
 

NAMTHANH

Thành viên mới
Tham gia
5/7/08
Bài viết
3
Điểm thành tích
1
Tuổi
38
Cám ơn anh.
Gara ko có trần. Dùng để đỗ xe oto. dien tich khoang hơn 3000m2 bác ak
 