    Bản kê bốn cạnh làm việc theo 2 phương:
    - Thép chịu mômen dương (thép lớp dưới 2 lớp theo 2 phương) dải đều ưu tiên theo phương cạnh ngắn!
    - Thép chịu mômen âm (Thép lớp trên): bố trí dưới dạng thép "chụp" có 2 đầu được bẻ cong vuông góc để giúp cho thanh thép đứng được và thép bản được bẻ xuống từ mép dầm vào là (1/5:-1/4)Ltt

    Thép dương thì em ko nói làm gì nhưng thép vấn đề là thép chịu moomen âm ấy, nếu em rải thép âm đều theo cả 2 phương thép của bản kê bốn cạnh để dễ thi công thi có sao không? Như thế là lớp thép âm sẽ đè trải khắp bản lên lớp thép dương tạo thành 2 lớp thép
    Vì em cũng đã đọc nhận xét mấy thấy có nhiều cái khác nhau:
    -Thấy có chỗ bảo chỉ được dùng một mảng lưới mà thôi, không bao giờ được chồng hai lưới lên với nhau (vì nó làmgiảm chiều cao bản, trừ khi bề dày sàn quá lớn), trừ đoạn neo.
    Do đó các mảng lưới cột và middle không được phủ nhau.
    - Chỗ thì bảo bố trí thế cho dễ thi công chỉ hơi tốn tý thôi

    Em đang làm cái nhà dân 5 tầng đang chuẩn bị ghép coopha sàn 3 (mái 2)
    Em cũng đang băn khoăn hay là mình bố trí đều cả 2 lớp thép trên và dưới thép 2 phương đều nhau! Nhưng thấy nói tránh bố trí 2 lớp lên nhau chỉ bố trí 1 mảng thôi như thế làm giảm chiều cao bản???
    Em cũng thấy hơi dao động,
    Nhờ các anh chỉ giải thích giúp em nhé!
    Trả lời với trích dẫn

  2. #2
    matrantk Khách ghé thăm, chưa là thành viên

    Default

    Nhiều lượt Views thế mà ko ai trả lời giùm em à? Hay là cũng giống em nhỉ? Buồn ghê!
    Trả lời với trích dẫn

  3. #3
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Bài viết
    12
    Cảm ơn tác giả
    0
    Được cảm ơn 0 lần ở 0 bài viết

    Thumbs up

    Trích Nguyên văn bởi matrantk Xem bài
    Bản kê bốn cạnh làm việc theo 2 phương:
    - Thép chịu mômen dương (thép lớp dưới 2 lớp theo 2 phương) dải đều ưu tiên theo phương cạnh ngắn!
    - Thép chịu mômen âm (Thép lớp trên): bố trí dưới dạng thép "chụp" có 2 đầu được bẻ cong vuông góc để giúp cho thanh thép đứng được và thép bản được bẻ xuống từ mép dầm vào là (1/5:-1/4)Ltt

    Thép dương thì em ko nói làm gì nhưng thép vấn đề là thép chịu moomen âm ấy, nếu em rải thép âm đều theo cả 2 phương thép của bản kê bốn cạnh để dễ thi công thi có sao không? Như thế là lớp thép âm sẽ đè trải khắp bản lên lớp thép dương tạo thành 2 lớp thép
    Vì em cũng đã đọc nhận xét mấy thấy có nhiều cái khác nhau:
    -Thấy có chỗ bảo chỉ được dùng một mảng lưới mà thôi, không bao giờ được chồng hai lưới lên với nhau (vì nó làmgiảm chiều cao bản, trừ khi bề dày sàn quá lớn), trừ đoạn neo.
    Do đó các mảng lưới cột và middle không được phủ nhau.
    - Chỗ thì bảo bố trí thế cho dễ thi công chỉ hơi tốn tý thôi

    Em đang làm cái nhà dân 5 tầng đang chuẩn bị ghép coopha sàn 3 (mái 2)
    Em cũng đang băn khoăn hay là mình bố trí đều cả 2 lớp thép trên và dưới thép 2 phương đều nhau! Nhưng thấy nói tránh bố trí 2 lớp lên nhau chỉ bố trí 1 mảng thôi như thế làm giảm chiều cao bản???
    Em cũng thấy hơi dao động,
    Nhờ các anh chỉ giải thích giúp em nhé!
    Theo mình hiểu thì thép lớp trên và thép lớp dưới làm việc độc lập với nhau, nghĩa là khi thớ dưới của bản sàn chịu kéo thì thớ trên chịu nén và ngược lại, do đó chiều cao tính toán của bản chỉ phụ thuộc vào chiều dày đổ bê tông bản và lớp bê tông bảo vệ của thanh thép ở lớp đang xét thôi chứ nhỉ, đâu có phụ thuộc vào thanh thép lớp kia ?
    Còn về vấn đề cụ thể của bạn, đối với bản sàn khi tính toán cho các trường hợp tải trọng đơn thuần ( không xét đến các trường hợp tải trọng đặc biệt như động đất, bão, bom,...) thì việc bố trí thép mô men âm dạng chữ U úp là kinh tế và hợp lý về mặt kết cấu chịu lực. Trường hợp bạn muốn thuận tiện cho thi công và an toàn hơn ( vì khi có những trường hợp tải trọng đặc biệt có thể thép lớp trên lại chịu căng ở vùng giữa bản đấy!) nhưng sẽ tốn kém hơn đấy!
    Đôi điều góp ý cùng bạn!
    Trả lời với trích dẫn

  4. #4
    Tham gia ngày
    May 2008
    Bài viết
    1
    Cảm ơn tác giả
    0
    Được cảm ơn 0 lần ở 0 bài viết

    Default một chút góp ý!

    Theo sơ đồ mô men thì thép lớp trên không cần bố trí ở giữa vậy nên bạn có thể bỏ đi để tiết kiệm thép.
    Trả lời với trích dẫn

  5. #5
    Tham gia ngày
    Aug 2007
    Bài viết
    213
    Cảm ơn tác giả
    0
    Được cảm ơn 417 lần ở 94 bài viết

    Default

    Với thép lớp trên theo phương cạnh ngắn thì bạn rải đều hết chiều dài cạnh, còn theo phương cạnh dài thì rải ở đoạn (1/4L - 3/4L) là được
    Bạn tìm sách Kết cầu BTCT Tập 2 của thầy Võ Bá Tầm đọc sẽ rõ.
    ĐỊNH MỆNH ĐÃ MANG CHÚNG TA ĐẾN VỚI NHAU
    CHUYÊN THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D300 - D600

    0914350055
    Trả lời với trích dẫn

  6. #6
    Tham gia ngày
    Oct 2008
    Bài viết
    10
    Cảm ơn tác giả
    0
    Được cảm ơn 1 lần ở 1 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi matrantk Xem bài
    Bản kê bốn cạnh làm việc theo 2 phương:
    - Thép chịu mômen dương (thép lớp dưới 2 lớp theo 2 phương) dải đều ưu tiên theo phương cạnh ngắn!
    - Thép chịu mômen âm (Thép lớp trên): bố trí dưới dạng thép "chụp" có 2 đầu được bẻ cong vuông góc để giúp cho thanh thép đứng được và thép bản được bẻ xuống từ mép dầm vào là (1/5:-1/4)Ltt

    Thép dương thì em ko nói làm gì nhưng thép vấn đề là thép chịu moomen âm ấy, nếu em rải thép âm đều theo cả 2 phương thép của bản kê bốn cạnh để dễ thi công thi có sao không? Như thế là lớp thép âm sẽ đè trải khắp bản lên lớp thép dương tạo thành 2 lớp thép
    Vì em cũng đã đọc nhận xét mấy thấy có nhiều cái khác nhau:
    -Thấy có chỗ bảo chỉ được dùng một mảng lưới mà thôi, không bao giờ được chồng hai lưới lên với nhau (vì nó làmgiảm chiều cao bản, trừ khi bề dày sàn quá lớn), trừ đoạn neo.
    Do đó các mảng lưới cột và middle không được phủ nhau.
    - Chỗ thì bảo bố trí thế cho dễ thi công chỉ hơi tốn tý thôi

    Em đang làm cái nhà dân 5 tầng đang chuẩn bị ghép coopha sàn 3 (mái 2)
    Em cũng đang băn khoăn hay là mình bố trí đều cả 2 lớp thép trên và dưới thép 2 phương đều nhau! Nhưng thấy nói tránh bố trí 2 lớp lên nhau chỉ bố trí 1 mảng thôi như thế làm giảm chiều cao bản???
    Em cũng thấy hơi dao động,
    Nhờ các anh chỉ giải thích giúp em nhé!
    Tại chương 10 trong sách Kết cấu bê tông cốt thép (Phần cấu kiện cơ bản) của Thầy PGS.TS.Phan Quang Minh (chủ biên); GS.TS Ngô Thế Phong - GS.TS Nguyễn Đình Cống của trường Đại học xây dựng có dạy rất chi tiết cách bố trí, tính toán thép sàn thế nào. Tôi nghĩ tốt nhất bạn nên mua sách này về xem, còn anh em có góp ý thêm cho bạn cũng chỉ nên tham khảo thôi bạn ạ. Làm kỹ thuật là đã làm thế nào phải bảo vệ được ý mình làm bạn ạ.
    Tư vấn giám sát
    "Bên B là chùm khế ngọt
    Cho A trèo hái mỗi ngày
    "
    Trả lời với trích dẫn

  7. #7
    Tham gia ngày
    Aug 2007
    Bài viết
    213
    Cảm ơn tác giả
    0
    Được cảm ơn 417 lần ở 94 bài viết

    Default

    Bố trí cốt thép trong bản kê bốn cạnh:
    - Cốt thép ở nhịp theo phương cạnh ngắn ( L1 ) đặt ở lớp dưới, theo cạnh dài ( L2 ) đặt ở lớp trên. Có thể dùng cốt thép ở nhịp uốn lên gối để chịu momen âm, số còn lại đưa vào gối không ít hơn 3 thanh / 1 mét dài
    - Cốt thép ở gối chịu momen âm theo phương cạnh ngắn ( L1 ) đặt suốt theo chiều dài của dầm cạnh dài, còn theo phương cạnh dài ( L2 ) đặt phần còn lại của dầm cạnh ngắn
    ĐỊNH MỆNH ĐÃ MANG CHÚNG TA ĐẾN VỚI NHAU
    CHUYÊN THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D300 - D600

    0914350055
    Trả lời với trích dẫn

  8. #8
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài viết
    1
    Cảm ơn tác giả
    0
    Được cảm ơn 0 lần ở 0 bài viết
    GXD Username
    sinhvienduytan08

    Default Trả lời hộ mình??

    Trích Nguyên văn bởi tantuan Xem bài
    Bố trí cốt thép trong bản kê bốn cạnh:
    - Cốt thép ở nhịp theo phương cạnh ngắn ( L1 ) đặt ở lớp dưới, theo cạnh dài ( L2 ) đặt ở lớp trên. Có thể dùng cốt thép ở nhịp uốn lên gối để chịu momen âm, số còn lại đưa vào gối không ít hơn 3 thanh / 1 mét dài
    - Cốt thép ở gối chịu momen âm theo phương cạnh ngắn ( L1 ) đặt suốt theo chiều dài của dầm cạnh dài, còn theo phương cạnh dài ( L2 ) đặt phần còn lại của dầm cạnh ngắn
    Vì sao thép theo phương cạnh ngắn lại được bố trí nằm dưới vậy? Mình chỉ nghe nói là cạnh ngắn chịu nhiều hơn nhưng mình không hiểu được?
    Trả lời với trích dẫn

  9. #9
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài viết
    1
    Cảm ơn tác giả
    0
    Được cảm ơn 0 lần ở 0 bài viết
    GXD Username
    lexuyenxd

    Default

    vì Bê tông chịu nén tốt, chịu uốn và chịu kéo kém. mà theo phương cạnh ngắn thì momen uốn lớn, Tài liệu tham khảo. " Cấu tạo BTCT 1"
    KS. Xuyến
    Trả lời với trích dẫn

  10. #10
    Tham gia ngày
    Jul 2011
    Bài viết
    1
    Cảm ơn tác giả
    0
    Được cảm ơn 0 lần ở 0 bài viết
    GXD Username
    denz1989

    Default

    Trích Nguyên văn bởi sinhvienduytan08 Xem bài
    Vì sao thép theo phương cạnh ngắn lại được bố trí nằm dưới vậy? Mình chỉ nghe nói là cạnh ngắn chịu nhiều hơn nhưng mình không hiểu được?
    bởi vì trong công thức tính thép thì thép đặt dưới sẽ có h0 lớn hơn nên As(dt cốt thép) tính ra sẽ bé hơn với lượng cốt thép bạn đã tính trước đó thì tất nhiên nó sẽ an toàn hơn
    Trả lời với trích dẫn

Thông tin về chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên 1 khách)

Các đề tài (có thể) tương tự

Quyền sử dụng ở Diễn đàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  

© Cty Giá xây dựng - GP của Cục Báo chí - Bộ TT&TT số 323/GP-CBC ngày 11/07/2008.
Người chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Thế Anh.
Ghi rõ nguồn khi phát hành thông tin, tài liệu từ giaxaydung.vn
Powered by vBulletin| Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.

Địa chỉ: Toà nhà số 2A/55, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 04.3 5682482, Fax: 04.3 5682483
Email: theanh@giaxaydung.com
Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:24 PM.