PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ, CUNG CẤP, LẮP ĐẶT VÀ CÀI ĐẶT KHỞI ĐỘNG HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ SẠCH FM – 200 (HFC-227EA)
TỔNG QUÁT
Sự lựa chọn mới cho hệ thống thiết bị chữa cháy: Hệ thống chữa cháy khí sạch FM200
Là một hệ thống đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ hoàn chỉnh bao gồm tự động xác định đám cháy và dập cháy bằng nhân tố sạch. Hệ thống được yêu cầu lắp đặt trong những khu vực có sự hiện diện của con người trong suốt quá trình tự động dập cháy. Hệ thống được thiết kế để luôn duy trì mức độ Oxy trong khoảng 16% đến 21%.
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VÀ KIỂM TRA HỆ THỐNG
Chất chữa cháy được chứng nhận của EPA Mỹ trong “ bảng chứng nhận vật liệu mới thay thế” – (SNAP) cho chất chữa cháy sử dụng tại các khu vực có sự hiện diện thường xuyên của con người.
Tuân theo những quy định sau :
a)Chất chữa cháy phải là chất sạch được chứng nhận trong danh mục NFPA-2001
b)BS ISO 14520-1:2000 (E)
c)Chứng nhận FM và UL
Các thành phần cấu thành hệ thống được thiết kế và lắp đặt phải được kiểm tra tính an toàn và các thông số kỹ thuật, được chứng nhận hoặc có trong danh mục kiểm tra thử nghiệm đầy đủ tại phòng thí nghiệm.
PHẠM VI ỨNG DỤNG
Để thiết kế, cung cấp, lắp đặt, kiểm tra và khởi động hệ thống, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật đối với hệ thống chữa cháy bằng khí sạch FM200 đáp ứng các yêu cầu cầu thiết kế, cung cấp, lắp đặt, kiểm tra thử nghiệm và khởi động hệ thống chữa cháy bằng nhân tố sạch để bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ cho các công trình lắp mới/bổ xung hoặc cải tạo cho phòng điều khiển, phòng điện, phòng máy chủ, phòng có nhiều thiết bị điện – điện tử, phòng có các thiết bị đo đạc, kho lưu trữ.
THUYẾT MINH THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG BẰNG KHÍ FM-200 (HFC-227EA) CỦA HÃNG FIKE – Mỹ
Hệ thống cảnh báo và chữa cháy tự động bằng khí sạch FM200 (HFC-227EA) của hãng Fike cung cấp chức năng phát hiện, cảnh báo, phòng ngừa và khắc phục tự động đối với các sự cố về cháy/nổ tại kho lưu trữ, phòng server, trung tâm điều khiển …., cụ thể bao gồm:
-Hệ thống cảm ứng nhận biết sự tăng nhiệt độ và khói, đưa ra các cảnh báo sớm và nhanh nhất theo các cấp độ nguy hiểm cho bộ phận quản trị.
-Hệ thống phải luôn theo dõi và cảnh báo cháy cung cấp thông tin tình trạng của tất cả các thiết bị báo và chữa cháy.
-Hệ thống tự động điều khiển hệ thống nén/xả các khí chống cháy khi có hỏa hoạn xảy ra tại khu vực riêng biệt hoặc toàn bộ các khu vực trong cùng một thời điểm nếu xảy cháy trên diện rộng bao trùm toàn bộ khu nhà.
-Hệ thống chữa cháy chuyên dụng đảm bảo tự động chữa cháy trong thời gian ngắn nhất để giảm thiểu các tác hại do cháy gây ra, đồng thời chất chữa cháy không lưu lại các chất thải gây tác động đến HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ cũng như không gây nguy hiểm cho con người.
-Liên kết quản lý với các hệ thống thiết bị an ninh, thiết bị cảnh báo báo cháy, thiết bị điều hoà, thong gió, CCTV …
Hệ thống đảm bảo tuân thủ theo quy định an toàn PCCC của Việt Nam như sau :
-Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001
-Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy
-Nghị định số 123/2005/NĐ-CP ngày 5/10/2005 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy, để thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng công trình về PCCC, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của các chủ thể trong quá trình thi công xây dựng và khai thác sử dụng công trình
-Yêu cầu về thiết kế, lắp đặt và sử dụng theo TCVN 5760:1993
-TCVN 3991:1985 - Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng
-TCVN 5303:1990 - An toàn cháy - Thuật ngữ và định nghĩa
-TCVN 3254:1989 - An toàn cháy - Yêu cầu chung
-TCVN 3255:1986 - An toàn nổ - Yêu cầu chung
-TCVN 4878:1989 - Phân loại cháy
-TCVN 4879:1989 - Phòng cháy - Dấu hiệu an toàn
-TCVN 2622:1995 - Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế.
-TCVN 6100:1996 - Phòng cháy chữa cháy. Chất chữa cháy - Cacbon đioxit
-TCVN 7161-1:2002 - Hệ thống chữa cháy bằng khí.
-TCVN 2622 : 1978 và TCVN 5307 : 1991 đảm bảo hoạt động thường xuyên và phải có lượng dự trữ phù hợp với từng loại hệ thống chữa cháy theo các tiêu chuẩn
Hệ thống cảnh báo cháy và chữa cháy tự động bằng khí sạch FM200 (HFC-227EA) của hãng FIKE tự động xác định đám cháy, cảnh báo cháy, phân tích loại trừ để hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp xả khí khi báo động giả và tự động kích hoạt chữa cháy bằng khí sạch trong trường hợp xẩy cháy – thời gian xả hết khí để dập tắt hoàn toàn đám cháy dưới 10 giây. Hệ thống loại trừ được các nhân tố gây cháy đồng thời làm mất nhiệt của đám cháy theo mô tả chi tiết hệ thống trong tiêu chuẩn NFPA2001. Chất khí sạch được sử dụng không ảnh hưởng đến thiết bị cũng như con người, không ảnh hưởng đến môi trường.
Chất khí chữa cháy được lưu trữ lâu dài trong các bình chứa khí áp suất thấp để đảm bảo an toàn trong suốt thời gian hoạt động của hệ thống, dễ dàng bảo dưỡng.