Nhờ các bạn chỉ giáo giúp mình:
Mình đang quản lý dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, nguồn vốn ngân sách, hiện tại đang thi công hạng mục đào lòng hồ để xây dựng kè khu hồ công viên, theo báo cáo khảo sát địa chất là chỉ có 1 lớp đất là đất bùn. Theo thiết kế thi công đào lòng hồ 1,7m đấ bùn rồi xây kè đá,với móng là đá học. Trong quá trình thi công đào lòng hồ cao độ đáy đào là 1,7m, khi đào thì xuất hiện hiện tượng bùn đẩy nổi nên bắt buộc phải tạm dừng thi công chờ xử lý. Về phía tư vấn thiết kế xử lý như sau: Họ đề xuất phương án khoan tại vị trí xây kè, để điều chỉnh thiết kế phần móng kè. Về phía chủ đầu tư, họ yêu cầu tư vấn QLDA xem xét việc khoan bổ sung để điều chỉnh thiết kế trên thi chi phí do ai bỏ ra. liệu chăng do tư vấn thiết kế ban đầu không lường trước được hiện tượng bùn đẩy nội nên thiết kế không đảm bảo. Bác nào có kinh nghiệm xin chỉ giáo giúp e. e cam ơn nhiều.