TA không nhớ là có quy định ở đâu nữa không ? Nhưng hình như là theo quy ước mọi người ngầm hiểu và quen đi là như vậy. Vì bản thân cốt 0,00 cũng do người thiết kế công trình quy định. Hiện nay có nhiều công trình có 2, 3 tầng hầm ở bên dưới cốt tự nhiên vậy các tầng này có gọi là móng không ? Nghe hơi khó lọt tai. Thực ra người đo bóc tiên lượng thường quan tâm đến cốt tự nhiên hơn.
Để xác định số thanh thép người ta dùng bài toán trồng cây. Số thanh thép bằng số khoảng cách cộng 1.
- Vế mặt kết cấu: 600mm đem trừ đi lớp bê tông bảo vệ cốt thép (2 bên, mỗi bên khoảng 30mm) rồi chia cho 150 thì ra số khoảng cách, đem cộng 1 là 4,6thanh (con số này lớn hơn 4 và nhỏ hơn 5). Nhưng không thể đặt 4 thanh vì thiếu khả năng chịu lực theo yêu cầu thiết kế vì vậy sẽ phải đặt 5 thanh (điều kiện chọn và đặt cốt thép phải đáp ứng đủ hoặc thừa yêu cầu chịu lực).
- Về mặt thi công: thực tế khi thi công cũng không thể đặt thép chính xác tính đến mm được. Trong trường hợp trên người ta đặt 5 thanh và khoảng cách sẽ dày lại (dẫn đến điều bác KtsDzi nói a<150) tuy nhiên khoảng cách đó vẫn thoải mái cho đổ bê tông.
- Về mặt tiên lượng, dự toán: sai khác không nhiều về giá trị, chấp nhận được. Tuy nhiên, người cán bộ dự toán cũng cần biết về cách thống kê, xác định khối lượng thép từ bản vẽ kết cấu, để trong nhiều trường hợp phải kiểm tra và chỉ ra rằng kỹ sư kết cấu tính toán thống kê cốt thép thiếu (TA nghe nói đã từng có công trình mười mấy tầng thi công xong xác định là thiếu khoảng mấy trăm tấn thép - choáng).