Trong thiết kế, khối lượng xáo xới lu lèn được tính bằng m3 chặt (theo kích thước trên trắc ngang). Trong thực tế để tính được độ chặt Yêu cầu K90 hay K98 thì phải lấy mẫu hiện trường và thí nghiệm đầm chặt tiêu chuẩn xác định dung trọng khô lớn nhất, nếu xác định luôn cả dung trọng và độ ẩm tự nhiên thì có thể tính được khối lượng cần đắp bù như cách bạn nêu. Tuy nhiên có thể tính theo ĐM 1776 cho khối lượng đất đào cần để đắp với K95 là 1,13; K98 làn 1,16.
Hiện nay có rất nhiều dự án thiết kế tính sai khối lượng XXLL, áp dụng điển hình bừa bãi, ngay cả trên nền đào đá cũng tính XXLL (không biết lấy thiết bị gì để xáo xới?).
Trong thi công và nghiệm thu thì có vấn đề là: trên 1 mặt cắt có thể có cả KL xáo xới và đắp K98 (ví dụ chiều dày lớp XXLL điển hình là 30cm nhưng trong mặt cắt không đủ 30cm phần còn lại đắp bù bằng đất K98) vậy khi nghiệm thu TVGS yêu cầu NT từng loại riêng thì đo đạc thí nghiệm thế nào? Vì đất đắp K98 là vật liệu mượn có dung trọng khác với dung trọng đất XXLL tại chỗ; quá trình thi công cũng không thể tách làm 2 lần.