Gửi bởi
nguyenbathanh
Thì đập bỏ chứ còn thế nào nữa.
Mấy bác thảo luận sôi nổi quá, làm cho em cũng hoang mang theo dù đã trải qua khong biết bao lần nghiệm thu rồi đổ BT tại hiện trường. Thôi thì thế này, em nói cách em thường làm ở công trường để các bác xem liệu có ổn không, có gì thiếu sót thì chỉ vẽ thêm. Thường thì bọn em làm thế này
Bước 1 : Lập biên bản nghiệm thu ván khuôn cốt thép --> cho phép đổ bêtông:-w.
Bước 2 : Trong quá trình đổ BT thì có mấy cái như kiểm tra cấp phối (nhà thầu cung cấp BT thương phẩm cung cấp), chứng chỉ xuất xưởng (theo từng xe BT), kiểm tra độ sụt, đúc mẫu tại hiện trường, thời gian bắt đầu và kết thúc công tác đổ BT <-- Lưu ý tất cả những thứ này chỉ thể hiện qua nhật ký thi công và biên bản hiện trường thôi nhé:(.
Bước 3 : Sau 24h nghiệm thu bề mặt, kích thước hình học cấu kiện sau khi tháo dỡ ván khuôn (tùy cấu kiện mà cho tháo dỡ cái gì nhé, nhưng thường chỉ là cho phép tháo ván khuôn thành thôi) --> cho phép thực hiện công tác tiếp theo ngay (nếu không là nhà thầu nhảy lambada ngay cho mà xem:)))
Bước 4 : Chỉ khi nào có kết quả thí nghiệm nén mẫu mới lập biên bản nghiệm thu bêtông của cấu kiện đó --> không bao giờ em dám làm trái cái này.:-w
Còn cái này tối quan trọng, nếu không lập biên bản nghiệm thu kích thước hình học và bề mặt cấu kiện sau khi tháo dỡ ván khuôn và cho tiến hành công tác tiếp theo thì nhà thầu sẽ la làng, còn nếu lập biên bản mà lo ngại trách nhiệm thì thế này nhé, thực tế trong tất cả các biên bản nghiệm thu của bọn em luôn có kèm 1 câu :
"BIÊN BẢN NÀY KHÔNG GIẢI PHÓNG TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾM KHUYẾT NÀO VỀ MẶT CHẤT LƯỢNG (NẾU CÓ) ĐƯỢC PHÁT HIỆN SAU THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH"=D>