Trích dẫn tại mục 7 của TCVN 4453:1995:
“…...Đối với khung và các kết cấu móng (cột, dầm, bản, vòm …..) cứ 20m3 bê tông
lấy một tổ mẫu……”
Như vậy việc lấy mẫu bê tông cột có quy định rồi. Cứ 20m3 lấy 01 tổ mẫu (3 hoặc 6 viên 15x15x15 tùy theo hồ sơ trúng thầu) Nếu dưới 20m3 vẫn phải lấy 1 mẫu. Trên 20m3 và < 40 m3 thì lấy 02 mẫu.
Việc đổ bê tông kéo dài nhiều ngày, Tư vấn giám sát có quyền yêu cầu đúc nhiều mẫu và ghi rõ vị trí cấu kiện mẫu để theo dõi kiểm tra khi nén. Sau đó (sau 28 ngày) TVGS cùng Nhà thầu thống nhất lựa chọn các mẫu đã đúc trước đây, để đem đi nén kiểm tra Rn. Tần suất đem mẫu nén thì theo quy định nêu trên.
Nhiều Nhà thầu thi công phản ứng cho rằng tổng khối lượng cho cấu kiện đó là 20m3 và đã đúc được 01 tổ mẫu, không cần lấy nữa là sai lầm. Vì lỡ như nén mẫu không đạt, Vậy các cấu kiện còn lại không chứng minh được chất lượng. Do đó đối với bê tông đổ nhiều ngày Mình thường yêu cầu Nhà thầu lấy nhiều mẫu, vừa có đem nén vừa có lưu trữ ! Đồng thời nếu lỡ xảy ra việc “rớt mác” thì cũng dễ khoanh vùng cấu kiện không đạt mác.