Ai bảo anh nói cường độ đạt 70% thiết kế là được? Ai bảo anh R3, R7 chỉ để chơi thôi? Ai bảo anh thằng ký biên bản 3 ngày sau biến mất, hay anh tự biến mất?
Xem bảng in
lat tcxdvn 239-2006 ra xem thu
vd BT mac 300
Rht >= 0,9*0,778M = 21,0 N/mm2
Rmin >= 0,75*0,778M = 17,5 N/mm2
còn R3, 7 thì tuy theo hợp đồng hay quy định thôi, biên không biên thi tùy.
Tôi chẳng cần lật cũng thấy anh nói lung tung. Lúc 70%, lúc 75%, loạn cả lên.
Anh có biết cách tính Rht, Ryc? Anh có biết người ta nén bao nhiêu mẫu hay tổ mẫu để ra kết quả?
Cho nên đừng kết luận: "Mẫu hiện trường yêu cầu cường độ đạt 70% thiết kế là ok". Nói thế, bọn trẻ trâu ở quê nó cười cho.
thôi thì cười cho vậy, chăn trâu cũng hơn chăn bò! tại con bò thi nó kêu thôi....thi bác hay hơn tc tui chịu!