Hệ thống chữa cháy tự động tiên tiến FM-200, pyrogen ...
Hiện nay, hệ thống chữa cháy tự động Pyrogen, FM-200 (HFC-227ea ) đang dần thay thế các hệ thống thông chữa cháy khí thông thường như CO2, Nitơ, do tính ưu việt trong lắp đặt, hiệu quả, cũng như đảm bảo an toàn cho con người và không ảnh hưởng đến các thiết bị trong khu vực chữa cháy.
Tuy nhiên, các thông tin, tài liệu kỹ thuật về các hệ thống tiên tiến này chưa nhiều.
Do vậy xin phép admin mở topic này để anh em thoải mái trao đổi nhằm nâng cao hiểu biết cũng như giúp đỡ nhau trong các công trình.
Hệ thống chữa cháy khí sạch FM200
Xin mod cho mảnh đất để ae trao đổi thêm về kiến thức mới : hệ thống chữa cháy khí sạch FM200 (HFC-227ea; HFC125, Inergent)
Mọi thông tin chi tiết ace có thể tìm hiểu thêm tại http://dancongso.vn/showthread.php?t...=5758#post5758
Hoặc website website: www.etcvn.vn
ace cùng trao đổi kiến thức nhé
Hệ thống chữa cháy khí sạch HFC-125 ( Ecaro-25)
Ưu & nhược điểm của các hệ thống chữa cháy bằng khí:
- Hiện nay thị trường có nhiều hệ thống khí chữa cháy khác nhau như hệ thống CO2, hệ thống Inergen(N2+Ar), hệ thống FM200(HFC-227ea), hệ thống Novec(CF), hệ thống Halon1211, hệ thống Halon 1301, hệ thống FE-25 (HFC-125)....
- Hệ thống CO2 không được phép sử dụng trong các trung tâm dữ liệu vì tính gây ngạt của CO2. Khi được phun vào phòng, CO2 có thể gây ngạt và bất tỉnh cho các nhân viên vận hành trung tâm dữ liệu chỉ trong thời gian vài giây. Hệ thống Inergen hay Argonite có thể được sử dụng trong các phòng thiết bị điện ít người mà không nên sử dụng cho các trung tâm dữ liệu. Hệ thống Argonite hoạt động dựa trên nguyên lý đẩy oxygen ra khỏi khu vực cháy. Khi nồng độ oxygen giảm xuống dưới 14%, đám cháy sẽ được dập tắt. Tuy nhiên tại nồng độ này, nhân viên vận hành hệ thống sẽ cảm thấy tức thở và khi nồng độ xuống tới dưới 12%, họ sẽ bất tỉnh. Đồng thời các hệ thống này là hệ thống khí áp lực cao nên khi hoạt động có khả năng làm nguy hại đến hệ thống thiết bị trong khu vực bảo vệ.
- Hệ thống chữa cháy khí Halon hiệu quả chữa cháy cao, tuy nhiên lại gây ảnh hưởng trầm trọng đến tầng ozon. Là một trong các tác nhân gây nên hiệu ứng nhà kính nên bị thay thế bởi các hệ thống khí sạch hiệu quả hơn.
- Các hệ thống chữa cháy khí sạch HFC125(FE25), HFC-227ea (FM200) ..., theo quy định NFPA2001 hoạt động dựa trên nguyên tắc cô lập tác nhân gây cháy & thu nhiệt của đám cháy để dập tắt đám cháy với các ưu điểm vượt trội là hiệu quả nhanh, sử dụng lượng chất chữa cháy ít hơn, an toàn hơn với áp suất thấp 25 bar, đồng thời an toàn đối với thiết bị, con người và môi trường. Là hệ thống chữa cháy hiệu quả được chỉ định thay thế cho các hệ thống chữa cháy Halon vì mức độ ảnh hưởng đến tầng ozon bằng 0.
- Để đảm bảo chữa cháy hiệu quả trong điều kiện máy móc điện tử đang hoạt động, không làm ảnh hưởng đến những người làm việc trong khu vực và thiết bị sau khi chữa cháy, đồng thời hệ thống phải dễ dàng bảo trì bảo dưỡng, lưu trữ trong thời gian dài & luôn sẵn sàng hoạt động khi xảy ra sự cố, bên cạnh đó hệ thống phải tiết kiệm được không gian đặt thiết bị, đường ống để giúp dễ dàng thi công lắp đặt, chúng tôi chọn công nghệ chữa cháy bằng khí HFC125, là công nghệ tiên tiến bậc nhất đang được áp dụng hiệu quả cho các trung tâm dữ liệu trên thế giới. Công nghệ chữa cháy này là loại khí sạch không ảnh hưởng cho máy móc thiết bị, con người và môi trường. Hệ thống chữa cháy khí sạch HFC125 được bố trí cho toàn bộ các IDC và dưới sàn nâng.
- Hệ thống giám sát riêng biệt cho từng khu vực bảo vệ, lượng bình khí được tính toán cụ thể cho từng khối tích phòng và dưới sàn.
http://i620.photobucket.com/albums/t...US/HFC-125.png
Lựa chọn giải pháp chữa cháy bằng chất khí sạch HFC-125 là giải pháp tối ưu cho hệ thống POP dựa trên những ưu điểm như : Thời gian chữa cháy nhanh (dưới 10giây), hệ thống gọn nhẹ, hiệu quả cao. An toàn cho thiết bị, con người & môi trường. Không để lại các phụ chất sau quá trình chữa cháy. Tuân theo các quy định TCVN7161:2002 (ISO14520), NFPA2001. So với các hệ thống chữa cháy khí như CO2, Nitrogent, Halon, Aerosol .... hệ thống chữa cháy khí HFC-125 ưu việt hơn vì hiệu quả chữa cháy cao hơn, không ảnh hưởng đến con người, môi trường, thời gian chữa cháy nhanh làm giảm thiểu tác hại do cháy gây ra. So với hệ thống chữa cháy cùng đặc tính như hệ thống chữa cháy khí sạch FM200(HFC-227ea) – xem minh họa (hình 1), FK-5-1-12, hệ thống chữa cháy khí sạch HFC-125 sử dụng một lượng khí ít hơn 20% so với cùng khu vực bảo vệ, ít hơn lượng khí chữa cháy FK-5-1-12 tới 38%. Hệ thống chữa cháy khí sạch HFC-125 duy trì khả năng dập cháy lâu hơn hệ thống chữa cháy khí sạch HFC-227ea tới 15% và duy trì lâu hơn hệ thống chữa cháy FK-5-1-12 tới 25% giúp dập tắt triệt để đám cháy, tránh bùng phát trở lại.
Thông số kỹ thuật HFC-125:
Tên hóa học: PentafluoroEthane (CHF2CF3)
Trọng lượng phân tử: 120.02
Mật độ bay hơi ở 25 độ C (77 độ F), áp suất 1 atm, kg/m3(lb/ft3): 4.983(0.3111)
Áp suất bay hơi, bão hòa tại 25 độ C : 13 bar (200.4 psia)
Điểm sôi, 1 atm: -48.14 độC ( -54.7 độF)
Điểm đóng băng : -103 độC ( - 153 độ F)
Tính hòa tan trong nước ở 25 độ C (77 độ F): 700ppm
Nhiệt độ tới hạn: 66.25 độ C ( 151.25 độ F)
Áp suất tới hạn: 36 bar (526.6 psia)
Thể tích tới hạn: 210 cc/mole
Mật độ tới hạn: 571.9 kg/m3 ( 35.70 lb/ft3)
Tỷ nhiệt, dạng lỏng tại 25 độ C(77 độ F), KH/Kg-độC(Btu/Lbđộ F): 1.37 (0.327)
Tỷ nhiệt, dạng khí tại 25 độ C(77 độ F), KH/Kg-độC(Btu/Lbđộ F): 0.809 (0.193)
Nhiệt độ bay hơi@nhiệt độ sôi. KJ/Kg(BTU/Lb): 164.4(70.7)
Tính dẫn nhiệt, dạng lỏng tại 25 độC (77 độ F), W/m-độC ((Btu/hr-ftđộ F):0.0652(0.0377)
Tính dẫn nhiệt, dạng khí tại 25 độC (77 độ F), W/m-độC ((Btu/hr-ftđộ F):0.0166(0.0096)
Tính dẻo, dạng lỏng tại 25 độ C(77 độ F), cP(lb/ft-hr):0.137
Tính dẻo, dạng khí tại 25 độ C(77 độ F), cP(lb/ft-hr):0.013
Mức độ ảnh hưởng đến tầng ozon: 0
Mức độ ảnh hưởng đến sự nóng lên toàn cầu : 2800
Thời gian lưu trữ dưới dạng nén áp suất : 32.6 năm
Hệ thống chữa cháy cho phòng lạnh, kho lưu trữ nhiệt độ thấp
Hệ thống chữa cháy khí sạch HFC-125 ( Ecaro-25) đặc biệt phù hợp khi áp dụng cho các khu vực bảo vệ có nhiệt độ thấp như phòng lạnh, kho lưu trữ Gen vì đặc tính của chất chữa cháy HFC-125.
Thuyết minh nguyên lý hoạt động của hệ thống Chữa cháy khí sạch FM200(HFC-227ea); Ecaro-25 (HFC-125)
" Trước đây, Halon - công thức hóa học CF3Br - được đánh giá là một chất chữa cháy hiệu quả nhất ở nhiều lĩnh vực ứng dụng. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây các kết quả nghiên cứu đã chứng minh rằng Halon là tác nhân chính gy phá hủy tầng ozone, do đó Halon đã bị cấm sử dụng trên thế giới.
Để có được một chất chữa cháy sạch, hiệu quả và an toàn thay thế Halon, Công ty Hóa chất Great Lakes (Mỹ) đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm FM-200 (Heptafluoropropane, công thức hóa học C3F7H) dùng trong các ứng dụng chữa cháy hiện nay.
Ecaro-25 (HFC125) được Dupont nghiên cứu phát triển (PentafluoroEthane - công thức hóa học CHF2CF3).
FM-200/Ecaro-25 là một chất khí không màu, không mùi, không dẫn điện, chỉ chứa cacbon, hydro và flo. Do không chứa clo và brom, FM-200/Ecaro-25 không phá hủy tầng ozone và được dùng thay thế cho Halon trong các ứng dụng chữa cháy ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
FM-200/Ecaro-25 dập cháy theo phương thức vật lý. Khi tiếp xúc với đám cháy, các phân tử FM-200/Ecaro-25 nhanh chóng hấp thu nhiệt lượng của đám cháy. Nhiệt độ đám cháy giảm mạnh và đám cháy nhanh chóng được dập tắt.
Ngoài tính chất không phá hủy tầng ozone, FM-200/Ecaro-25 còn được chứng nhận là một chất khí sạch, không gây ô nhiễm môi trường.
Đặc biệt, FM-200/Ecaro-25 không tác động đến sức khỏe của con người, nhất là đối với những người mắc các chứng bệnh về hô hấp.
FM-200/Ecaro-25 có thể được sử dụng cho các ứng dụng chữa cháy ở những khu vực có người làm việc.
FM-200/Ecaro-25 không gây hư hỏng cho các thiết bị điện tử nhạy cảm do tính chất không dẫn điện.
FM-200/Ecaro-25 không tạo ra phản ứng hóa học với các loại vật liệu thông thường, sẽ không phá hủy các trang thiết bị trong khu vực chữa cháy bằng FM-200/Ecaro-25.
Do có khả năng được nén với khối lượng lớn trong bình chứa dưới áp suất cao, hệ thống FM-200/Ecaro-25 giúp tiết kiệm không gian và cả chi phí đầu tư thiết bị, bình chứa cho hệ thống so với sử dụng Cacbon dioxide và Inertgas (các loại khí trơ).
Nhờ tất các tính chất trên, FM-200/Ecaro-25 trở thành chất chữa cháy an toàn và hiệu quả nhất hiện nay trên thế giới.
NHANH VÀ HIỆU QUẢ
FM-200/Ecaro-25 hấp thụ mạnh nhiệt lượng của đám cháy, cách ly đám cháy với một trong ba tác nhân gây cháy là nhiệt, làm cho đám cháy được dập tắt trong thời gian ngắn nhất. Lượng FM-200/Ecaro-25 cần để dập cháy trong các ứng dụng chữa cháy chỉ bằng 6,25% đến 9% (8% - 14%) thể tích môi trường. Đặc tính này cho thấy FM-200/Ecaro-25 chữa cháy hiệu quả hơn các hệ thống Carbondioxide và Inertgas. FM-200/Ecaro-25 có thể được sử dụng để dập tắt hầu hết các đám cháy loại A, B và các đám cháy lên quan đến thiết bị điện.
TIẾT KIỆM
Nhờ hiệu quả chữa cháy cao, chỉ cần sử dụng một lượng rất nhỏ FM-200/Ecaro-25 để dập các đám cháy so với Carbondioxide ( 3 lần ) và Inertgas (10 lần ). Đồng thời do khả năng có thể được nén với áp suất cao, hệ thống FM-200/Ecaro-25 sử dụng rất ít bình chứa so với các hệ thống Cacbondioxyt và Inertgas.Ngoài ra, khii sử dụng khí FM-200/Ecaro-25 không cần chi phí cho việc xử lý sau cháy. Do đó tiết kiệm được chi phí đầu tư cho thiết bị và không gian cho hệ thống
AN TOÀN
FM-200/Ecaro-25 được chứng nhận không có độc tính, không gây hại cho con người. Trong quá trình chữa cháy, FM-200/Ecaro-25 không phản ứng với oxy và không chiếm chỗ của oxy, do đó oxy vẫn tồn tại và con người vẫn có thể ở bên trong khu vực chữa cháy mà không nguy hiểm đến tính mạng.FM-200/Ecaro-25 không phá hủy tầng ozone do không chứa Brom và Clo. FM-200/Ecaro-25 không gây hư hỏng cho thiết bị điện tử nhạy cảm do tính chất không dẫn điện. FM-200/Ecaro-25 cũng không gây hư hỏng cho các trang thiết bị khác.
ỨNG DỤNG
Hệ thống FM-200/Ecaro-25 ứng dụng chữa cháy lý tưởng cho các khu vực có trang thiết bị và tài sản giá trị cao bao gồm:
• Phòng máy tính, các thiết bị điện, điện tử, viễn thông, thiết bị lưu trữ
• Kho hàng hóa giá trị cao, kho ngân quỹ
• Phòng trưng bày nghệ thuật, viện bảo tàng
• Phòng thí nghiệm, phòng thiết bị y khoa
• Các khu vực bảo vệ có nhiệt độ thấp : phòng lạnh, kho lưu trữ Gen ... "
Nguyên lý hoạt động của hệ thống CC tự động khí sạch
Là hệ thống cảnh báo và điều khiển chữa cháy tự động bằng khí sạch theo quy định của NFPA-2001 và TCVN7161:2002 (ISO14520). Hệ thống bao gồm : trung tâm điều khiển báo cháy & kích hoạt xả khí tự động, hệ thống thiết bị giám sát cảnh báo khói, cảnh báo cháy sớm VESDA, các thiết bị cảnh báo bằng âm thanh hình ảnh, hệ thống bình chứa chất khí chữa cháy hóa lỏng ở áp suất thấp (25bar), hệ thống van điều khiển, hệ thống van chọn vùng xả khí, hệ thống ống dẫn khí & các đầu phun xả khí chữa cháy.
Hệ thống có chức năng tự động giám sát, phát hiện các đám cháy sớm nhất, xử lý loại bỏ các cảnh báo sai và điều khiển các van xả khí chữa cháy theo địa chỉ chính xác trong trường hợp xẩy ra cháy đồng thời đưa ra các cảnh báo cháy bằng âm thanh hình ảnh.
Với các công trình lớn, ta có thể lựa chọn thêm phương án tích hợp toàn bộ hệ thống chữa cháy với trung tâm điều khiển cảnh báo & kích hoạt xả khí địa chỉ. Hệ thống báo cháy địa chỉ phải giám sát và thông báo cháy đến từng địa chỉ chính xác, hệ thống còn có tác dụng đưa ra các tín hiệu điều khiển chữa cháy thông qua các modul chữa cháy và giám sát các hệ thống cảnh báo khác.
Hệ thống điều khiển xả khí chữa cháy được lập trình theo nguyên lý Cross-Zone, chỉ kích hoạt xả khí chữa cháy khi có cháy thực xảy ra. Hệ thống chỉ kích hoạt xả khí khi nhận được tín hiệu báo cháy chính xác từ hai loại đầu cảm biến: đầu báo khói quang và đầu cảnh báo sớm i-on, đồng thời. Các đầu báo là loại địa chỉ thông minh, có địa chỉ riêng cho từng đầu báo, có bộ xử lý riêng tại mỗi đầu báo để giúp đặt các ngưỡng báo cháy phù hợp cho từng đầu được lắp đặt tại các khu vực khác nhau.
Hệ thống báo cháy tự động bao gồm các bộ phận cơ bản:
- Trung tâm báo cháy và điều khiển chữa cháy địa chỉ
- Các đầu báo cháy khói quang địa chỉ, các đầu báo cháy khói ion địa chỉ, đầu báo nhiệt, đầu báo kết hợp. Các được lắp đặt tại các vị trí khác nhau của các phòng, đảm bảo bao phủ toàn bộ diện tích cần bảo vệ.
- Hộp nút nhấn xả khí và nút nhấn tạm dừng xả khí lắp đặt tại các khu vực cửa ra vào tất cả các phòng để điều khiển xả khí/tạm dừng xả khí bằng tay. Các nút nhấn này làm việc thông qua 2 modul cấp tín hiệu đầu vào.
- Bộ đèn, còi báo xả khí lắp đặt tại cửa ra vào.
- Chuông báo cháy lắp đặt điểm chung của toàn khu vực.
- Các bộ phận liên kết: Modul kết nối đầu vào và đầu ra cho các thiết bị ngoại vi và điều khiển các thiết bị liên quan khi chữa cháy.
- Các loại dây tín hiệu và cáp tín hiệu là loại chống nhiễu.
- Các hệ thống thiết bị liên kết.
- Nguồn điện: nguồn điện lưới 220VAC - 50Hz và nguồn dự phòng 24VDC.
Chức năng của hệ thống:
Phát hiện sớm, chính xác đám cháy ngay khi đám cháy mới hình thành, hệ thống báo cháy tự động là phương pháp tốt nhất. Thông qua hệ thống đèn, còi, chuông và bảng chỉ thị vùng xảy ra cháy, hệ thống báo cháy tự động sẽ báo tình trạng có cháy để chúng ta biết và xử lý kịp thời, đúng đắn, hạn chế được tổn thất do cháy gây ra. Việc phát hiện sớm đám cháy, tạo điều kiện cho việc chữa cháy nhanh chóng, đơn giản và ít tốn kém. Khi có tín hiệu báo cháy được xác định chính xác, trung tâm được lập trình đưa tín hiệu điều khiển chữa cháy ra modul điều khiển chữa cháy để khởi động kích hoạt các bình khí chữa cháy ở các vùng tương ứng.
Hệ thống báo cháy và điều khiển chữa cháy có cấu hình tương thích với hệ thống báo cháy của toà nhà để có thể kết nối với hệ thống BMS, hệ BMS giám sát được trạng thái hoạt động của hệ thống thông qua cổng Bacnet của hệ thống báo cháy tòa nhà.
Hệ thống báo cháy tự động và điều khiển chữa cháy phải đáp ứng được các yêu cầu sau:
Tự động báo cháy sớm, bất kỳ sự cố cháy nào bắt đầu xảy ra trong các khu vực bảo vệ khi có khói đạt đến mức độ cần thiết (0.5 ÷ 3.6%). Ngưỡng báo động tuỳ chỉnh cho mỗi đầu dò lên tới 8 mức khác nhau. Các đầu dò địa chỉ thông minh có khả năng tự nhận biết trạng thái lỗi do bụi bẩn đưa ra thông tin yêu cầu bảo trì theo hai mức: Báo bẩn và yêu cầu bảo trì khẩn cấp.
Bảo đảm chính xác địa chỉ báo cháy. Điều này giúp cán bộ trực ban xác định nhanh và chính xác vị trí đang bị cháy, hoặc có nguy cơ cháy thông qua màn hình LCD ghi trên trung tâm.
Chuyển tín hiệu phát hiện cháy thành tín hiệu báo động rõ ràng để những người xung quanh có thể thực hiện ngay các biện pháp thích hợp.
Có khả năng chống nhiễu tốt.
Báo hiệu nhanh chóng, rõ ràng mọi trường hợp sự cố của hệ thống.
Không bị ảnh hưởng bởi các hệ thống khác được lắp chung hoặc riêng rẽ.
Không bị tê liệt một phần hay toàn bộ do cháy gây ra, trước khi phát hiện ra cháy.
Hệ thống báo cháy là một hệ thống đáp ứng được các yêu cầu và tính chất khắt khe nhất, hiện đại nhất, tốt nhất, được thể hiện tại các thông số kỹ thuật như ngưỡng tác động, nhiệt độ, độ ẩm làm việc...và đặc biệt nó được thiết kế chế tạo với độ an toàn cao chống báo giả.
Khi có tín hiệu báo cháy tại bất kỳ đầu dò nào trong khu vực bảo vệ, trung tâm báo cháy nhận tín hiệu xử lý đưa ra tín hiệu báo cháy bằng chuông, thông tin về điểm đang báo cháy hiển thị trên màn hình LCD tại tủ điều khiển. Thông tin cảnh báo bằng chuông còi cho cán bộ trực tại phòng điều hành. Hệ thống không đưa ra tín hiệu kích hoạt xả khí.
Khi có tín hiệu báo cháy được đưa về từ 2 loại đầu dò trong 1 vùng bảo vệ, trung tâm sẽ đưa tín hiệu cảnh báo bằng còi đèn tại cửa phòng, tín hiệu chuẩn bị xả khí tại tủ điều khiển. Thời gian trễ đếm lùi tại tủ điều khiển trước khi đưa ra tín hiệu kích hoạt xả khí. Trong thời gian trễ cài đặt, người vận hành có thể sử dụng nút nhấn tạm dừng xả khí để ngừng đếm thời gian trễ, hoặc nhấn nút xả khí để chữa cháy ngay lập tức.
Trung tâm sẽ hiển thị chính xác địa chỉ cháy (do lập trình đặt tên) và đưa ra các tín hiệu báo cháy.
Các chế độ hoạt động của hệ thống:
Chế độ tự động:
Khi có cháy xảy ra, đầu báo sẽ cảm nhận được sự cháy nhờ khói, nhiệt sinh ra từ đám cháy và chuyền tín hiệu báo cháy về tủ trung tâm thông qua hệ thống dây và cáp tín hiệu, trung tâm tiếp nhận, xử lý tín hiệu sau đó phát đi tín hiệu báo động bằng âm thanh và hiển thị địa chỉ khu vực có cháy. Trung tâm báo cháy kiểm soát sự hoạt động và kết nối với hệ thống chữa cháy, hệ thống chữa cháy tự động cho các phòng máy, hệ thống lưu trữ thông tin về các đám cháy, tiền báo cháy để tiện việc điều tra sau này.
Chế độ bằng tay:
Khi có cháy xảy ra ở ngoài khu vực lắp đầu báo cháy hoặc khi đám cháy mới phát sinh, nhưng chưa đủ để đầu báo cảm nhận được sự cháy mà do con người phát hiện hoặc hệ thống chưa báo đủ số địa chỉ theo yêu cầu nên chưa đưa ra tín hiệu chữa cháy. Để đưa ra tín hiệu kích hoạt xả khí ngay lập tức, giảm thiệt hại cho thiết bị, có thể ấn nút chữa cháy khẩn cấp để chuyển tín hiệu chữa cháy về tủ trung tâm, trung tâm tiếp nhận và phát tín hiệu báo động bằng âm thanh, ánh sáng, hiển thị khu vực báo cháy và điều khiển xả khí chữa cháy ngay lập tức.
Hệ thống chữa cháy khí sạch cho hàng hải
Hệ thống chữa cháy khí sạch FM200 (HFC-227ea) Ecaro-25 (HFC-125) cũng là lựa chọn tối ưu cho lĩnh vực hàng hải, thay thế cho các hệ thống CO2, N2 cũ không đảm bảo an toàn. Các hệ thống FM200 (HFC-227ea) Ecaro-25 (HFC-125) được chứng nhận bởi Lloyd, Bureau of Shipping ....
VIETNAM MARINE POLICE - Tầu cảnh sát biển
http://i620.photobucket.com/albums/t...22002/2a29.jpghttp://i620.photobucket.com/albums/t...en1136_320.jpg
VIETNAM NAVY SECURE