    Em đang có vấn đề vướng mắc nhờ các anh chị chỉ giáo giúp.
    Theo DDm24 thì hệ số chuyển đổi từ đào sang đắp của đất K=95; dung trọng y<=1,8T/m3 là 1,13. TUy nhiên công trình em đang thi công lại là công trình đắp đê, yêu cầu kỹ thuật là K=> 95 nhưng dung trọng khô đạt max=1,65T/m3. Bên kiểm toán chuẩn tắc lại hệ số chuyển đổi là 1.07 theo dung trọng.
    Cụ thể như thế này: đất em đắp là đất đồi có dung trọng khô đất tự nhiên là 1,53T/m3(theo kết quả thí nghiệm)
    Kiểm toán tính lại Vđào=Ke*Vđắp
    Ke:hệ số chuyển đổi đất đào sang đắp
    Ke=Ycmax/Yctn
    Ycmax là dung trọng khô lúc đầm nén =1,65T/m3
    Yctn là dung trọng khô tự nhiên =1,53T/m3
    Không biết là em phải áp dụng cái nào mới phù hợp????
      Trả lời kèm trích dẫn

  2. #2
    Thành viên BQL Diễn đàn nguyenhuutrinh's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2008
    Bài viết
    1,828
    Đã bấm Like
    1,540
    Được Like 2,408 lần ở 745 bài viết
    Rất ít đơn vị kiểm toán tính toán tỷ mỉ như vậy. Vì thường khi áp dụng bảng hệ số chuyển đổi bình quân từ đất đào sang đất đắp, ta ưu tiên áp dụng theo độ chặt K. Tuy nhiên, cách tính toán của đơn vị kiểm toán là có thể chấp nhận được vì nó phù hợp hơn về bản chất của hệ số chuyển đổi.

      Trả lời kèm trích dẫn

  3. #3
    Thành viên rất tích cực doan_minh_anh's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    117
    Đã bấm Like
    7
    Được Like 31 lần ở 18 bài viết
    Quy định về hệ số chuyển đổi nói chung chung là y<=1,8t/m3 là k = 1,13. Cách tính của kiểm toán là đúng về bản chất. Vì vậy người ta áp dụng hệ số 1,07 để cắt khối lượng của bạn là không sai. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể bám vào cuốn định mức để bảo vệ hệ số 1,13.
      Trả lời kèm trích dẫn

  4. #4
    Thành viên mới
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    6
    Đã bấm Like
    0
    Được Like 1 lần ở 1 bài viết
    Theo DM24:

    Bảng hệ số chuyển đổi bình quân đất đào sang đất đắp

    Hệ số đầm nén,dung trọng đất Hệ số
    K = 0,85; g ≤ 1,45T/m3 __ 1,60T/m3 1,07
    K = 0,90; g ≤ 1,75T/m3 1,10
    K = 0,95; g ≤ 1,80T/m3 1,13
    K = 0,98; g > 1,80T/m3 1,16


    Ghi chú: ...
    - "Căn cứ vào tính chất cơ lý của loại đất và đá hỗn hợp để đắp và yêu cầu kỹ thuật cụ thể của công trình, tổ chức tư vấn thiết kế chuẩn xác lại hệ số chuyển đổi nói trên cho phù hợp".
    Kiểm toán trích dẫn nguyên văn ĐM 24 và chuẩn tắc áp dụng lại hệ số chuyển đổi là 1.07 (đúng theo K=0.85;y<=1.6T/m3). Không biết về tính pháp lý thì Kiểm toán làm như vậy có đúng không?
      Trả lời kèm trích dẫn

  5. Thành viên sau đã Like bài của bạn dauhoang:

    cuongden37 (16-01-2015)

  • #5
    Thành viên rất tích cực doan_minh_anh's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    117
    Đã bấm Like
    7
    Được Like 31 lần ở 18 bài viết
    Cái này quan trọng là hồ sơ thiết kế của bạn yêu cầu thế nào? Nếu yêu cầu chính xác là K=0,95, g<= 1,8t/m3 mà các bạn thí nghiệm đất đạt K=0,95 với g=1,53 thì có thể bảo vệ được. Nếu g = 1,53 mà kết quả K=0,85 thì rõ ràng các bạn đã làm sai mất rồi. Không biết sai do thi công hay là khi bạn làm hồ sơ kiểu "hồi ký" vậy?
      Trả lời kèm trích dẫn

  • Thành viên sau đã Like bài của bạn doan_minh_anh:

    vantuyen198628 (24-12-2012)

  • #6
    Thành viên mới
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    6
    Đã bấm Like
    0
    Được Like 1 lần ở 1 bài viết
    Thí nghiệm độ chặt ngoài hiện trường thì bọn e làm đúng, độ chặt yêu cầu luôn đạt K>=0.95. (Ycmax=1.65 thì dung trọng thực tế luôn đạt 1.59-1.6 => K>=0.95). Hồ sơ mời thầu yêu cầu đất đầm nén theo độ chặt K thì bên em làm đúng, kiểm toán không có bác cái đó. Nhưng hệ số đào sang đắp thì bị chuyển từ 1.13 sang 1.07. Hôm qua e có hỏi 1 anh bên giao thông(e đang làm là công trình thủy lợi) a ấy bảo 1.13 là hệ số của đất á sét, lúc đầm nén đạt K=0.95 thì có sự pha lẫn giữa các loại nên thể tích giảm.
    E đang không biết như thế nào thì chính xác. Nhờ các anh chỉ giúp và có cách nào bảo vệ được hệ số 1.13 không?
      Trả lời kèm trích dẫn

  • #7
    Thành viên mới
    Ngày tham gia
    Jan 2009
    Bài viết
    6
    Đã bấm Like
    0
    Được Like 0 lần ở 0 bài viết
    theo minh ban nen dua vao he so y cua thi nghiem de chuyen sang he so dap cho hop ly theo dm1776
      Trả lời kèm trích dẫn

  • #8
    Thành viên dự bị
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    3
    Đã bấm Like
    0
    Được Like 1 lần ở 1 bài viết
    Em đang tập làm accit, cũng đang lăn tăn cái hệ số chuyển đổi này. Chẳng han: Khi đắp nền đường bằng cấp phối đồi khi nhập mã hiệu định mức chỉ có phần nhân công , máy nên phải thêm mục " Mua đất cấp phối đồi, độ chặt yêu cầu K=0,98". Khi phân tích vật tư sẽ không có khối lượng định mức để được 1m3 chặt.Theo định mức 1776 thì hệ số chuyển đổi là 1,16; tuy nhiên nếu với hệ số này thì ko thể thi công được. Em cũng hỏi 1 số người thì họ bảo hệ số 1,16 là hệ số từ đất tự nhiên đo tại nơi đào, nếu vận chuyển về để đắp phải nhân thêm 1,22 (1,16x1,22)-hệ số này chuyển đổi từ đất rời về đất chặt.Hệ số thêm này phải xem quy trình thi công nên em cũng chưa hiểu rõ lắm, anh chị nào biết thì chia sẻ hệ số đó tra ở đâu để mọi người cùng biết nhé, THANKS!
      Trả lời kèm trích dẫn

  • #9
    Thành viên ưu tú
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    0
    Đã bấm Like
    2,469
    Được Like 872 lần ở 280 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi laptb7 Xem bài viết
    Em đang tập làm accit, cũng đang lăn tăn cái hệ số chuyển đổi này. Chẳng han: Khi đắp nền đường bằng cấp phối đồi khi nhập mã hiệu định mức chỉ có phần nhân công , máy nên phải thêm mục " Mua đất cấp phối đồi, độ chặt yêu cầu K=0,98". Khi phân tích vật tư sẽ không có khối lượng định mức để được 1m3 chặt.Theo định mức 1776 thì hệ số chuyển đổi là 1,16; tuy nhiên nếu với hệ số này thì ko thể thi công được. Em cũng hỏi 1 số người thì họ bảo hệ số 1,16 là hệ số từ đất tự nhiên đo tại nơi đào, nếu vận chuyển về để đắp phải nhân thêm 1,22 (1,16x1,22)-hệ số này chuyển đổi từ đất rời về đất chặt.Hệ số thêm này phải xem quy trình thi công nên em cũng chưa hiểu rõ lắm, anh chị nào biết thì chia sẻ hệ số đó tra ở đâu để mọi người cùng biết nhé, THANKS!
    Tại sao các anh phải mua đất đắp, mua ở xa không?

    Các anh tính giá mua bao nhiêu tiền/m3? Cơ sở tính giá mua được áp dụng như thế nào?

    Riêng cái hệ số 1,22 mà anh nghe người ta nói (tôi thì đoán đó là hế số nở rời, còn không hiểu các anh cho nó là cái gì), anh mà đưa vào khi không có sở sở, tôi tin là anh sẽ sớm gặp nhiều người nổi tiếng (như anh Kiên ACB, anh Minh "Sâm, Hưng "Sói", anh Trọng công an v.v... trong Sở cẩm lắm)
    Chỗ đặt chữ ký... Đang chờ phê duyệt.
      Trả lời kèm trích dẫn

  • Thành viên sau đã Like bài của bạn Quiet Quasimodo:

    VanToanGXD (04-09-2014)

  • #10
    Thành viên mới ndunghuong's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    41
    Đã bấm Like
    75
    Được Like 37 lần ở 21 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Quiet Quasimodo Xem bài viết
    Tại sao các anh phải mua đất đắp, mua ở xa không?

    Các anh tính giá mua bao nhiêu tiền/m3? Cơ sở tính giá mua được áp dụng như thế nào?

    Riêng cái hệ số 1,22 mà anh nghe người ta nói (tôi thì đoán đó là hế số nở rời, còn không hiểu các anh cho nó là cái gì), anh mà đưa vào khi không có sở sở, tôi tin là anh sẽ sớm gặp nhiều người nổi tiếng (như anh Kiên ACB, anh Minh "Sâm, Hưng "Sói", anh Trọng công an v.v... trong Sở cẩm lắm)
    Bác này trả lời buồn cười thật đấy, người ta đang không biết nên hỏi (thực tế việc mua là bình thường, nhất là công trình giao thông), đã không trả lời được thì thôi lại đi vặn vẹo vớ vẩn
      Trả lời kèm trích dẫn

  • Thành viên sau đã Like bài của bạn ndunghuong:

    tricuong (26-11-2014)

  • Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối

    Các Chủ đề tương tự

    1. Video hướng dẫn đọc bản vẽ, đo bóc khối lượng. Chuyển từ bản vẽ sang mã định mức, đơn giá. Chuyển bản vẽ vào phần mềm
      Bởi nguyentheanh trong diễn đàn Phần mềm DỰ TOÁN GXD lập và thẩm định Dự toán xây dựng
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 19-11-2013, 09:40 AM
    2. Nhà thầu xin chuyển đổi tư cách sang nhà thầu khác
      Bởi binhptvt trong diễn đàn Xét thầu - tình huống đấu thầu
      Trả lời: 14
      Bài cuối: 14-10-2012, 11:39 PM
    3. Hệ số chuyển đổi đơn giá nhân công nhóm I sang nhóm II tỉnh Vĩnh Phúc
      Bởi phạm văn tuấn trong diễn đàn Dự toán xây dựng, dự toán gói thầu
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 10-10-2012, 09:53 AM
    4. Chuyển đổi cống hộp sang cống tròn
      Bởi baoercheng.upvc trong diễn đàn Thủy lợi, Thủy điện
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 30-03-2009, 10:59 AM

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    © Cty Giá xây dựng - GP của Cục Báo chí - Bộ TT&TT số 323/GP-CBC ngày 11/07/2008.
    Người chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Thế Anh.
    Ghi rõ nguồn khi phát hành thông tin, tài liệu từ giaxaydung.vn
    Powered by vBulletin| Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.

    Địa chỉ: Toà nhà số 2A/55, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel: 04.3 5682482, Fax: 04.3 5682483
    Email: theanh@giaxaydung.com
    Theo giờ GMT +8. Bây giờ là 08:05 AM.