Bể chứa nước là công trình loại gì?

yenhoangminh

Thành viên có triển vọng
Tham gia
31/12/08
Bài viết
7
Điểm tích cực
0
Điểm thành tích
1
Em đang làm một cái bể chứa nước 600m3.
Bình thường nếu nó là cái bể chứa cho 1 tòa nhà thì tính toán luôn vào cái hạng mục nhà đấy, đương nhiên nó là công trình dân dụng đúng không ạ ?
Trong trường hợp cái bể đó tách ra thành một gói thầu riêng, một hạng mục riêng, chủ đầu tư lại y/c em tính cái bể đó dưới dạng công trình hạ tầng kỹ thuật. Vậy các cao thủ cho em hỏi theo cái y/c của CĐT là đúng hay sai ?

Một vấn đề nữa em muốn hỏi: cốt 0.00 của công trình được quy định từ bản vẽ kiến trúc, từ đó ra được chiều cao công trình là < hay > 50m đúng không ạ ? Vậy nếu chẳng may bản vẽ kiến trúc nó định nghĩa cốt 0.00 cao hơn cốt tự nhiên là 3m, thì có thể dẫn đến một số CT cao hơn 50 tính từ cốt tự nhiên nhưng lại nhỏ hơn 50m tính từ cốt 0.00, vậy giải quyết như thế nào ạ ???

Công trình xây trên triền dốc, đầu này thấp, đầu kia cao, vậy độ cao công trình lấy từ đâu ạ?
Thanks các bác nhé
 
Em đang làm một cái bể chứa nước 600m3.
Bình thường nếu nó là cái bể chứa cho 1 tòa nhà thì tính toán luôn vào cái hạng mục nhà đấy, đương nhiên nó là công trình dân dụng đúng không ạ ?
Trong trường hợp cái bể đó tách ra thành một gói thầu riêng, một hạng mục riêng, chủ đầu tư lại y/c em tính cái bể đó dưới dạng công trình hạ tầng kỹ thuật. Vậy các cao thủ cho em hỏi theo cái y/c của CĐT là đúng hay sai ?

Một vấn đề nữa em muốn hỏi: cốt 0.00 của công trình được quy định từ bản vẽ kiến trúc, từ đó ra được chiều cao công trình là < hay > 50m đúng không ạ ? Vậy nếu chẳng may bản vẽ kiến trúc nó định nghĩa cốt 0.00 cao hơn cốt tự nhiên là 3m, thì có thể dẫn đến một số CT cao hơn 50 tính từ cốt tự nhiên nhưng lại nhỏ hơn 50m tính từ cốt 0.00, vậy giải quyết như thế nào ạ ???

Công trình xây trên triền dốc, đầu này thấp, đầu kia cao, vậy độ cao công trình lấy từ đâu ạ?
Thanks các bác nhé

Xin có một chú ý kiến với câu hỏi của bạn
1, Thứ nhất, với bể chứa nước nếu coi là công trình hạ tầng kỹ thuật thì không hợp lý. Vì công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan đến nước thường chỉ gồm đường dẫn cấp nước, thoát nước, vv...Vậy bể nước bản chất sẽ có hai trưởng hợp:
- Nếu nó phục vụ cấp nước cho Người dân hay 1 khu dân cư thì nó phải là công trình dân dụng mới hợp lý
- Nếu nó phục vụ cấp nước sản xuất cho 1 nhà máy thì nó là công trình công nghiệp?

2, Chiều cao công trình trong định mức quy định từ cos +0,00m, nên Bản vẽ thiết kế đã quy định cos +0,00 ở độ cao nào thì phải chấp nhận từ độ cao đó thôi. Mình cũng có gặp vài câu hỏi tương tự, nhưng hình như chưa có CĐT nàochấp nhận chiều cao công trình từ cos tự nhiên. Bất hợp lý, nhưng đã quy định vậy rồi thì CĐT nào dám làm khác :D
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Chỉ huy trưởng công trường
Kích để xem giới thiệu phần mềm thanh quyết toán
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Giới thiệu phần mềm Dự toán GXD dùng là thích, kích là sướng

Các bài viết mới

Back
Top