Menu
Diễn đàn
Bài viết mới
Có gì mới?
Bài viết mới
Hoạt động mới nhất
Phần mềm
Quản lý chất lượng GXD
Dự toán GXD
Dự thầu GXD
Quyết toán GXD
Đăng ký học
Quản lý dự án
Học dự toán
Tra cứu định mức online
Hồ sơ chất lượng
Tư liệu Quản lý dự án
Lập dự án đầu tư
Thanh quyết toán
Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu
Đăng nhập
Đăng ký
Có gì mới?
Bài viết mới
Menu
Đăng nhập
Đăng ký
Diễn đàn
HỌC VIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GXD
Khóa học Giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị
Cổ móng đang 400x400 muốn thu về cột 400x220 bẻ sắt như trong ảnh có được không?
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser
.
Trả lời vào chủ đề
Nội dung
<blockquote data-quote="Trần Quốc Cường" data-source="post: 187503" data-attributes="member: 442296"><p>Nhìn ảnh Khẳng định không được luôn.</p><p>1. Tại sao thép cần thẳng: để sự truyền lực giữa bê tông và thép là tốt nhất.</p><p>2. Nếu bẻ thì góc bẻ là bao nhiêu và vì sao: Góc bẻ theo TCVN về thiết kế, lý do có giới hạn góc bẻ là vì khả năng uốn của thép (thí nghiệm uốn thép) và tránh ứng suất cục bộ trong quá trình truyền lực giữa BT-thép. Thép trong ảnh bẻ quá nhiều.</p><p>3. Tại sao thép cột cần kéo xuống móng và bẻ chân vịt: vì truyền lực thẳng đứng xuống đáy móng, dàn lực tránh gây ứng suất cục bộ và để thép đứng thẳng.</p><p>4. Với nhà chống động đất: Thép cột bẻ cong sẽ gây giảm khả năng chống động đất. trong khi lực động đất mạnh nhất là ở mặt cắt đáy (mặt móng hoặc vị trí mặt đất...(tùy thiết kế móng nông sâu)).</p><p>5. Trước khi uốn thép như vậy đã có sự đồng ý bằng văn bản của TVTK, TVQLDA, TVGS chưa?</p><p>6. Thi công xong, công trình chưa có vấn đề không có nghĩa là không có vấn đề.</p><p>Chia sẻ ý kiến cá nhân.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Trần Quốc Cường, post: 187503, member: 442296"] Nhìn ảnh Khẳng định không được luôn. 1. Tại sao thép cần thẳng: để sự truyền lực giữa bê tông và thép là tốt nhất. 2. Nếu bẻ thì góc bẻ là bao nhiêu và vì sao: Góc bẻ theo TCVN về thiết kế, lý do có giới hạn góc bẻ là vì khả năng uốn của thép (thí nghiệm uốn thép) và tránh ứng suất cục bộ trong quá trình truyền lực giữa BT-thép. Thép trong ảnh bẻ quá nhiều. 3. Tại sao thép cột cần kéo xuống móng và bẻ chân vịt: vì truyền lực thẳng đứng xuống đáy móng, dàn lực tránh gây ứng suất cục bộ và để thép đứng thẳng. 4. Với nhà chống động đất: Thép cột bẻ cong sẽ gây giảm khả năng chống động đất. trong khi lực động đất mạnh nhất là ở mặt cắt đáy (mặt móng hoặc vị trí mặt đất...(tùy thiết kế móng nông sâu)). 5. Trước khi uốn thép như vậy đã có sự đồng ý bằng văn bản của TVTK, TVQLDA, TVGS chưa? 6. Thi công xong, công trình chưa có vấn đề không có nghĩa là không có vấn đề. Chia sẻ ý kiến cá nhân. [/QUOTE]
Tên
Mã xác nhận
Câu hỏi chống vào diễn đàn viết linh tinh: Bàn cờ vua có bao nhiêu ô? (Đáp án là: 64)