Các bác xem thử nhé.

vietdnpc

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
19/3/09
Bài viết
16
Điểm thành tích
1
Tuổi
45
Trường hợp như thế này:
- Hồ sơ thiết kế điện chiếu sáng của 1 toà nhà cao ốc chẳng hạng, có bản vẽ sơ đồ nguyên lý, qui cách dây, tủ bảng điện, nói chung đầy đủ. Chỉ có điều ÔNG thiết kế không liệt kê là từ tủ này đến tủ kia là bao nhiêu m dây, hay từ phòng này qua phòng kia bao nhiêu m. Mà ông Thiết kế đưa ra số liệu dây dẫn chiếu sáng tổng cho toà nhà này là 10.000.000m dây CV 2x6. Mà khổ nổi là ÔNG thẩm định phê duyệt cũng duyệt là 10.000.000m dây như trên, tôi chả biết là ổng cộng ở đâu ra. Sau khi nhà thầu thi công xong, nhà thầu thi công đúng theo sơ đồ nguyên lý (không sai khác thiết). Nhà thầu quyết toán là 10.000.000m dây CV 2x6, thì tôi không chịu (Tôi là giám sát A), phải tính toán lại, quyết toán thực tế. (Vì hợp đồng theo đơn giá cố định). Tuy nhiên nhà thầu không chịu. Nhà thầu cho rằng tôi làm đúng thiết kế, tôi quyết toán đúng thiết kế. Xin hỏi các Bác như vậy nhà thầu đúng hay sai...Tại vì nếu tôi để nhà thầu quyết toán 10.000.000m dây CV 2x6 thì sau này kiểm toán vào thì tôi chẳng biết giải trình số liệu này thế nào.
 

ThuongDK

Thành viên sắp lên hạng rất nhiệt tình
Tham gia
1/10/08
Bài viết
207
Điểm thành tích
28
Tuổi
45
Chắc các chú thiết kế mắc bệnh Mèo lười nên không bóc tách ra cho bác.
Bác Thẩm tra và bác phê duyệt cũng chẳng để ý. Kiểu để nguyên khái toán này thì xảy ra như cơm bữa đấy mà. Nhưng thi công thì phải làm thật ăn thật thôi gặp phải hợp đồng trọn gói nữa KL < TK thì không sao chứ >TK là ốm rồi. Bạn chỉ có thể quyết toán với CĐT khối lượng trên khi KL thi công thực tế > thiết kế.
 

nguyenxuandoi

Thành viên nhiều triển vọng lên hạng rất nhiệt tình
Tham gia
13/8/08
Bài viết
199
Điểm thành tích
28
Theo mình KTA cứ biết nghiệm thu khối lượng thi công thực tế thôi (HĐ trọn gói thì thanh toán theo KL thi công thực tế). Làm sao mà nhà thầu cãi được
 

vietdnpc

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
19/3/09
Bài viết
16
Điểm thành tích
1
Tuổi
45
Tôi cũng nghĩ như các bác!

Tôi cũng nghĩ như các Bác là nghiệm thu, thanh toán theo thực tế. Mà nhà thầu đâu có chịu, ổng bảo là tôi làm đúng thiết kế được duyệt có sai gì đâu mà anh cắt khối lượng của tôi...Mà khổ nữa là khi mình cắt phải có cơ sở mới cắt: nếu như nhà thầu bảo tôi làm đúng thiết kế đó, hết 10.000.000 m dây CV 2x6, anh muốn kiểm tra thì đi đo đi... Khổ nỗi là mấy cái loại này nó đi âm tường, hoàn thiện hết rồi thế mới chết chứ...
 

nguyenxuandoi

Thành viên nhiều triển vọng lên hạng rất nhiệt tình
Tham gia
13/8/08
Bài viết
199
Điểm thành tích
28
Vậy nghiệm thu thế nào bác? Tuân thủ theo HĐ nữa chứ đâu phải chỉ thiết kế không thôi đâu. Bác nghiệm thu phải có số liệu chứ. Em là dân thi công nhưng cứ phải đúng chứ.
 

Top