sontnt
Thành viên rất triển vọng
- Tham gia
- 24/12/07
- Bài viết
- 28
- Điểm tích cực
- 0
- Điểm thành tích
- 1
- Tuổi
- 41
Bên mình đang có công trình thi công cọc khoan nhồi đường kính 1200mm, sâu khoảng 50m do địa chất từ cao độ tự nhiên xuống khoảng -25m là lớp cát chảy. Trong quá trình khoan thử 2 cọc đầu thì lượng bê tông hao hụt rất lớn.
Biện pháp được lập ra để khoan cọc tiếp theo là tăng casing 18m(2 cọc đầu casing 9m). Tôi đang băn khoăn với biện pháp này vì những lý do sau:
- Khi dùng casing này thì chắc chắn phải dùng búa rung. Chi phí búa rung phát sinh, chi phi nhân công hàn thêm sing
- Khi rút casing búa rung rất lớn gây hiện tượng phân tầng bê tông và các ống siêu âm sẽ tách khỏi lớp bê tông như vậy khi siêu âm kết quả khó đạt.
- Lượng bê tông hao hụt nhiều hơn.
Bác nào đã từng thi công cọc khoan nhồi với casing thế này rồi tư vấn cho em với ạ.
Cảm ơn các bác nhiều
Biện pháp được lập ra để khoan cọc tiếp theo là tăng casing 18m(2 cọc đầu casing 9m). Tôi đang băn khoăn với biện pháp này vì những lý do sau:
- Khi dùng casing này thì chắc chắn phải dùng búa rung. Chi phí búa rung phát sinh, chi phi nhân công hàn thêm sing
- Khi rút casing búa rung rất lớn gây hiện tượng phân tầng bê tông và các ống siêu âm sẽ tách khỏi lớp bê tông như vậy khi siêu âm kết quả khó đạt.
- Lượng bê tông hao hụt nhiều hơn.
Bác nào đã từng thi công cọc khoan nhồi với casing thế này rồi tư vấn cho em với ạ.