Nghị định 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Theo đó, chế độ quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng của đập thủy điện được quy định như sau:

- Với các đập, hồ chứa có cửa van điều tiết lũ:

+ 02 lần một ngày vào 07 giờ và 19 giờ trong mùa kiệt;

+ 4 lần một ngày vào 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ và 19 giờ trong mùa lũ;

+ Trường hợp vận hành chống lũ tối thiểu 01 giờ một lần, quan trắc 01 giờ 04 lần khi mực nước hồ chứa trên mực nước lũ thiết kế.

- Với các đập, hồ chứa nước có tràn tự do:

+ 02 lần một ngày vào 07 giờ và 19 giờ trong mùa kiệt;

+ 04 lần một ngày vào 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ và 19 giờ trong mùa lũ khi mực nước hồ thấp hơn ngưỡng tràn;

+ 01 giờ một lần khi mực nước hồ bằng hoặc cao hơn ngưỡng tràn;

+ 01 giờ 4 lần khi mực nước hồ chứa trên mực nước lũ thiết kế.

Như vậy, so với quy định cũ tại Nghị định 72/2007/NĐ-CP thì quy định mới đã cụ thể hơn về giờ thực hiện quan trắc.