Định mức AB.11612 - Đào đường ống có mở taluy

  • Khởi xướng Khởi xướng vinhech
  • Ngày gửi Ngày gửi

vinhech

Thành viên mới
Tham gia
29/9/07
Bài viết
4
Điểm tích cực
1
Điểm thành tích
3
Tuổi
39
Định mức ab.11612 -Đào đặt đường ống có mở mái taluy trong định mức 1776.
Khi áp dụng định mức này, thì khi tính khối lượng đào có được áp dụng hệ số mở taluy nữa không, vì khi áp dụng định mức ab.11612 này, phần nhân công cũng đã rất cao rồi.

Có quy định ở văn bản hay hướng dẫn định mức cụ thể nào không nhỉ?
Nhờ mọi người giúp đỡ.
 
Định mức ab.11612 -Đào đặt đường ống có mở mái taluy trong định mức 1776.
Khi áp dụng định mức này, thì khi tính khối lượng đào có được áp dụng hệ số mở taluy nữa không, vì khi áp dụng định mức ab.11612 này, phần nhân công cũng đã rất cao rồi.

Có quy định ở văn bản hay hướng dẫn định mức cụ thể nào không nhỉ?
Nhờ mọi người giúp đỡ.
Theo Định mức 1776 có quy định rõ ràng:
"Ghi chú: Đào đất đặt đường ống, đường cáp trong thành phố, thị trấn định mức nhân công được nhân hệ số 1,2 so với định mức tương ứng."
Bạn làm theo nhé ---> Nếu không phải thành phố, thị trấn thì ko điều chỉnh
Chúc bạn thành công!
 