vanbang4
Thành viên có triển vọng
- Tham gia
- 4/8/08
- Bài viết
- 9
- Điểm tích cực
- 0
- Điểm thành tích
- 1
- Tuổi
- 41
Các anh em nên xem lại phương pháp đầm nén tiêu chuẩn
Đầm nén trong phòng:
Xác định gama max đầm nén trong phòng chưa chuẩn xác dẫn đến gama max không đúng với vật liệu đầm nèn phải bám vào tiêu chuẩn chỉ dẫn đúng với phương pháp thí nghiệm
độ chặt >1 sẽ là bình thường nếu các bạn dùng phương pháp đầm nén tiêu chuẩn để xác định gama phù hợp, điều này là rất quan trọng xin các bạn chỉ giáo thêm Bằng 0989664833 thân chào các bạn
Mình đồng ý và mình góp ý kiến thêm:Trên thực tế số liệu trên có thể xảy ra tuy nhiên để tìm hiểu nguyên nhân thì phải xét trên nhiều trường hợp ví dụ các trường hợp có thể xảy ra:
Thiết bị đo độ chăt (phễu rót cát và dụng cụ đi kèm):
- Thiết bị cân đo, chưa chuẩn xác (cần kiểm định thực tế)
- gama cát chuẩn không đúng với thực thế
- xác định trọng lượng cát trong côn hay thể tích côn không chính xác ở đây ta phải tính cả đế côn (nếu có)
Đầm nén trong phòng:
Xác định gama max đầm nén trong phòng chưa chuẩn xác dẫn đến gama max không đúng với vật liệu đầm nèn phải bám vào tiêu chuẩn chỉ dẫn đúng với phương pháp thí nghiệm
Hiện trường:
Vật liệu đắp có sai khác với vật liệu lấy mẫu xác định gama max ban đầu
Khác:
Còn nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan nữa.
Đôi lời góp ý!
Đầm nén trong phòng:
Xác định gama max đầm nén trong phòng chưa chuẩn xác dẫn đến gama max không đúng với vật liệu đầm nèn phải bám vào tiêu chuẩn chỉ dẫn đúng với phương pháp thí nghiệm
độ chặt >1 sẽ là bình thường nếu các bạn dùng phương pháp đầm nén tiêu chuẩn để xác định gama phù hợp, điều này là rất quan trọng xin các bạn chỉ giáo thêm Bằng 0989664833 thân chào các bạn