:(( [FONT=&quot]Các bác cho em hỏi về mạch ngừng thi công cho dầm sàn toàn khối? Ở một số sách có nói là mạch ngừng thi công phải vuông góc với dầm, có cuốn lại nói là vát một góc 45 độ, zậy cái nào đúng đây ?[/FONT] :confused:
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.632
Điểm thành tích
113
Website
giaxaydung.vn
Yêu cầu chung: Mạch ngừng thi công phải đặt ở vị trí mà lực cắt và mô men uốn tương đối nhỏ, đồng thời phải vuông góc với phương truyền lực nén vào kết cấu.

Có nhiều loại mạch ngừng thi công: Mạch ngừng thi công nằm ngang, Mạch ngừng thi công thẳng đứng, Mạch ngừng thi công ở cột, dầm, sàn, bê tông kết cấu khối lớn như vòm, bể chứa, đê, đập thủy lợi khi thi công còn phải có những quy định của thiết kế.
Bạn xem tiêu chuẩn TCVN 4453:1995 nhé, mục 6.6.
 