Lập dự toán đường dây điện

thanhle82

Thành viên sắp lên hạng rất nhiệt tình
Tham gia
23/5/13
Bài viết
214
Điểm thành tích
43
Tôi đang lập dự toán hệ thống điện cho khu tái định cư gồm đường dây trung thế 22KV và hạ thế 0,4KV, hệ thống chiếu sang gồm cần đèn bắt trên cột ly tâm.
- Phần hệ thống điện chiếu sang dùng định mức theo Công văn số 2274/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sang công cộng.
- Phần đường dây 22KV và hạ thế thì dùng đinh mức theo Quyết định số 6061/QĐ-BCT ngày 14/11/2008 của Bộ Công thương. Tuy nhiên khi so sánh hạng mục đổ bê tông, ván khuôn, đào đất hố móng với định mức 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 thi nhận thấy định mức nhân công trong 1776 thấp hơn so với 6061. Rồi khi dùng định mức 1776 thì giá nhân công nhập theo nhóm 1 còn với 6061 thì gía nhân công theo nhóm 3. Như vậy, phải lập theo 1776 để tiết kiệm chi phí có đúng không.
P/S: Khi lập dự toán đưởng dây thì lấy nhân công theo nhóm 3, theo đơn giá xây dựng đường dây 7606 thì đối với đường dây <=110KV thì nhân công trong đơn giá nhân với hệ số 0,9 nên tôi nhân lương nhân công trong dự toán với hệ số 0,9 để tính luôn có được không.
Mình chỉ quen lập dự toán xây dựng, còn dự toán điện mới chập chững, mong mọi người góp ý, gấp lắm rồi.
 

VanToanGXD

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Tham gia
29/10/10
Bài viết
710
Điểm thành tích
93
Em có chút ý kiến đóng góp:
1. Phần hệ thống điện chiếu sáng áp dụng Đơn giá Dịch vụ công ích là OK.
2. Phần định mức theo 1776 hay 6061, em tiếp xúc làm với nhiều công trình DZ nhiều rồi nhưng chưa thấy dự toán công trình nào tính theo ĐM 1776. Vấn đề nếu tính theo được thì BCT còn mất công bố lại làm gì, cái này liên quan đến đặc thù công việc, ví đổ bê tông trong XDCB bình thường thì mặt bằng chuẩn bị thi công, điều kiện thi công, các yêu cầu kỹ thuật sẽ khác nên mức độ hao phí nhân công sẽ khác. Mà hiểu đơn giản nếu áp dụng ngay được 1776 thì Bộ Công thương cần gì phải công bố lại rồi lại còn cao hơn cả ĐM cũ.
3. Phần hệ số này anh phải cẩn thận 0,9 là nhân vào hao phí chứ không phải đơn giá. Nếu nhân vào đơn giá thì về giá trị đơn giá cho 1 đơn vị tính không thay đổi. Nhưng khi tổng hợp vật tư thì sẽ tổng hợp thừa 0,1.
 

tuan237

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
6/12/07
Bài viết
20
Điểm thành tích
3
P/S: Khi lập dự toán đưởng dây thì lấy nhân công theo nhóm 3, theo đơn giá xây dựng đường dây 7606 thì đối với đường dây <=110KV thì nhân công trong đơn giá nhân với hệ số 0,9 nên tôi nhân lương nhân công trong dự toán với hệ số 0,9 để tính luôn có được không.
Mình chỉ quen lập dự toán xây dựng, còn dự toán điện mới chập chững, mong mọi người góp ý, gấp lắm rồi.

Trong dự toán bạn nhân hệ số 0,9 vào đơn giá nhân công hoặc đưa vào hệ số điều chỉnh nhân công cũng được nhé. Như vantoanGXD nói ở đây là hao phí nhân công giảm, tức là đơn giá cho 1 công không thay đổi nhưng thay vì hao phí 1 công thì giờ chỉ mất 0,9 công thôi.
 

thanhle82

Thành viên sắp lên hạng rất nhiệt tình
Tham gia
23/5/13
Bài viết
214
Điểm thành tích
43
Em có chút ý kiến đóng góp:

3. Phần hệ số này anh phải cẩn thận 0,9 là nhân vào hao phí chứ không phải đơn giá. Nếu nhân vào đơn giá thì về giá trị đơn giá cho 1 đơn vị tính không thay đổi. Nhưng khi tổng hợp vật tư thì sẽ tổng hợp thừa 0,1.
Theo hướng dẫn 7606 thì hệ số 0,9 là nhân cho đơn giá nhân công thôi chứ không phải nhân cho đơn giá tổng hợp.
 

File đính kèm

  • phan thuyet minh don gia XD DZ.pdf
    1,6 MB · Đọc: 532

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới