Mong các thành viên tư vấn giúp

  • Khởi xướng ksxdthanhphuong
  • Ngày gửi
K

ksxdthanhphuong

Guest
Tình hình là như thế này: Cty em có nhận thi công ( phần nhân công ) hạng mục Cọc khoan nhồi D600. Mọi quá trình thi công và nghiệm thu đều được giám sát A kiểm tra và xét duyệt đạt yêu cầu chất lượng. Sau khi hoàn thành CDT có tiến hành siêu âm cọc --> chất lượng bê tông cọc đạt. Sau đó CDT tiến hành thử tải bằng pp PDA thì kết quả không như thiết kế yêu cầu. Thế là CDT kết luận bên em thi công ko đạt yêu cầu.
Em mong các anh chị cho em biết nguyên nhân tải không đạt là lỗi từ đâu ạ. Và dựa vào đâu để giải thích cho CDT hiểu là Nhà thầu ko thể chịu trách nghiệm về tải trọng của cọc ạ
Chân thành cảm ơn các anh chị!
 