Quy định lấy mẫu thí nghiệm độ chặt hiện trường

  • Khởi xướng Khởi xướng 683948
  • Ngày gửi Ngày gửi

683948

Thành viên mới
Tham gia
7/9/11
Bài viết
2
Điểm tích cực
0
Điểm thành tích
1
Tuổi
40
Bên em đang tiến hành lấp đất hố móng, diện tích khoảng 2000m2, chia làm 3 PĐ. TVGS yêu cầu lấy mẫu đất ht thí nghiệm độ chặt. Em có đọc TCVN 4447-2012, mà không hiểu rõ mục 9.21. Có phải là:
- Cứ đầm xong 1 lớp là phải thí nghiệm độ chặt. Nếu vậy thì bao nhiêu m2 thì lấy 1 tổ 3 mẫu, cái này có cần lấy kq đỏ đưa vào hồ sơ hay là chỉ là đk cho thi công lớp tiếp theo
- Với khoảng 100-200m3 thì sẽ kiểm tra lại độ chặt 1 lần và đây là kq đưa vào hồ sơ????
Nói thêm là TVGS ở đây cũng ko biết gì cả, em sợ là có thanh tra là chết nhà thầu.
 
Theo mình: Việc nghiệm thu từng lớp là bắt buộc (đi kèm với nghiệm thu là kết quả kiểm tra độ chặt, cao độ lớp nghiệm thu và chiều dày lớp đất đắp nghiệm thu).
Tần xuất kiểm tra độ chặt tuân thủ chỉ dẫn kỹ thuật của dự án.
 
Minh đã làm 1 công trình dài 54m rộng 35m thì mỗi lớp lấy 3 tổ mẫu, bạn tham khảo nhé
 
Tiến hành bình thường theo công tác đắp thôi bạn. Đầu tiên là kiểm tra công tác đào hố móng, nghiệm thu công tác đào hố móng, kiểm tra kích thước hình học, khối lượng. Vật liệu đắp đất hoàn trả hố móng mang cống, tường chắn là vật liệu dạng hạt :tiến hành kiểm tra về thành phần hạt theo yêu cầu quy trình, tiêu chuẩn. OKe xong rồi tiến hành đắp. Đắp nghiệm thu theo từng lớp đắp có kiểm tra độ chặt và kích thước hình học từng lớp đàng hoàng chứ bạn.Mỗi lớp 1 tổ mẫu chứ mấy nhị
 
Back