Thảo luận một tý về tuổi mẫu Bêtông

nguyendinhquang

Thành viên sắp lên hạng Rất năng động
Tham gia
5/9/08
Bài viết
99
Điểm thành tích
28
Tuổi
46
Công tác nghiệm thu bêtông chúng ta đã nói rất nhiều rồi. Nhưng tôi vẫn có một vấn đề đem ra đây để mọi người thảo luận.thứ nhất để mọi người có một kết luận riêng cho công việc của mình, thứ hai là để ai đã gặp biết để xử lý
Để đẩy nhanh tiến độ chúng tôi cho nén mẫu ở tuổi 7 ngày sau đó dùng hàm lg để nội suy ra R28. Vậy tôi muốn thảo luận cùng các bạn là trong hồ sơ liệu R7 có chấp nhận hay không ( cường độ R7 quy ra R28 vẫn đảm bảo)
Vẫn có người chấp nhận và vẫn có người không chấp nhận. Vậy cái nào là chính xác?
 

canhhungksxd

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
25/5/08
Bài viết
41
Điểm thành tích
18
Tuổi
40
Website
www.facebook.com
Vẫn có thể chấp nhận do đây là thanh toán tạm (nếu bạn thanh toán)
và thường cuối biên bản có ghi mọi rủi ro do mẫu tn ko đạt thì nhà thầu chịu hoàn toàn kinh phí để khắc phục
 

Vikhanhs

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
18/8/09
Bài viết
30
Điểm thành tích
8
Website
www.vikhanh.com.vn
Thảo luận về tuổi bê tông

Theo TCVN 3106 : 1993 ; 1993 - 3116 : 1993 - 3118 thì cường độ nén bê tông bằng hoặc lớn hơn 80% mác thiết kế khi 7 ngày tuổi là chấp nhận được và sẽ đạt mác thiết kế khi 28 ngày tuổi.

Tôi nghĩ các Phòng LAB hoặc TVGS của ta đều hiểu điều này.

www.vikhanh.com.vn
 

cuongxaydung

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
6/5/08
Bài viết
28
Điểm thành tích
8
Tuổi
42
Để đẩy nhanh tiến độ chúng tôi cho nén mẫu ở tuổi 7 ngày sau đó dùng hàm lg để nội suy ra R28. Vậy tôi muốn thảo luận cùng các bạn là trong hồ sơ liệu R7 có chấp nhận hay không ( cường độ R7 quy ra R28 vẫn đảm bảo)
Vẫn có người chấp nhận và vẫn có người không chấp nhận. Vậy cái nào là chính xác?[/QUOTE]
Nếu cuong do tu r7 suy ra r28 đạt thì ko có ông TVGS nào mà ko chấp nhận cả.nếu TVGS ko chap nhan thì yêu cầu chủ đầu tư cho ông ta về vườn là vừa.Công trình trạm y tế Phường Phước Long A cong ty toi thi cong, có 1 anh TVGS lấy thước đo kích thức đá 4x6 xem đạt ko:)) sau đó anh ta về vườn.Khi thi công ko rành mà đi giám sát thì toi mạng.
 

the huan

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
16/10/08
Bài viết
21
Điểm thành tích
1
Tuổi
46
Công tác nghiệm thu bêtông chúng ta đã nói rất nhiều rồi. Nhưng tôi vẫn có một vấn đề đem ra đây để mọi người thảo luận.thứ nhất để mọi người có một kết luận riêng cho công việc của mình, thứ hai là để ai đã gặp biết để xử lý
Để đẩy nhanh tiến độ chúng tôi dể thanh toacho nén mẫu ở tuổi 7 ngày sau đó dùng hàm lg để nội suy ra R28. Vậy tôi muốn thảo luận cùng các bạn là trong hồ sơ liệu R7 có chấp nhận hay không ( cường độ R7 quy ra R28 vẫn đảm bảo)
Vẫn có người chấp nhận và vẫn có người không chấp nhận. Vậy cái nào là chính xác?

vấn đề bạn nghiệm thu đề làm gì. nếu để làm tiếp hạng mục tiếp theo thì được nhưng để thanh toán thì không được theo minh thì chưa có qui định nào chấp nhận R7 để thanh toán bạn tham khảo thêm trả lời của bộ xây dựng
 

phuongviet

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
6/10/08
Bài viết
10
Điểm thành tích
3
Tuổi
38
Vấn đề nội suy R7

E nghe 1 anh ở phòng thí nghiệm nói: Nếu như bê tông có dùng phụ gia thì công thức nội suy từ R7 không chính xác???Không biết như thế có đúng không?:(
 

lasxd253

Thành viên mới
Tham gia
13/7/09
Bài viết
3
Điểm thành tích
1
Ry/R28 = logy/log28 (3<y<28)

Công thức nội suy R28 như v ậy đúng không các bác?
 

leduchien

Thành viên mới
Tham gia
6/10/08
Bài viết
2
Điểm thành tích
1
bê tông không có phụ gia thi R7 nội suy R28 theo công thức trong giao trình thì đúng. còn bê tông có phụ gia thì khác, không còn đúng nữa. R7 chỉ phụ vụ đẩy nhanh tiến độ thi công và thanh toán, khi nghiệm thu vẫn phải có kết quả R28
 

Xe Dap Oi

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Tham gia
22/8/08
Bài viết
673
Điểm thành tích
63
bê tông không có phụ gia thi R7 nội suy R28 theo công thức trong giao trình thì đúng. còn bê tông có phụ gia thì khác, không còn đúng nữa. R7 chỉ phụ vụ đẩy nhanh tiến độ thi công và thanh toán, khi nghiệm thu vẫn phải có kết quả R28
Vấn đề ở đây vẫn là kết quả R28, nhưng chờ 28 ngày rồi mới ép viên mẫu lưu mà không đạt thì đập hả bạn. Theo tôi thì tất cả quy trinh nội suy R7 sang R28 đều đã được nghiên cứu để tính toán nội suy rồi.
 
Last edited by a moderator:

Xe Dap Oi

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Tham gia
22/8/08
Bài viết
673
Điểm thành tích
63
Bạn phải hiểu chỉ cần ép 1 tổ mẫu ở phòng thí nghiệm là đủ căn cứ xác định R28 ngày rồi; Tổ mẫu bê tông lưu dùng để lưu tại công trình, không phải đem ép luôn cùng với mẫu ép tại phòng thí nghiệm để cho ra kết quả 28 ngày. Tổ mẫu lưu với mục đích khi nào có thanh tra kiểm tra nghi ngờ kết quả nén 28 ngày của phòng thí nghiệm và dùng siêu âm, bật nẩy ở hạng mục đó mà ra giá trị không đạt thì mới dùng đến Tổ mẫu lưu ở hạng mục đó ép lại, hoặc khi ép Tổ mẫu đầu tiên không đạt thì mới xin ý kiến cho phép ép Tổ mẫu lưu của hạng mục đó lấy kết quả sau. Mời mọi người thảo luận thêm!
Các bạn nghiên cứu thêm ở chủ đề thảo luận về "Nghiệm thu bê tông" này nhe: http://www.giaxaydung.vn/diendan/f238/nghiem-thu-tong-15821.html
ý của tôi khác, tức là trong quá trình đúc mẫu sẽ đúc thừa để vừa có tổ mẫu lưu cho đoàn kiểm tra vừa có mẫu để đúc 7 và 28 ngày, chứ không phải là lấy mẫu lưu đấy để ép cho 28 ngày rồi không còn mẫu nào ở hiện trường.
 

Top