Thí nghiệm PIT?

tieuhungtinh

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
13/1/09
Bài viết
41
Điểm thành tích
8
Hồ sơ thiết kế có quy định phải thí nghiệm PIT 50% số cọc, tuy nhiên công ty em chỉ thí nghiệm nén tĩnh và siêu âm thôi liệu có hợp lệ không? Có bắt buộc phải thí nghiệm PIT không?
 

tancauduong

Thành viên năng động
Tham gia
24/11/07
Bài viết
66
Điểm thành tích
8
Tuổi
40
Theo như mình đang thiết kế một công trình và đang triển khai thi công thì không cần thiết phải thử pit đến 50%. Mà tùy theo điều kiện thực tế thi công. Mình được biết là thử PIT thường để xác định các khuyết tật, biến dạng nhỏ mà thôi. Và được sử dụng khi cọc mà ta thi công có vấn đề về sự cố như: nước tràn vào cọc ( cọc ống UST ) để xác định vết nứt trên thân cọc hay chất lượng của cọc.
 

tieuhungtinh

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
13/1/09
Bài viết
41
Điểm thành tích
8
Điều quan trọng là bên em đã không làm thí nghiệm rồi, bây giờ bên Sở XD vào kiểm tra thì biết giải trình thế nào? TCXDVN 326:2004 quy định phải thí nghiệm 50% số cọc.
 