Thí nghiệm nén mẫu.

  • Khởi xướng Khởi xướng le_le
  • Ngày gửi Ngày gửi

le_le

Thành viên có triển vọng
Tham gia
2/12/07
Bài viết
9
Điểm tích cực
2
Điểm thành tích
3
Tuổi
44
Các anh chị giúp em: Em đang GS công trình có hạng mục thoát nước mưa... khi nhập cống BTCT ly tâm ( theo thiết kế mác 300), sau khi khoan lấy mẫu đem ra thí nghiệm thì mác chỉ đạt 294 daN/cm2. Cho em hỏi có tiêu chuẩn nào qui định rớt mác bao nhiêu phần trăm thì chấp nhận được.
Cảm ơn!
 
Các anh chị giúp em: Em đang GS công trình có hạng mục thoát nước mưa... khi nhập cống BTCT ly tâm ( theo thiết kế mác 300), sau khi khoan lấy mẫu đem ra thí nghiệm thì mác chỉ đạt 294 daN/cm2. Cho em hỏi có tiêu chuẩn nào qui định rớt mác bao nhiêu phần trăm thì chấp nhận được.
Cảm ơn!
Không có Tiêu chuẩn nào như bạn đề cập đến ở trên cả. Nếu mác thiết kế đưa ra là 300 thì ít nhất khi nén mẫu trung bình cũng phải đạt ít nhất là 300 thì mới được coi là đạt. Thân chào!
 
Các anh chị giúp em: Em đang GS công trình có hạng mục thoát nước mưa... khi nhập cống BTCT ly tâm ( theo thiết kế mác 300), sau khi khoan lấy mẫu đem ra thí nghiệm thì mác chỉ đạt 294 daN/cm2. Cho em hỏi có tiêu chuẩn nào qui định rớt mác bao nhiêu phần trăm thì chấp nhận được.
Cảm ơn!

Lúc này cần lập biên bản hiện trường và để chủ đầu tư và bên tư vấn thiết kế có ý kiến xử lý tiếp.
 
Các anh chị giúp em: Em đang GS công trình có hạng mục thoát nước mưa... khi nhập cống BTCT ly tâm ( theo thiết kế mác 300), sau khi khoan lấy mẫu đem ra thí nghiệm thì mác chỉ đạt 294 daN/cm2. Cho em hỏi có tiêu chuẩn nào qui định rớt mác bao nhiêu phần trăm thì chấp nhận được.
Cảm ơn!
Để "chấp nhận" bê tông bạn phải căn cứ quy trình thi công và nghiệm thu công tác bê tông. Cụ thể ở đây bạn phải xem tiêu chuẩn TCXDVN 390:2006. Bê tông mà bạn nêu ra ở đây M300 có nghĩa là cường độ nén trung bình của mẫu chuẩn 15x15x15cm được lấy mẫu theo TCVN 3105:1993 đạt giá trị tối thiểu là 300daN/cm2. Tuy nhiên bạn không thí nghiệm nén trên mẫu chuẩn mà khoan lấy mẫu kiểm tra. Như vậy bạn phải đánh giá theo tiêu chuẩn TCXDVN 239:2006 (Chỉ dẫn đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình) thì mới đúng. Kết quả nén bê tông của bạn như vậy là quá tốt rồi đó, bạn xem TCXDVN 239:2006 sẽ rõ.
Chúc bạn thành công.
 
Thí Nghiệm Nén Mẫu!

Các anh giúp em với, em nén mẫu bê tông 28 ngày tuổi (12 viên mẫu 15x15x15), giá trị cao nhất là 56MPa. Giá trị thấp nhất là 36.27MPa. Giá trị trung bình 12 viên là 50.81MPa. Giá trị mác yêu cầu là 40MPa. Em muốn biết viên 36.27MPa có đạt trong giới hạn cho phép không thì em phải xem TCXDVN nào. Mong anh chị phản hồi chỉ dẫn giúp em. Em cảm ơn và chào các anh chị.
 
Các anh giúp em với, em nén mẫu bê tông 28 ngày tuổi (12 viên mẫu 15x15x15), giá trị cao nhất là 56MPa. Giá trị thấp nhất là 36.27MPa. Giá trị trung bình 12 viên là 50.81MPa. Giá trị mác yêu cầu là 40MPa. Em muốn biết viên 36.27MPa có đạt trong giới hạn cho phép không thì em phải xem TCXDVN nào. Mong anh chị phản hồi chỉ dẫn giúp em. Em cảm ơn và chào các anh chị.
Chào bạn!
Để đánh giá chất lượng bê tông trên mẫu thử bạn có thể áp dụng tiêu chuẩn TCVN 3118-1993.
Phân mac bê tông theo cường độ nén bạn xem TCVN 6025-1995
Bạn xem thêm Tiêu chuẩn TCXDVN 356 - 2005 (Kết cấu BT & BTCT - tiêu chuẩn thiết kế )
Chúc bạn thành công!
 

File đính kèm

tieu chuan viet nam 3118-1993

Các anh chị giúp em: Em đang GS công trình có hạng mục thoát nước mưa... khi nhập cống BTCT ly tâm ( theo thiết kế mác 300), sau khi khoan lấy mẫu đem ra thí nghiệm thì mác chỉ đạt 294 daN/cm2. Cho em hỏi có tiêu chuẩn nào qui định rớt mác bao nhiêu phần trăm thì chấp nhận được.
Cảm ơn!
 
Các anh giúp em với, em nén mẫu bê tông 28 ngày tuổi (12 viên mẫu 15x15x15), giá trị cao nhất là 56MPa. Giá trị thấp nhất là 36.27MPa. Giá trị trung bình 12 viên là 50.81MPa. Giá trị mác yêu cầu là 40MPa. Em muốn biết viên 36.27MPa có đạt trong giới hạn cho phép không thì em phải xem TCXDVN nào. Mong anh chị phản hồi chỉ dẫn giúp em. Em cảm ơn và chào các anh chị.

Tiêu chuẩn 239- 2005
Giá trị thấp nhất của bạn là 36,27 Mpa lớn hơn giá trị min yêu cầu
Tính theo tiêu chuẩn: 239-2005 như sau:
Mác 400 => R(yc)= 0,778x40= 31,12
R(min cho phép) >= 0,75xR (yc) = 0,75x31,12= 23,34
 
ở đây có 2 vân đề cần lưu ý đấy anh trai ah
Thứ 1: mẫu a nén là mẫu lập phuong 15x15x15 thi a phải sử dụng tcvn 3118-1993 nén được bao nhieu thi co la Mac BT
Thứ 2: nếu a khoan mẫu để nén, cũng có thể kiểm tra bằng cách khoan mẫu ma, vi họ đúc mẫu thì làm sao mà tin đuoc kết quả đó chứ
thi a sư dung TCVN 239-2005
cách tính như sau
voi M40
R(yc) hti=40x0.778=31.12
R max (yc) 90= 31.12x90%=28.008
R (min) (yc) 90 = 31.12x0.75=23.34
Mẫu nào nhỏ hơn Rmin la loại
Nằm trong Rmax và Rmin la oke
lon hon Rmax cang tot
Nếu muốn biết tính toan chinh xac, anh trai hay tai TCVN 239-2005 nha
Nếu cần thi liên hệ mình sẽ gui cho ban file để bạn co thể test lai
chuc a thanh cong
 
Last edited by a moderator:
Theo như tronganh.no86 noi là dúng đấy.
Mẫu nén là mẫu lập phuong 15x15x15 thi a phải sử dụng tcvn 3118-1993 nén được bao nhieu thi co la Mac BT. quy định trong tiêu chuẩn khi nén tổ mẫu 03 viên thì cho phép sai lệch cường độ nén thực tế mỗi viên không được phép chênh nhau quá 15%. nếu quá 15% thì viên thấp quá 15% không được tính trung bình với các viên còn lại
chúc bạn thành công
 
theo em biết thì TCVN 239-2005 ko nói rõ cường độ chịu nén bê tông là bao nhiêu cả
chỉ nằm trong khoảng Rht>=0,9Ryc và Rmin>=0,75Ryc là đạt,vấn đề là thế cường độ chịu nén của bê tông đó là bao nhiêu ?????????
Mong các bác giải thich rõ hơn!
 
Back
Top