Tính chọn bơm và bình tích áp cho chung cư mini
Trên một số diện đàn HVAC chúng tôi đang thấy câu hỏi về chon bơm và bình tích áp với yêu cầu:
Lắp bơm và bình tăng áp trên tầng mái của chung cư 8 tầng: Tầng dùng cho 20 nguoi o voi 5 nhà tắm và toilet thì chọn bơm và bình như thế nào:
Chọn bơm:
Với số lượng thiết bị và người dùng như trên lưu lượng nước cấp cần thiết khoảng 70L/phút.
Áp suất nước tối thiểu cho bồn cầu dùng vòi rửa tự động là 0.7bar + trở lực đường ống, nếu bồn chứa nước cấp cho bơm nằm cùng tầng với thiết bị vệ sinh thì cột áp bơm khoảng 15m là đủ. Nếu bồn nước cấp cho bơm ở thấp hơn thì cộng thêm chiều cao từ mặt nước bồn đến thiết bị. Ngược lại nếu bồn đặt cao hơn thì trừ bớt.
Chọn bình tích áp:
bình tích áp
Dung tích bình tích áp (pressure tank) tính theo công thức sau:
V = Q x Tmin / K
Trong đó:
V: dung tích bình tích áp (Lít)
Q: Lưu lượng bơm (L/ph)
Tmin: thời gian chạy tối thiểu của bơm (phút). Đối với công trình thương mại, công nghiệp Tmin=1~2 phút, còn nhà dân dụng thường lấy thấp hơn.
K: hệ số sử dụng của bình phụ thuộc vào áp suất làm việc của hệ thống (tra bảng đính kèm).
Ví dụ: Lưu lượng bơm 50L/ph, thời gian chạy bơm tối thiểu 30s, áp suất chạy bơm 1.28bar, áp suất ngừng bơm 2.41bar. Tra bảng có K=0.28.
Dung tích bình là:
V= 70 x 0.5 / 0.28 = 125 lít >>>> chúng ta có thể chọn bình tích áp 100 lít hoặc 150 lít.
Trên thực tế cũng có thể lựa chọn khác nhau vì còn tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng thực tế về lâu dài vì nếu chọn bình tích áp quá nhỏ, bơm sẽ phải hoạt động liên tục, liên quan đến hoạt động của máy bơm
Trên đây là những chia sẽ của chúng tôi. Hy vọng đáp ứng phần nà việc chọn lựa máy bơm của Quý vị.
Rất mong nhận được ý kiến đóng góp.
Liên hệ Mr Huy 0983480866
Trên một số diện đàn HVAC chúng tôi đang thấy câu hỏi về chon bơm và bình tích áp với yêu cầu:
Lắp bơm và bình tăng áp trên tầng mái của chung cư 8 tầng: Tầng dùng cho 20 nguoi o voi 5 nhà tắm và toilet thì chọn bơm và bình như thế nào:
Chọn bơm:
Với số lượng thiết bị và người dùng như trên lưu lượng nước cấp cần thiết khoảng 70L/phút.
Áp suất nước tối thiểu cho bồn cầu dùng vòi rửa tự động là 0.7bar + trở lực đường ống, nếu bồn chứa nước cấp cho bơm nằm cùng tầng với thiết bị vệ sinh thì cột áp bơm khoảng 15m là đủ. Nếu bồn nước cấp cho bơm ở thấp hơn thì cộng thêm chiều cao từ mặt nước bồn đến thiết bị. Ngược lại nếu bồn đặt cao hơn thì trừ bớt.
Chọn bình tích áp:
bình tích áp
Dung tích bình tích áp (pressure tank) tính theo công thức sau:
V = Q x Tmin / K
Trong đó:
V: dung tích bình tích áp (Lít)
Q: Lưu lượng bơm (L/ph)
Tmin: thời gian chạy tối thiểu của bơm (phút). Đối với công trình thương mại, công nghiệp Tmin=1~2 phút, còn nhà dân dụng thường lấy thấp hơn.
K: hệ số sử dụng của bình phụ thuộc vào áp suất làm việc của hệ thống (tra bảng đính kèm).
Ví dụ: Lưu lượng bơm 50L/ph, thời gian chạy bơm tối thiểu 30s, áp suất chạy bơm 1.28bar, áp suất ngừng bơm 2.41bar. Tra bảng có K=0.28.
Dung tích bình là:
V= 70 x 0.5 / 0.28 = 125 lít >>>> chúng ta có thể chọn bình tích áp 100 lít hoặc 150 lít.
Trên thực tế cũng có thể lựa chọn khác nhau vì còn tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng thực tế về lâu dài vì nếu chọn bình tích áp quá nhỏ, bơm sẽ phải hoạt động liên tục, liên quan đến hoạt động của máy bơm
Trên đây là những chia sẽ của chúng tôi. Hy vọng đáp ứng phần nà việc chọn lựa máy bơm của Quý vị.
Rất mong nhận được ý kiến đóng góp.
Liên hệ Mr Huy 0983480866