TVGS và nhà thầu làm mất mẫu lưu thí nghiệm, xử lí sao đây ạ ?

thaihuyquang

Thành viên mới
Tham gia
9/7/10
Bài viết
3
Điểm thành tích
1
Em được bố đưa về làm giám sát cho bố ở một công trình của bố bỏ vốn đầu tư xây dựng. Trước em có một ông nhưng ăn rơ với nhà thầu và TVGS nên bố mới gọi em về .
Em yêu cầu các biên bản thí nghiệm và biên bản nghiệm thu nhưng họ đưa biên bản thí nghiệm và kêu mất mẫu lưu.Biên bản nghiệm thu từng tầng thì ko có, có 3 cột tử tầng 1 lên 2 đã lêch 4cm, dầm lệch 1>>3 cm nhiều lắm.
Em muốn hỏi là mất mẫu lưu thí nghiệm thì xử lí như thế nào ? Thép nhà 5 tầng mà chỉ có dc 1 lần thí nghiệm, ko lưu mẫu, bê tông cũng thế. Em đã đọc nhiều tiêu chuẩn nhưng ko biết mẫu thép đem đi thí nghiệm có kích thước bao nhiêu m ?
Em đã xin bố lập 1 đoàn thanh tra độc lập về trắc đạc lại toàn nhà lập biên bản sai lệch và xử lí ra sao là quyền của bố. Làm thế có dc ko ạ ? Vì em ít kinh nghiệm với lại nhà xây mà cột dầm lệch kinh quá . Hic.:((
Mong anh chị có kinh nghiệm chỉ giáo em với ạ .
 

pro_mouse

Thành viên sắp lên hạng Rất năng động
Tham gia
26/3/09
Bài viết
84
Điểm thành tích
28
Em yêu cầu các biên bản thí nghiệm và biên bản nghiệm thu nhưng họ đưa biên bản thí nghiệm và kêu mất mẫu lưu.
Cái này hơi lạ đây có thể là nguyên nhân dẫn đến
Biên bản nghiệm thu từng tầng thì ko có, có 3 cột tử tầng 1 lên 2 đã lêch 4cm, dầm lệch 1>>3 cm nhiều lắm.
Còn xử lý như thế nào??? Là CĐT mà tắc trách quá cái này khả năng bạn trao đổi với Bố xem thế nào.hic hic:(:(:(
Em đã đọc nhiều tiêu chuẩn nhưng ko biết mẫu thép đem đi thí nghiệm có kích thước bao nhiêu m ?
Chỗ mình thường cắt 0,6 - 1m. Nhưng tốt nhất là 1m.
Em đã xin bố lập 1 đoàn thanh tra độc lập về trắc đạc lại toàn nhà lập biên bản sai lệch và xử lí ra sao là quyền của bố.
Cứ xử lý như vậy xem thế nào.:(:(
 

thaihuyquang

Thành viên mới
Tham gia
9/7/10
Bài viết
3
Điểm thành tích
1
Cám ơn bác !

Em ko hiểu nữa, cái ông làm truớc em giờ để lại cho em một đống hậu quả. Bố em thì ko có thời gian quan tâm vì còn rất nhiều công trình nữa.
Còn vấn đề họ bảo làm mất mẫu lưu thì giải quyết sao đây ạ ? Em ko tin vào kết quả thí nghiệm họ đưa ra vì nhà thầu, tvgs và phòng thí nghiệm là " một" .
 
T

tantuan

Guest
Còn vấn đề họ bảo làm mất mẫu lưu thì giải quyết sao đây ạ ? Em ko tin vào kết quả thí nghiệm họ đưa ra vì nhà thầu, tvgs và phòng thí nghiệm là " một" .

Nếu bạn không tin tưởng có thể tiến hành " Khoan lấy mẫu bê tông ngoài hiện trường " và thí nghiệm lại :x
 

nguyenhuutrinh

Quản trị cấp cao
Tham gia
8/10/08
Bài viết
1.208
Điểm thành tích
113
Nếu bạn không tin tưởng có thể tiến hành " Khoan lấy mẫu bê tông ngoài hiện trường " và thí nghiệm lại :x
Phương pháp súng bật nẩy cũng là một phương án được nhiều đơn vị lựa chọn.
 

Xe Dap Oi

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Tham gia
22/8/08
Bài viết
673
Điểm thành tích
63
Mệt nhỉ trông nhà thầu rồi lại trông TVGS, người cũ để lại phải dọn hậu quả:
- Cột lệch thì thôi xem nhiều hay ít thì nháy thép vậy :D
- Dầm lệch thế nào nhỉ, liệu do phình ra không hay thế nào ? nếu thế thì cho nhà thầu sau này nó hoàn thiện bắt nó phải thẳng phải phẳng thì thôi cho nó chừa :-w
- Không an tâm về chất lượng bê tông thì như các bác ở trên đã nói lấy súng mà bắn để có cớ đuổi cả nhà thầu cũng như TVGS để mình yên tâm đưa người tin tưởng vào. :cool:
 

thaihuyquang

Thành viên mới
Tham gia
9/7/10
Bài viết
3
Điểm thành tích
1
Cám ơn mọi ngưòi !

Em muốn hỏi là :
_ Chi phí thuê súng bật nảy và khoan lấy mẫu hiện truờng có tốn kém lắm ko ạ ?
_ Cột lệch nhiều lắm so với thiết kế : Có 3 cột lệch hẳn ,
+ Một cột tầng 1 là 300x500 lệch 5cm , tầng 2 cột bóp về 1 phía thành 300x400 lại lệch so với tầng 1 là 4cm nên lên tầng 3 nó lệch 9cm dẫn tới dầm trong thiết kế là nằm mép cột nhưng lại nằm tim cột !
+ Một cột 300x500 tầng 1 lệch 4cm, tầng 2 bóp đều 2 bên thành 300x400 lại lệch so với tầng 1 ( đã lệch rồi ) là 3cm, lên tầng 3 lại lệch thêm 2cm dẫn tới dầm đáng lẽ nằm tim cột lại ra mép cột !
+ Một cột thì lệch mà mắt thường đã nhìn thấy cột từ tầng 1 lên tầng 5 cong veo ! Em chưa đo dc vì giàn giáo ghê quá ko dám leo !
_ Dầm lệch là do coppha và một số nơi bị phình thật, nhìn nản lắm ! Đúng là học một đừơng công truờng 1 nẻo !
_ Trong hồ sơ dự thầu thì thấy dùng giáo Minh Khai, cây chống thép, Giáo Pal, Ván khuôn thép nhưng khi thi công chỉ có ván khuôn gỗ, cây chống tre, giáo Minh Khai lèo tèo vài cái ! Nhưng giá quyết toán lại lấy giá cái ở HSDT, em ở Nghệ An ko biết chênh lệch giữa 2 loại ván khuôn coppha này là bao nhiêu cả ! Việc làm này thì xử lí sao đây ạ ?
 

ChungTuong

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
2/8/08
Bài viết
15
Điểm thành tích
1
Súng bật nẩy phải kết hợp với máy siêu âm mới ra kết quả tương đối chính xác, nếu chỉ dùng súng bật nẩy không thì sai lệch nhiều lắm (cái này chỉ đi lòe thiên hạ thôi :D)

Cả 2 phương pháp trên đều tốn kém hết, thuê ở các phòng LAS khác thì cũng tương tự thôi (>90% là đạt :D). Bạn nên tập trung xử lý vấn đề lệch cột thôi, nếu kết cấu không đủ thì bổ xung thêm cột cho an toàn.
 