TVGS yêu cầu NT đổi máy bơm chữa cháy từ loại dùng điện sang dùng xăng có đúng không?

  • Khởi xướng Khởi xướng lavaba
  • Ngày gửi Ngày gửi

lavaba

Thành viên mới
Tham gia
31/1/08
Bài viết
3
Điểm tích cực
0
Điểm thành tích
1
Tôi đang phụ trách công trình có hệ thống PCCC lắp đặt 02 máy bơm chữa cháy dùng điện (bản vẽ thiết kế đã được đóng dấu thẩm kế PCCC). Nay tư vấn giám sát yêu cầu đổi 1 trong 2 máy bơm chữa cháy dùng điện sang loại máy dùng xăng để đảm bảo chữa cháy khi mất điện. Hiện giá một máy bơm chữa cháy dùng xăng đắt hơn 2 lần giá máy bơm chữa cháy dùng điện có các thông số kỹ thuật tương đương. Như vậy yêu cầu của tư vấn giám sát có đúng không? Có quy định nào bắt buộc phải có 1 máy bơm chữa cháy dùng xăng không? Mong anh em chỉ giáo.
 
Tôi đang phụ trách công trình có hệ thống PCCC lắp đặt 02 máy bơm chữa cháy dùng điện (bản vẽ thiết kế đã được đóng dấu thẩm kế PCCC). Nay tư vấn giám sát yêu cầu đổi 1 trong 2 máy bơm chữa cháy dùng điện sang loại máy dùng xăng để đảm bảo chữa cháy khi mất điện. Hiện giá một máy bơm chữa cháy dùng xăng đắt hơn 2 lần giá máy bơm chữa cháy dùng điện có các thông số kỹ thuật tương đương. Như vậy yêu cầu của tư vấn giám sát có đúng không? Có quy định nào bắt buộc phải có 1 máy bơm chữa cháy dùng xăng không? Mong anh em chỉ giáo.

Để có thể thay đổi thiết kế như trên thì bạn cần phải có biên bản xử lý kỹ thuật được ký giữa các bên: CĐT, tư vấn thiết kế, nhà thầu...

Thân chào bạn!
 
Tôi đang phụ trách công trình có hệ thống PCCC lắp đặt 02 máy bơm chữa cháy dùng điện (bản vẽ thiết kế đã được đóng dấu thẩm kế PCCC). Nay tư vấn giám sát yêu cầu đổi 1 trong 2 máy bơm chữa cháy dùng điện sang loại máy dùng xăng để đảm bảo chữa cháy khi mất điện. Hiện giá một máy bơm chữa cháy dùng xăng đắt hơn 2 lần giá máy bơm chữa cháy dùng điện có các thông số kỹ thuật tương đương. Như vậy yêu cầu của tư vấn giám sát có đúng không? Có quy định nào bắt buộc phải có 1 máy bơm chữa cháy dùng xăng không? Mong anh em chỉ giáo.
Yêu cầu công trình sử dụng một máy xăng và một máy điện là hợp lý, nhưng TVGS yêu cầu thì ko hợp lý. Theo kinh nghiệm của em yêu cầu này chỉ có thể là do chủ đầu tư yêu cầu hoặc PC23 yêu cầu thì hợp lý. Nếu TVGS yêu cầu đổi máy bơm theo ý kiến của chủ đầu tư và chủ đầu tư thấy cần thiết phải đổi để đảm bảo an toàn cho công trình thì bên bác lên làm theo là đúng. và khi đó b6n bác phải làm lại tờ trình cho bên PC23 về việc thay đổi thiết kế và dc sự chấp thuận của bên PC23. CÒn nều là yêu cầu của TVGS thì ko hợp lý, TVGS chỉ giám sát và tư vấn cho chủ đầu tư. TVGS giám sát cả công trình nhưng ko thể can thiệp quá nhiều vào vấn đề thi công phòng cháy.
Em nói vậy thôi nhưng cũng mong bên bác đổi qua máy xăng, nếu đổi qua máy xăng thì cứ gọi cho em, bên em có các loại máy xăng giá thành rẻ nhất hiện nay, bao lắp đặt tại TPHCM, Hà Nội và các tỉnh lân cận.
liên hệ : Đặng nhã : 097 2288 239
 
Tôi đang phụ trách công trình có hệ thống PCCC lắp đặt 02 máy bơm chữa cháy dùng điện (bản vẽ thiết kế đã được đóng dấu thẩm kế PCCC). Nay tư vấn giám sát yêu cầu đổi 1 trong 2 máy bơm chữa cháy dùng điện sang loại máy dùng xăng để đảm bảo chữa cháy khi mất điện. Hiện giá một máy bơm chữa cháy dùng xăng đắt hơn 2 lần giá máy bơm chữa cháy dùng điện có các thông số kỹ thuật tương đương. Như vậy yêu cầu của tư vấn giám sát có đúng không? Có quy định nào bắt buộc phải có 1 máy bơm chữa cháy dùng xăng không? Mong anh em chỉ giáo.
Bản vẽ thiết kế được đóng dấu thẩm kế nhưng trong Công văn V/v thẩm duyệt PCCC của PC23 có nói về phần bơm cc ko?
Theo thiển nghĩ của em, nếu công trình của bác ko có nguồn điện dự phòng (Máy phát điện chẳng hạn) thì chẳng ai đồng ý cho bác lắp 2 bơm điện đâu. Mà phải là 1 xăng, 1 điện. Còn nếu bác có nguồn điện dự phòng thì có thế giải thích với tư vấn giám sát.
Bác chỉ viết là bản vẽ đã được đóng dấu thẩm kế mà ko nói rõ nội dung của Công văn V/v thẩm duyệt có nói gì về bơm chữa cháy hay ko.
 
Tôi đang phụ trách công trình có hệ thống PCCC lắp đặt 02 máy bơm chữa cháy dùng điện (bản vẽ thiết kế đã được đóng dấu thẩm kế PCCC). Nay tư vấn giám sát yêu cầu đổi 1 trong 2 máy bơm chữa cháy dùng điện sang loại máy dùng xăng để đảm bảo chữa cháy khi mất điện. Hiện giá một máy bơm chữa cháy dùng xăng đắt hơn 2 lần giá máy bơm chữa cháy dùng điện có các thông số kỹ thuật tương đương. Như vậy yêu cầu của tư vấn giám sát có đúng không? Có quy định nào bắt buộc phải có 1 máy bơm chữa cháy dùng xăng không? Mong anh em chỉ giáo.

Trong trường hợp này thì mình nên nhìn nhận như sau:
- Về góc độ kỹ thuật thì yêu cầu của TVGS là đúng. Một số hệ thống chữa cháy nên sử dụng (đa phần là phải sử dụng) song song 2 bơm nước chữa cháy: 1 chạy điện, 1 chạy nhiên liệu (có thể là xăng hoặc dầu diesel). Lý do thì vẫn là đảm bảo an toàn cho công trình và hiệu quả của công tác chữa cháy khi có cháy. Nó được quy định ở đâu thì tớ vẫn chưa tìm ra :cool:
- Về cách thức làm việc thì cách TVGS làm là sai. Hệ thống PCCC trước khi được đưa vào thi công thì phải thông qua thẩm duyệt của cơ quan cảnh sát PCCC PC23. Trong quá trình thi công, nếu có thay đổi lớn như thế thì TVGS cần phải trình đề xuất lên cả chủ đầu tư và PC23, sau khi có được sự chấp thuận thì mới thông báo với nhà thầu chứ không thể tùy tiện yêu cầu nhà thầu thi công không đúng với thiết kế đã được thẩm duyệt.
 
Chào mọi người! Cho mình đóng góp ý kiến với
Về vấn đề này tùy theo mô hình công trình mà mình hãy tư vấn cho Chủ đầu tư và TVGS hiểu thêm:
- Mấy năm về trước thì đa số là sử dụng 01 bơm xăng và 01 bơm điện, tuy nhiên trong quá trình sử dụng thì đa phần bơm chữa cháy bằng xăng hay bị trục trặc khi sự cố xảy ra(chủ yếu là do nhớt lên bugi gây tình trạng không nổ và khói rất nhiều): trường hợp này bị rất nhiều tại Tp. HCM
- Xu hướng những năm gần đây thì chuyển sang bơm Diesel: ít khói, có thể tự khởi động một cách auto
Tùy theo mô hình công trình mà đầu tư: nếu nhà xưởng thì nên thiết kế 01 bơm điện và 01 bơm Diesel dự phòng, còn nếu cao ốc văn phòng và khu chung cư thì nên bố trí 02 bơm điện và nguồn điện cung cấp phải đấu trực tiếp tại tủ ATS bằng cáp chống cháy(vì tất cả các công trình này luôn luôn có hệ thống máy phát điện dự phòng)
Còn vấn đề TVGS muốn đổi bơm điện sang bơm Diesel thì bạn hướng dẫn chủ đầu tư xin thẩm duyệt lại hồ sơ PCCC đã được phê duyệt(thủ tục nhanh không có gì khó đâu bạn)
 
Last edited by a moderator:
Trong trường hợp này, tư vấn giám sát khi phát hiện sai sót trong thiết kế thì có quyền kiến nghị lên CĐT để thay đổi. Tuy nhiên, việc thay đổi thiết kế thi công fải được CQ PCCC thẩm duyệt lại. Tôi nghĩ rằng, chắc là công trình có thêm 1 nguồn điện dự phòng thì CQ PCCC mới chấp thuận sử dụng 02 bơm điện.
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Chỉ huy trưởng công trường
Kích để xem giới thiệu phần mềm thanh quyết toán
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Giới thiệu phần mềm Dự toán GXD dùng là thích, kích là sướng

Các bài viết mới

Back
Top