Công ty mình đã tiến hành ép cọc 25x25 dài 31m, Ptk =33T và đạt đến Pmax=70T . Hiện đang cho thử tĩnh thì gặp sự cố. Do địa chất khu vực rất yếu (26m bùn) nên khi gia tải chu kỳ thứ 2 đến cấp 120% thì dàn bị lún cục bộ làm bể gối kê và mẻ đầu cọc một chút. Cty đã cho dỡ tòan bộ tải, gia cố lại nền sân và sửa lại đầu cọc, để cọc nghỉ 7 ngày. Như vậy mình có thể tiếp tục tiến hành thử tĩnh hay không, và kết quả thử tĩnh có hợp lệ hay không, xin các cao nhân chỉ giáo. (Do đơn vị TVGS cứ khăng khăng rằng không thể sử dụng cọc đó để tiếp tục thử tĩnh vì sai quy trình).