Xin được hỏi về thí nghiệm nén Bê tông

Kim Long

Thành viên có triển vọng
Tham gia
13/9/18
Bài viết
9
Điểm thành tích
1
Tuổi
35
Nơi ở
Bình Dương
Có 2 Ví dụ:
1)Đổ bê tông dầm sàn: 35,5m3 Mác 400 R7 ta lấy 2 tổ mẫu ( tần suất lấy mẫu theo TCVN)
-Khi mẫu bê tông đủ 7 ngày tuổi thì ta đi thí nghiệm nén R7 1 tổ mẫu,
-Khi mẫu bê tông đủ 28 ngày tuổi thì ta đi thí nghiệm nén R28 1 tổ mẫu còn lại.
=>Vậy khi làm hồ sơ chất lượng, có bị phạt vì kết quả thí nghiệm nén R28 thiếu không đủ tổ nén không?
2)Đổ bê tông cầu thang 2,5m3 Mác 400 R7 ta lấy 1 tổ mẫu.
Nếu nén R7 thì ko còn tổ mẫu nén R28
=>Vậy có thể nén 1 viên mẫu trong tổ 3 viên ko? còn lại 2 viên nén R28? Nếu được thì theo TCVN nào?
 

legend_moon

Thành viên mới
Tham gia
27/3/11
Bài viết
4
Điểm thành tích
1
Tuổi
34
Có 2 Ví dụ:
1)Đổ bê tông dầm sàn: 35,5m3 Mác 400 R7 ta lấy 2 tổ mẫu ( tần suất lấy mẫu theo TCVN)
-Khi mẫu bê tông đủ 7 ngày tuổi thì ta đi thí nghiệm nén R7 1 tổ mẫu,
-Khi mẫu bê tông đủ 28 ngày tuổi thì ta đi thí nghiệm nén R28 1 tổ mẫu còn lại.
=>Vậy khi làm hồ sơ chất lượng, có bị phạt vì kết quả thí nghiệm nén R28 thiếu không đủ tổ nén không?
2)Đổ bê tông cầu thang 2,5m3 Mác 400 R7 ta lấy 1 tổ mẫu.
Nếu nén R7 thì ko còn tổ mẫu nén R28
=>Vậy có thể nén 1 viên mẫu trong tổ 3 viên ko? còn lại 2 viên nén R28? Nếu được thì theo TCVN nào?
1)-35.5m3 là lấy 3 tổ cho R28 ( 1 tổ lưu ) + 1 tổ R7 . Tổng cộng là 04 tổ làm hồ sơ nhé bác Chú ý tổ lưu thì do bác làm việc với các bên liên quan để lấy hay ko lấy
-Phạt là chắc chán vì ko làm đúng tiêu chuẩn ạ. Lấy tổ nhiều hơn thì được
2)-Như trên thì cần lấy : 1 tổ R7+1 tổ R28+ 1 tổ R28 lưu.
-Đi thí nghiệm nén mẫu thì 1 tổ mẫu phải đủ 3 viên mới được nén. Trường hợp bác nén 1 viên ( 2 viên ) cho R7(R28) thì ko đủ cơ sở để ra KQTN. Và thằng thí nghiệm sẽ ghi rõ trong phiếu KQ là ko đủ căn cứ nhé
 

Kim Long

Thành viên có triển vọng
Tham gia
13/9/18
Bài viết
9
Điểm thành tích
1
Tuổi
35
Nơi ở
Bình Dương
1) Khi thí nghiệm nén mẫu BT R7 đạt 90% Cường độ thiết kế, có được quyền nội suy và xem như bê tông đủ cường độ không?
- Và nếu đạt 90% có được quyền tháo dỡ cây chống, cốp pha không?

2) Theo TCVN 3118:1993: Bê tông nặng- PP xác định cường độ nén
"4.3.1. So sánh các giá trị cường độ nén lớn nhất và nhỏ nhất với cường độ nén của viên mẫu trung bình.

Nếu cả hai giá trị đo đều không lệch quá 15% so với cường độ nén của viên mẫu trung bình thì cường độ nén của bê tông được tính bằng trung bình số học của ba kết quả thử trên ba viên mẫu. Nếu một trong hai giá trị đó lệch quá 15% so với cường độ nén của viên mẫu trung bình thì bỏ cả hai kết quả lớn nhất và nhỏ nhất. Khi đó cường độ nén của bê tông là cường độ nén của một viên mẫu còn lại.

4.3.2. Trong trường hợp tổ mẫu bê tông chỉ có hai viên thì cường độ nén của bê tông được tính bằng trung bình số học kết quả thử của hai viên mẫu đó."

Vậy ví dụ nén mẫu lập phương 15x15x15 BT Mác 40Mpa mà lực nén phá hủy đạt:
67,5 KN (suy ra <85% cường độ thiết kế M400)
921 KN (đạt)
894 (KN) (đạt)
=>Nếu theo Tiêu Chuẩn trên thì coi như rớt hay đạt.
 

DaoDuyHai

Quản trị viên
Thành viên BQT
Tham gia
15/9/12
Bài viết
73
Điểm thành tích
18
Có 2 Ví dụ:
1)Đổ bê tông dầm sàn: 35,5m3 Mác 400 R7 ta lấy 2 tổ mẫu ( tần suất lấy mẫu theo TCVN)
-Khi mẫu bê tông đủ 7 ngày tuổi thì ta đi thí nghiệm nén R7 1 tổ mẫu,
-Khi mẫu bê tông đủ 28 ngày tuổi thì ta đi thí nghiệm nén R28 1 tổ mẫu còn lại.
=>Vậy khi làm hồ sơ chất lượng, có bị phạt vì kết quả thí nghiệm nén R28 thiếu không đủ tổ nén không?
2)Đổ bê tông cầu thang 2,5m3 Mác 400 R7 ta lấy 1 tổ mẫu.
Nếu nén R7 thì ko còn tổ mẫu nén R28
=>Vậy có thể nén 1 viên mẫu trong tổ 3 viên ko? còn lại 2 viên nén R28? Nếu được thì theo TCVN nào?

Câu hỏi hay.
1. Theo TCVN 4453:1995. Bê tông đạt yêu cầu khi thí nghiệm đạt ở r28.
Tần suất lấy mẫu được quy định rõ trong tiêu chuẩn.
Ví dụ cụ thể, 35,5m3 dầm sàn thì phải lấy 2 tổ r28 để có đủ cơ sở chứng minh chất lượng
Ngoài ra, để phục vụ tiến độ, nhà thầu có thể lấy thêm r3, r7, hoặc mẫu lưu.
Như vậy, tối thiểu phải lấy 2 tổ phục vụ r28, tối đa thì tùy, có thể là 2+3 (r3, r7, lưu) hoặc hơn.
Do đó, nếu bạn có 1 kqtn r28, với khối đổ là 35,5m3 thì sẽ bị thiếu kqtn, sẽ bị phạt.
2. Phần này như phần 1

Các tình huống này được trao đổi rất kỹ trong lớp học QLCL.

Các tình huống bạn hỏi mình sẽ giải đáp. Anh em cùng trao đổi, nâng cao chuyên môn nhé.
 