Xin giúp tiêu chuẩn thử áp lực ống

The_KDXDQB

Thành viên mới
Tham gia
24/8/08
Bài viết
4
Điểm tích cực
0
Điểm thành tích
1
Anh chị nào đã từng thi công đường ống gang, ống thép cho em xin tiêu chuẩn thử áp lực ống trước khi đưa vào lắp đặt với! Trong hồ sơ của TVGS yêu cầu tiêu chuẩn thử áp lực ống là BS 6700 - 2006, nhưng em tìm mãi không thấy, e xin cám ơn nhiều lắm!
 
Không biết anh thi công đường ống thép dùng để dẫn sản phẩm gì.nếu dùng để dẫn dầu mỏ,khí đốt thì dùng tiêu chuẩn TCVN 4606-88.Vì em làm bên xăng dầu nên biết vậy thôi.
 
Cám ơn anh!E đang cần tiêu chuẩn thử áp lực ống gang dẫn nước sinh hoạt, fi<=120mm thôi!
 
ban tim ra tieu chuan thu ap luc nuoc chua cho minh xin voi
 
xin tieu chuan thu ap luc duong ong

Minh dang can tieu chuan thu ap luc duong ong cap nuoc sinh hoat va cap nuoc chua chay.
anh em nao co, cho minh xin voi.
thanks
 
Quy trình kiểm định đường ống dẫn nước

Bạn tham khảo theo tài liệu này nhé! hy vọng là giúp được bạn
 

File đính kèm

Có nhiều sách nói về cách thử áp, nhưng không nêu trong một tiêu chuẩn nào cả. Yêu cầu áp lực thử >=1,5 lần áp lực công tác. Tuỳ từng đoạn ống làm việc mà tiến hành thử áp lực ở các chế độ thử khác nhau: 2-4-6kg/cm2, 3-6-9 kg/cm2. Về nguyên tắc thử và quy trình thử đều giống nhau.
 
Cam on cac anh chi da gui thong tin ve QTKD duong ong.
 
Tiêu chuẩn thử áp lực đường ống dẫn nước ở VN chưa có. Bạn có thể tham khảo một số tiêu chuẩn của nước ngoài.
 
Thân gửi bạn !
Mình thi công hệ thống PCCC .
Theo mình , thử áp (Test áp , thử kín...) như sau :
- Bài bản : Tùy vào hệ thống ống dẫn (Chịu áp lực cao , thấp...Có thông số trong Cataloge ),áp suất thử phải bằng 1,5 so với áp suất làm việc .
- Kinh nghiệm thực tế : Hệ thống chữa cháy : Hệ Sprinkler : Bơm 12 kg/cm2 , ổn định là Ok . ( Áp lực làm việc của hệ này duy trì khoản 8 kg/cm2 )
 
Thân gửi bạn !
Mình thi công hệ thống PCCC .
Theo mình , thử áp (Test áp , thử kín...) như sau :
- Bài bản : Tùy vào hệ thống ống dẫn (Chịu áp lực cao , thấp...Có thông số trong Cataloge ),áp suất thử phải bằng 1,5 so với áp suất làm việc .
- Kinh nghiệm thực tế : Hệ thống chữa cháy : Hệ Sprinkler : Bơm 12 kg/cm2 , ổn định là Ok . ( Áp lực làm việc của hệ này duy trì khoản 8 kg/cm2 )
Bạn có thể giúp mình tìm các văn bản haytiêu chuẩn nào qui định về thời gian thử áp cho đường ống cứu hỏa không vậy. Cảm ơn nhiều. thenhan0509@gmail.com
 
qui trình thử áp lực nước đối với hệ thống pccc

Theo mình nên áp dụng TCVN 4513-1988:
- Tính áp lực làm việc cao nhất của đường ống chữa cháy = áp lực của họng chữa cháy ( tra bảng 16) + chiều cao tòa nhà (m.cn)

- Áp lực thử = áp lực làm việc x 1.5 (m.cn)

Đổi m.cn ra kg/cm2

- Thử áp trong 24h nếu áp lực không giảm quá 5% là được
 
Mình đang thi công đường ống cấp nước cho khu dân cư, Mình đã có file thử áp lực nhưng TV giám sát yêu cầu thử áp lực đường ống theo chuẩn nào? mình không biết, anh chị em nào có giúp mình với. cám ơn ?
 
Back