Xin hỏi về Dự toán sửa chữa công trình

smith14

Thành viên có triển vọng
Tham gia
6/8/11
Bài viết
9
Điểm tích cực
1
Điểm thành tích
3
Mình đang làm dự toán sửa chữa công trình và có 1 vài thắc mắc mong ae giúp đỡ:
- Công tác bóc lớp gạch lát nền cũ lên để lát gạch mới mình đang dùng mã Sa.11914 không rõ như vậy có đúng ko?
- Tường cũ bị bong rộp mình đục ra rồi trát lại, 2 công tác đó mình cũng chưa biết áp mã nào?
Mong đc moi ng giúp đỡ, xin cảm ơn!
 
  • Like
Các tương tác: vna
Theo em hay dùng là 2 mã này anh ạ, nếu chưa chính xác mấy anh góp ý để em được học hỏi:
- Phá dỡ lớp trát tường : XA.0810
- Trát tường gồm trát ngoài và trát trong.
+ Trát trong chiều dày 1,5cm VXM PC40 mác 75# : AK.21224a
+ Trát ngoài chiều dày 1,5cm VXM PC40 mác 75# : AK.21124a
 
Last edited by a moderator:
Mình đang làm dự toán sửa chữa công trình và có 1 vài thắc mắc mong ae giúp đỡ:
- Công tác bóc lớp gạch lát nền cũ lên để lát gạch mới mình đang dùng mã Sa.11914 không rõ như vậy có đúng ko?
- Tường cũ bị bong rộp mình đục ra rồi trát lại, 2 công tác đó mình cũng chưa biết áp mã nào?
Mong đc moi ng giúp đỡ, xin cảm ơn!
- Nếu khối lượng nhỏ, công tác bóc lớp gạch lát nền cũ bạn có thể sử dụng mã SA.11212 hoặc SA.11213. Nếu khối lượng lớn, bạn có thể vận dụng mã AA.21321 AA.21322.
- Phá lớp vữa trát tường có thể dùng mã SA.11610
Trong Dự toán GXD, Dự thầu GXD, dữ liệu CSV Hà Nội 2011 có đủ. Ngoài ra có bộ dữ liệu định mức 1129 riêng.
Theo em hay dùng là 2 mã này anh ạ, nếu chưa chính xác mấy anh góp ý để em được học hỏi:
- Phá dỡ lớp trát tường : XA.0810
- Trát tường dày 1,5cm VXM PC40 Mác 75# : XG.1124A
Định mức 1778/BXD-VP năm 2007 cũ rồi bạn. Giờ thông dụng là bộ định mức 1129/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng công bố năm 2009.
 