Hiện nay tiêu chuẩn Pháp (NFC 17-102) đã sửa đổi số cấp bảo vệ của kim thu sét ESE từ 3 cấp lên 4 cấp bảo vệ (Level I, Level II, Level III, Level IV). Việc sửa đổi này nhằm làm phù hợp với 1 số tiêu chuẩn khác như UTE C 17-108 hay NF EN 62305-2 và không ảnh hưởng gì đến cách tính bán kính bảo vệ của kim ESE.

Có 3 cách tính bán kính bảo vệ của kim ESE:
- Tính theo đồ thị.
- Tính theo công thức.
- Tính theo bảng tra.

Trong đó, phương pháp tính theo bảng tra được sử dụng nhiều nhất. Thực ra các số liệu trong bảng tra là do nhà sản xuất đã tính sẵn dựa theo công thức trong tiêu chuẩn.

Pháp và một số nước cũng có quy định giới hạn thời gian phát tia tiên đạo tối đa để tính toán là 60µs nên bán kính bán kính bảo vệ ở chiều cao h=5m ở cấp III theo TC cũ (cấp IV theo TC mới) là 107m. Tuy nhiên 1 số nước lại không quy định giới hạn này và bán kính bảo vệ của kim thu sét sẽ có trị số rất cao, ví dụ có thể lên đến 140m hoặc hơn nữa nhưng vẫn phù hợp TC.

Vấn đề là trên thị trường hiện nay có 1 số catalog bằng tiếng Việt đã sửa đổi các số liệu trên bảng tính một cách tùy tiện. Vậy làm sao để kiểm tra? Ví dụ: bạn có catalog của 1 kim không đạt tiêu chuẩn, làm sao bạn tính được bán kính bảo vệ của kim với h = 3m, 7m …? Bạn phải tính lại bán kính bảo vệ bằng công thức hoặc đồ thị. Lúc này bạn mới hiểu rõ hơn tiêu chuẩn NFC 17-102.

Tất nhiên trong tiêu chuẩn Pháp (NFC 17-102) còn rất nhiều các quy định khác. Hi vọng sẽ có dịp đề cập đến.

Việt Lôi
http://vietloi.com.vn
 
Last edited by a moderator:

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top