Cách phân pha cho hệ thống ổ cắm siêu thị dùng aptomat 3 pha!

zeromido

Thành viên mới
Tham gia
18/1/09
Bài viết
4
Điểm thành tích
1
Mình có một thắc mắc nhỏ là muốn phân pha hợp lý, tránh quá tải sau này cho hệ thống ổ cắm dùng trong siêu thị(hệ thống được sử dụng aptomat 3 pha) thì phải làm như nào cho hợp lý???:(( Thanks!!!
 

Bui Phan Duy Viet

Thành viên mới
Tham gia
16/3/09
Bài viết
2
Điểm thành tích
1
Tuổi
43
Cái này mà cũng hỏi nữa hả bác. Bác cứ tính toán xem siêu thị đó cần bao nhiêu công suất cho ổ cắm. Sau đó chia ra theo từng circuit nhỏ với định mức trên cùng 1 circuit là 1000W cho ổ cắm đầu tiên, các ổ cắm phía sau lấy bằng 50% của ổ cắm đầu ( Theo tiêu chuẩn Úc AS 3000:2000), tiếp theo chọn dây và MCB. Sau khi phân tuyến xong thì chia đều cho 3 pha sao cho cân bằng (chỉ tương đối thôi).
 