Cấp nước chữa cháy

TuvanXD246

Cựu Thành viên BQL Diễn đàn
Tham gia
4/3/08
Bài viết
751
Điểm thành tích
43
Website
giaxaydung.vn
Nhằm cung cấp cho mọi người các khái niệm về cấp nước chữa cháy, mình chế bản phần nguyên tắc chung của Giáo trình cấp thoát nước, mời mọi người tham khảo:

Để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, các kho vật tư của nhà nước, trong các khu nhà dân dụng, các khu xí nghiệp công nghiệp, các kho tàng, cần thiết phải thiết kế hệ thống cấp nước chữa cháy bên trong các công trình.

1. Hệ thống cấp nước chữa cháy có thể xây dựng chung với hệ thống cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất trong công trình, hoặc có thể xây dựng theo phương án nào cần phải so sánh về mặt kinh tế kỹ thuật của từng phương án ấy.

2. Đường ống câp nước chữa cháy có thể là đường ống có áp lực cao hay áp lực thấp tùy thuộc vào yêu cầu bảo vệ và các công trình điều kiện khác. Nếu đường ống chữa cháy có áp lực cao thì áp lực cần thiết để chữa cháy là do các máy bơm chữa cháy đặt cố định tại các công trình tạo nên. Các máy bơm này phải được thiết kế bộ phận khởi động máy không chậm quá 3 phút sau khi có tín hiệu báo cháy. Trong đường ống cấp nước chữa cháy có áp lực thấp thì áp lực cần thiết để chữa cháy là do máy bơm lưu động hoặc xe chữa cháy lấy nước từ các trụ nước chữa cháy ở ngoài nhà.
Áp lực tự do cần thiết trong đường ống chữa cháy có áp lực thấp không được nhỏ hơn 10m tính từ mặt đất. Đối với đường ống chữa cháy có áo lực cao thì áo lực tự do ở đầu miệng phun của họng chữa cháy đặt ở vị trí cao, xa nhất của ngôi nhà cao nhất không được nhỏ hơn 10m.

3. Thời gian cần thiết để dập tắt một đám cháy
trong khu dân dụng và công nghiệp lấy bằng 3 giờ.
Việc cung cấp nước cần thiết để chữa cháy phải đảm bảo cả lượng nước lớn nhất dùng cho các nhu cầu khác, nhưng không tính lượng nước dùng để tưới đường, tưới cây trong khu vực hay lượng nước dùng để lau chùi sàn nhà, máy móc. Còn lưu lượng nước tắm rửa tính bằng 15% lượng nước tính toán.

4. Trường hợp không thể lấy nước trực tiếp
từ nguồn cung cấp nước được, hoặc nếu lấy được nhưng không có lợi về mặt kinh tế thì phải xét đến việc dự trữ nước để chữa cháy. Khối lượng nước cần dự trữ để chữa cháy phải được tính toán, căn cứ vào lượng nước chữa cháy trong vòng 3 giờ và nếu lượng nước ấy lớn hơn 1000m3 thì phải dự trữ trong 2 bể chứa.
Lượng nước chữa cháy có thể chứa chung với nước sinh hoạt và sản xuất. Khi tính dung tích bể chứa dự trữ nước chữa cháy, cho phép tính lượng nước bổ sung vào bể trong khoảng thời gian dập tắt đám cháy liên tục trong 3 giờ nếu lượng nước được bổ sung liên tục.
Trong trường hợp lượng nước chữa cháy bên ngoài lấy ở hồ chứa, mà bên trong nhà cần thiết phải có hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt và chữa cháy, thì thể tích của bể chứa nước dự trữ cần đảm bảo lượng nước dùng trong một thời gian cho một họng chữa cháy trong vòng một giờ và các nhu cầu khác. Trong trường hợp này này lượng nước cần thiết dùng để tắm rửa tính 15% lượng nước tính toán, lượng nước lau chùi sàn nhà không tính đến.

5. Những đài nươc và bể chứa áp lực phải có thể tích đẩ đảm bảo điều hòa nước sinh hoạt, sản xuất và phục vụ cho chữa cháy; tính như sau:

a) Đối với xí nghiệp công nghiệp lượng nước dự trữ để chữa cháy phải tính theo lượng nước cần thiết cho họng chữa cháy trong nhà và thiết bị phun nước tự động trong thời gian 10 phút đầu khi xảy ra đám cháy.

b) đối với khu dân dụng. lượng nước dự trữ phải đảm bảo cung cấp cho một đám cháy bên trong và một đám cháy bên ngoài, trong thời gian 10 phút với lưu lượng tiêu chuẩn, đồng thời vẫn đảm bảo cả lượng nước dùng vào nhu cầu khác.

c) Đối với nhưng ngôi nhà xây riêng biệt, có két nước riêng, lượng nước dự trữ phải tính dư để chữa cháy trong 10 phút với lưu lượng lớn nhất, đồng thời cũng phải đảm bảo lưu lượng nước dùng vào nhu cầu khác.
Bể chứa và đài chứa nước để chữa cháy phải được trang bị thước đo mực nước, thiết bị tín hiệu nước cho nơi quản lý. Đặt corepin của bơm nước sinh hoạt và chữa cháy ở hai cốt khác nhau là biện pháp tích cực đảm bảo nước dự trữ chữa cháy không bị tiêu hao nhưng nước vẫn được tuần hoàn. Nếu mạng lưới có đài và bơm tăng áp chữa cháy, cần có thiết bị tự động cắt nước lên đài khi máy bơm hoạt động.

Hệ thống đường ống dẫn nước bên ngoài phải thiết kế mạng vòng có thể đặt các ống nhánh đến các nhà riêng lẻ để cấp nước chữa cháy, khi chiều dài đường ống nhánh không lớn quá 200m. Nếu đường ống nhánh cụt dài quá 200m cần làm bể chứa hay hồ nước chữa cháy. Đường kính ống chữa cháy bên ngoài nhà bé nhất là 100mm.
 
Last edited by a moderator:
N

nguyennam0505

Guest
bạn có thể nói rõ hơn là lượng nườc dùng cho chữa cháy trong các khu đô thị được tính toán như thế nào không? mình đang rất cần cách tính toán đó.thanks!!!!!!
 

nemo512

Thành viên mới
Tham gia
25/7/08
Bài viết
2
Điểm thành tích
1
Bạn có thể xem cách tính toán tại Bảng 12 mục 10.3 TCVN 2622-1995.
 

urban_kt

Thành viên có triển vọng
Tham gia
29/10/08
Bài viết
9
Điểm thành tích
3
bạn có thể nói rõ hơn là lượng nườc dùng cho chữa cháy trong các khu đô thị được tính toán như thế nào không? mình đang rất cần cách tính toán đó.thanks!!!!!!

Về tính toán nước chữa cháy cho đô thị thì bạn căn cứ vào quy mô và dân số của đô thị đó để chọn có bao nhiêu đám cháy với lưu lượng mỗi đám cháy tương ứng.
Bạn có thể tham khảo TCXD Cấp nước 33:2006 hoặc Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy 2622:1995 [FONT=&quot][/FONT]
 

nguyenduong171

Thành viên sắp lên hạng rất nhiệt tình
Tham gia
12/6/08
Bài viết
245
Điểm thành tích
18
Tuổi
46
Tôi đang làm PCCC cho một cái chợ có quy mô nhỏ, bán kiên cố. Tôi chỉ bố trí 3 trụ chờ cứu hỏa được nối từ bể nước ngầm, vậy có đảm bảo về PCCC không?
 
M

mogyy2

Guest
Tôi đang làm PCCC cho một cái chợ có quy mô nhỏ, bán kiên cố. Tôi chỉ bố trí 3 trụ chờ cứu hỏa được nối từ bể nước ngầm, vậy có đảm bảo về PCCC không?
Bác chưa nêu rõ máy bơm như thế nào? đường ống bao nhiêu? trụ dùng loại D? Quy mô chợ như thế nào? có ý kiến j giúp được bác call em theo số 0936 36 1115
 
D

diemhk79

Guest
các bác ơi, em không biết áp dụng định mức và đơn giá để tính dự toán hạng mục phòng cháy chữa cháy nào là mới nhất. Có bác nào biết chỉ cho em với. Đây là lần đầu tiên em lập dự toán phần này mà. Em cảm ơn các bác nhiều nha.
 

Chutmayman

Thành viên BQL Diễn đàn
Tham gia
9/10/07
Bài viết
619
Điểm thành tích
93
Website
giaxaydung.vn
các bác ơi, em không biết áp dụng định mức và đơn giá để tính dự toán hạng mục phòng cháy chữa cháy nào là mới nhất. Có bác nào biết chỉ cho em với. Đây là lần đầu tiên em lập dự toán phần này mà. Em cảm ơn các bác nhiều nha.

Đây là tiểu mục hệ thống kỹ thuật công trình. Muốn trợ giúp về định mức và đơn giá nói chung, đơn giá phòng cháy chữa cháy nói riêng bạn nên gửi câu hỏi ở mục Định mức đơn giá.

Thân.
 

phieutrinh_eng

Thành viên mới
Tham gia
12/10/07
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Tuổi
42
Bạn bố trí khoảng cách các trụ lấy nước cứu hỏa là 150m trở xuống là được. Chú ý!!!hình dung xem khi có đám cháy bất kỳ chổ nào trong phạm vi tính toán thì nên có tối thiểu 2 trụ có thể cung cấp nước cho công tác chửa cháy. Ban xem trong 2622-1995
 

Top