Menu
Diễn đàn
Bài viết mới
Có gì mới?
Bài viết mới
Hoạt động mới nhất
Phần mềm
Quản lý chất lượng GXD
Dự toán GXD
Dự thầu GXD
Quyết toán GXD
Đăng ký học
Quản lý dự án
Học dự toán
Tra cứu định mức online
Hồ sơ chất lượng
Tư liệu Quản lý dự án
Lập dự án đầu tư
Thanh quyết toán
Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu
Đăng nhập
Đăng ký
Có gì mới?
Bài viết mới
Menu
Đăng nhập
Đăng ký
Diễn đàn
HỌC VIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GXD
Khóa học Giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị
Ép cọc thử 3 đoạn, mới được 1 đoạn thì đồng hồ báo vượt Pmax ngừng hay ép tiếp
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser
.
Trả lời vào chủ đề
Nội dung
<blockquote data-quote="nguyentheanh" data-source="post: 180691" data-attributes="member: 1"><p>Ép cọc thử. Cọc thiết kế 3 đoạn. Mỗi đoạn 8m. Ptk=30T, Pmax=90T, Pmin=60T.</p><p>Mới ép được một đoạn 8m thì đồng hồ báo 150kg/cm2 tương đương 97T trong bản quy đổi, vượt Pmax.</p><p></p><p>Anh/em giám sát cho hỏi: Nên ngừng hay tiếp tục gia tải để ép tiếp các đoạn còn lại?</p><p></p><p style="text-align: center">[ATTACH=full]33214[/ATTACH]</p><p>Xin cảm ơn.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="nguyentheanh, post: 180691, member: 1"] Ép cọc thử. Cọc thiết kế 3 đoạn. Mỗi đoạn 8m. Ptk=30T, Pmax=90T, Pmin=60T. Mới ép được một đoạn 8m thì đồng hồ báo 150kg/cm2 tương đương 97T trong bản quy đổi, vượt Pmax. Anh/em giám sát cho hỏi: Nên ngừng hay tiếp tục gia tải để ép tiếp các đoạn còn lại? [CENTER][ATTACH=full]33214[/ATTACH][/CENTER] Xin cảm ơn. [/QUOTE]
Tên
Mã xác nhận
Câu hỏi chống vào diễn đàn viết linh tinh: Cụm "Phần mềm Dự toán GXD" có mấy từ?
Gửi trả lời
Diễn đàn
HỌC VIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GXD
Khóa học Giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị
Ép cọc thử 3 đoạn, mới được 1 đoạn thì đồng hồ báo vượt Pmax ngừng hay ép tiếp
Chào Khách. Để tải bộ cài phần mềm GXD
mời bạn kích vào đây
Top