Ép cọc thử 3 đoạn, mới được 1 đoạn thì đồng hồ báo vượt Pmax ngừng hay ép tiếp

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.579
Điểm thành tích
113
Website
giaxaydung.vn
Ép cọc thử. Cọc thiết kế 3 đoạn. Mỗi đoạn 8m. Ptk=30T, Pmax=90T, Pmin=60T.
Mới ép được một đoạn 8m thì đồng hồ báo 150kg/cm2 tương đương 97T trong bản quy đổi, vượt Pmax.

Anh/em giám sát cho hỏi: Nên ngừng hay tiếp tục gia tải để ép tiếp các đoạn còn lại?

ep coc thu.jpg
Xin cảm ơn.
 

bacthoxay

Thành viên mới
Tham gia
12/7/12
Bài viết
1
Điểm thành tích
3
- Theo em thì dừng bác à, vì đã đạt Pepmax theo thiết kế.
- Cho ép vị trí cọc thử khác. Báo Thiết kế, CĐT xử lý.
- Xem lại tài liệu địa chất, nếu có tầng đất cứng, sỏi, cát,...thì đề nghị khoan dẫn tại vị trí cọc thử mới để ép đảm bảo chiều dài theo thiết kế.
Các bác cho ý kiến thêm để thảo luận !
 

namchu_lai

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
26/6/08
Bài viết
17
Điểm thành tích
13
Theo mình, trường hợp này cần xem xét một số vấn đề:
1. Xem hồ sơ địa chất để xem mũi cọc đang ở lớp đất nào. Có thể gặp lớp đất cứng nhưng chiều dày mỏng cần phải ép vượt qua. Lúc đó có thể gia tải để ép vượt qua nhưng tối đa không vượt quá khả năng chịu lực của vật liệu làm cọc vì nếu quá sẽ phá hủy cọc.
2. Nếu cọc đi qua các tầng đất cát, nếu ép liên tục sẽ gặp trường hợp chối giả. Lúc này cần ngưng ép cọc, cho nghỉ khoảng 48h hoặc theo yêu cầu thiết kế sau đó mới ép tiếp.
3. Có thể mũi cọc gặp phải đá mồ côi nếu 2 trường hợp trên không xảy ra thì ngưng và chọn vị trí khác để ép cọc thử.
 

gtvtquan

Thành viên năng động
Tham gia
7/5/11
Bài viết
77
Điểm thành tích
8
Cọc thiết kế 3 đoạn mà mới ép có 8m mà đã Pmax thì phải xem lại số liệu địa chất thôi bác à. Như bác namchu_lai vậy, Em chỉ sợ số liệu địa chất không thực tế thôi. Em vừa khoan địa chất ở trường học mầm non. Theo như hồ sơ địa chất trường cấp 1 bên cạnh thì lớp đất yếu chỉ có 1.5m.Nhưng khi em khoan ở trường mầm non nó lại là 4.2m đến 4.5 m Bác à.
 

motsinhvien

Thành viên sắp lên hạng nhiệt tình
Tham gia
5/8/08
Bài viết
129
Điểm thành tích
28
Theo mình, trường hợp này cần xem xét một số vấn đề:
1. Xem hồ sơ địa chất để xem mũi cọc đang ở lớp đất nào. Có thể gặp lớp đất cứng nhưng chiều dày mỏng cần phải ép vượt qua. Lúc đó có thể gia tải để ép vượt qua nhưng tối đa không vượt quá khả năng chịu lực của vật liệu làm cọc vì nếu quá sẽ phá hủy cọc.
2. Nếu cọc đi qua các tầng đất cát, nếu ép liên tục sẽ gặp trường hợp chối giả. Lúc này cần ngưng ép cọc, cho nghỉ khoảng 48h hoặc theo yêu cầu thiết kế sau đó mới ép tiếp.
3. Có thể mũi cọc gặp phải đá mồ côi nếu 2 trường hợp trên không xảy ra thì ngưng và chọn vị trí khác để ép cọc thử.
đồng ý với bạn này, nhưng bạn quên nói 1 điều rất quang trọng và lq rất lớn đến atlđ nè, ép tiếp nên chú ý đến sức chịu của dàn ép nữa nếu ko thì mệt đấy.
 

Top