Cọc BTCT mác 30, được thiết kế dài 14 m chia làm 2 đoạn, tiết diện 250x250. Địa chất như sau : lớp 1 đất tôn nền - lớp 2 đất đắp, sét pha - lớp 3 sét sám nâu, trạng thái dẽo mền - lớp 4 bùn sét pha màu sám đen - lớp 5 sét nâu vàng, trạng thái nữa cứng - lớp 6 sét màu sám, trạng thái cứng - lớp 7 sét pha màu sám, trạng thái nữa cứng.
Cọc cắm vào lớp 6. Ptk 25T, Pmin 50T Pmax 70T
Khi ép thử tỉnh thì đạt.
Ép đại trà 10 cây đầu thì chỉ đạt Pmin khoảng 35-40T, nhưng khi chờ khoảng 15-20 phút sau ép tiếp thì đạt hơn Pmin hoặc đến Pmax.
Như vậy xin hỏi trường hợp này có đạt không ? hay phải thử tĩnh lại ?
Xin cám ơn.
 

thanhvudt

Thành viên mới
Tham gia
23/6/09
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Ptk = 25T* HS an toàn 2 = 50T, nhưng để chỉ 15-20 phút đạt pmin thì cọc của bạn đạt là cái chắc, vì HS ma sát hông tăng dần từ 7-10 ngày, và đạt cực đại sau 15 ngày, theo kinh nghiệm của mình, không cần phải thử tĩnh lại, có thử cũng cho KQ tương đương thôi!
Thân!
 
B

bebu.1202

Guest
Căn cứ theo TCVN thì trước khi ép cọc đại trà phải tiến hành nén tĩnh thử tải sức chịu lực của cọc. (phục vụ thiết kế) điều chỉnh chiều dài, tiết diện, số lượng cọc trong 1 đài.
Phương pháp nén thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục là biện pháp để đánh giá sức chịu tải của cọc hiệu quả nhất hiện nay.
 

duckhiem80

Thành viên mới
Tham gia
5/6/09
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Tuổi
43
Hỏi về xử lý cọc ép

Bạn không cho biết đủ thông tin:
- Chiều dày của từng lớp địa chất?
- Bạn là Chủ đầu tư hay nhà thầu thi công?
Theo ý kiến của tôi:
- Căn cứ theo yc của thiết kế: Ptk=25t: Pmin=50t, chiều dài Tkế 14m
Bạn mới ép cọc đến độ sâu 10m, chưa đủ độ sâu do Tkế yêu cầu, chưa đạt Pmin=50t. Tại sao bạn lại dừng ép cọc, do ai yêu cầu bạn lại dừng ép?
Đúng là cọc ép BTCT là cọc ma sát, phải xét đến yếu tố đàn hồi của đất nền...
Nhưng nếu nhà thầu thi công ép cọc tự ý dừng thi công khi chưa đủ độ sâu và tải trọng do thiết kế yêu cầu là không được.
Tùy vào điều kiện địa chất của đất nền: đất pha cát, hoặc đất sét thì thời gian đàn hồi (cọc nghỉ) khác nhau.
Nhưng tự ý dừng ép cọc là không được.
Nếu là Chủ đầu tư (TVGS): bạn có thể yêu cầu kiểm tra lại các cọc đã thi công chưa đubngs yêu cầu thiết kế.
 
L

linhkt0211

Guest
thoi gian ngung thi cong ep coc

Mình la TVGS, công trình mình đang giám sát thi công ép cọc. Trong quá trình ép cọc thì xảy ra sự cố máy ép hỏng. Lúc máy hỏng đã ép được 1 đoạn cọc, vậy sau khi máy ép sửa xong mình có nên cho ép tiếp cọc đó nữa hay ko? hay là cọc đó huỷ? (thời gian sửa máy là 24h)...thanks
 

HOANGTRUONGTIEN

Thành viên mới
Tham gia
24/5/11
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Tuổi
38
Hỏi chán thế!
đương nhiên là ép tiếp! thậm chí có trường hợp phải chờ 1 time để ép tiếp để khử ứng suất trong đất!
Boi họ sợ có độ chối giả!
Nhất là trường hợp cọc đóng!
 