Màn nước ngăn cháy

Cher

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
24/2/08
Bài viết
29
Điểm thành tích
8
Xin chào diễn đàn, mình đang có dự án trung tâm thương mại đang cần bổ sung phần màn nước ngăn cháy cho các tầng. Vậy các anh chị nào đã từng triển khai thì chĩ dẫn cho minh với.
 
L

longvuong_fire

Guest
Chào bạn,

Hệ thống Drencher - xin vui lòng liên hệ:
C.T.C.P Tổng Công ty An Hà Hanagashi
295 Đường Hoàng Mai, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: 04-2121658;2120238;0912373737 - Fax: 04.6341633
Email: longvuongfirehn@gmail.com
Hãy tạo cho chúng tôi cơ hội được phục vụ!
 

Cher

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
24/2/08
Bài viết
29
Điểm thành tích
8
màn nước ngăn cháy phần 2

Với đầu phun Sprinkler dạng hở với lưu lượng khoảng 1-->1,6l/s, thì khi thiết kế màn nước ngăn cháy khu vực thương mại(thông thường là 2 đến 3 tầng) thì lưu lượng nước cần tính toán rất là lớn rất khó cho việc chọn máy bơm . Vậy pác nào đã từng triển khai thực tế thì chỉ giáo cho mình với.
:beat:
 
H

huulamt34

Guest
hệ thống Drencher

Chào bạn!
Bạn có thể liên hệ tư vấn miễn phí tại công ty Cổ phần Rồng lửa. 81 - Nguyễn Tri Phương - Đà nẵng. 00925.201.616
lưu lượng phun của màn ngăn là: 11l/s/m2 màn ngăn nước.
Mong nhận được tin bạn.
 

Cher

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
24/2/08
Bài viết
29
Điểm thành tích
8
Cảm ơn mọi người đã tư vấn, dự án của mình đang triển khai, run quá nó mà ko đạt thì mình ôm xô luôn cụm bơm đó về nhà làm bơm nước luôn. :p
 

dangnha

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
16/5/08
Bài viết
33
Điểm thành tích
6
Chào bác!
thực ra việc chọn công suất của cụm bơm cũng ko quá khó. Bác coi thiết kế của nó để cung cấp. Thường hệ thống này có 03 máy bơm, 01 máy bơm chính, 01 máy bơm dự phòng và 01 máy bơm tăng áp, cùng với nó là bồn tăng áp. bác coi lại cái lượng đường ống và cột áp khoảng bao nhiêu thì bác chọn được máy bơm ngay, các máy bom PCCC đều có thông số kỹ thuật như luư lượng, công suất và cột áp để bác lựa chọn
hệ thống màn nước ngăn cháy thiết kế như một bức tường nhằm cô lập các đám cháy khi có sự cố.
các vấn đề về hệ thống PCCC, cung cấp máy bơm hay thiết bi bác cứ liên hệ với em. bên em có cả máy bơm mới và seconhan.
liên hệ : Đặng Nhã 097 2288 239
 

Cher

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
24/2/08
Bài viết
29
Điểm thành tích
8
Thank Nhã! Rất cảm ơn sự tư vấn của bạn, hiện tại mình đã thiết kế xong hệ thống màn ngăn cháy này cho công CT plaza rồi, đây là hệ thống kiểu hở nên ko nhất thiết phải sử dụng bơm tăng áp như bạn nói, vấn đề ở chổ là khi xảy ra sự cố thì hệ thống hoạt động hiệu quả như thế nào. Nếu bạn cần bản vẽ tkế hệ thống màn ngăn cháy thì liên hệ lại với Che.:cool:
 

dangnha

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
16/5/08
Bài viết
33
Điểm thành tích
6
Màng nước được thiêết kế để tạo ra một bức tường bằng nước, nhằm cô lập và ngăn ko cho đám cháy lan rông ra các khu vực khác.
bác Che thiét kế hệ thống này chắc bác có chứng chỉ thiêếtkế PCCC rồi? Bên Nhã chuyên thi công và cung cấp thiết bị bên PCCC, mình làm cho một công ty PCCC tại TPHCM và cổ phần với một công ty PCCC ở Hà Nội. Nêu bên bác có nhu cầu tư vấn, thi công hay cung cấp thiết bị bác cứ liên hệ với Nhã, bên Nhã đảm bảo các thủ tục về PCCC.
thanhks!
 

Cher

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
24/2/08
Bài viết
29
Điểm thành tích
8
Để hệ thống này hoạt động hiệu quả, thì hệ thống điều khiển tự động rất quan trọng, vậy bên bạn có cung cấp các loại van khóa điện không vậy?, mình đang kiếm trên thị trường nhưng rất khó mua( thông thường giá khoảng 2000--> 3500usd), mình muốn kiếm loại van khác khác có công năng tương tự nhưng giá thành rẽ hơn
Có gì liên hệ với mình qua địa chỉ sau: indochinaconstruction@gmail.com
 

dangnha

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
16/5/08
Bài viết
33
Điểm thành tích
6
Để hệ thống này hoạt động hiệu quả, thì hệ thống điều khiển tự động rất quan trọng, vậy bên bạn có cung cấp các loại van khóa điện không vậy?, mình đang kiếm trên thị trường nhưng rất khó mua( thông thường giá khoảng 2000--> 3500usd), mình muốn kiếm loại van khác khác có công năng tương tự nhưng giá thành rẽ hơn
Có gì liên hệ với mình qua địa chỉ sau: indochinaconstruction@gmail.com
hệ thống này có thể có 2 phương án
1 _ phương án điều khiển bằng tay ( phương án này ít dc sử dụng, dành cho công trình đơn giản và chi phí thấp)
2 _ phương án điều khiển tự động ( phương án này thường dc sử dụng). hệ thống dc gắn liên hợp với hệ thống báo cháy và trung âm báo cháy. Van điện dc lắp đặt để điều khiển hệ thống tự động chữa cháy tại vị trí zone báo cháy.
bên em có cung cấp cả các loại van điện đềy đủ cho các hệ thống. bác có thể mail cho em danh sách các thiết bị cần cho hệ thống, van điện đường kính ntn rồi em mới báo giá dc.
mail của em : nhalife83@yahoo.com
 

dangnha

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
16/5/08
Bài viết
33
Điểm thành tích
6
Để hệ thống này hoạt động hiệu quả, thì hệ thống điều khiển tự động rất quan trọng, vậy bên bạn có cung cấp các loại van khóa điện không vậy?, mình đang kiếm trên thị trường nhưng rất khó mua( thông thường giá khoảng 2000--> 3500usd), mình muốn kiếm loại van khác khác có công năng tương tự nhưng giá thành rẽ hơn
Có gì liên hệ với mình qua địa chỉ sau: indochinaconstruction@gmail.com
bên mình chỉ có loại van điện tự động 24V, D60 thôi, ía khoảng 400USD. còn loại 12V D114, D168 em chưa bao giờ thấy cả. Hệ thống PCCC thường lắp đặt ống D114, bên bác thiết kế ống D168 chắc là cho cả hệ thống rồi, nhưng cả hệ thống chữa cháy ko cần van điện tự động vẫn lắp đặt chữa háy tự động dc mà. Van điện chắc bác lắp cho hệ thống màng ngăn cháy thì sữ dụng đường ống D60 thôi chứ?
thanks!
 

Cher

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
24/2/08
Bài viết
29
Điểm thành tích
8
Mình gửi bản vẽ thiết kế sơ bộ cho mọi người tham khảo, hiện tại mình đã triển khai xong và đang trong quá trình thử nghiệm :-?
 

File đính kèm

  • man ngan chay.dwg
    912,8 KB · Đọc: 465
G

golden monkey

Guest
tra loi y kien cua anh Nhã.

Anh Nhã nói về phần điều khiển hệ thống thì đúng, nhưng còn phần van thì không đúng đâu nhé.
Theo TCVN 7336-2003 thì hệ thống drencher bắt buộc phải có van xả tràn ngập (deluge valve) Đây là chuyên dùng, không phải van điện thông thường đâu nhé.
van xả tràn ngập có yêu cầu là mở hoàn toàn ngay sau khi nhận tín hiệu. Van điện motor thì không làm được rồi. van điện từ thì chẳng có van to (cỡ D100, D150, D200) đâu. Chính vì vậy, thuật ngữ Deluge system (Hệ thống tràn ngập) hay được các nước phương tây ưa dùng.

Van xả tràn ngập có các loại tác động sau: Tác động bằng điện, tác động bằng thủy lực và tác động bằng khí nén. tất nhiên chúng đều có phương án tác động bằng lực kéo tay rồi. Tiêu chí của tất cả các loại tác động trên là phải mở hoàn toàn cửa van ngay sau khi tác động.

Bạn có thể lên Google và search từ: "deluge valve" xem, kết quả chắc chắn khác nhiều so với lời mời chào của bạn dành cho khách hàng đấy.

thanks for read
 
E

eseco

Guest
bác Cher liên hệ cụ thể với mình
Dương Hồng Quân
đt: 0904856556
mail:
 

dangnha

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
16/5/08
Bài viết
33
Điểm thành tích
6
Anh Nhã nói về phần điều khiển hệ thống thì đúng, nhưng còn phần van thì không đúng đâu nhé.
Theo TCVN 7336-2003 thì hệ thống drencher bắt buộc phải có van xả tràn ngập (deluge valve) Đây là chuyên dùng, không phải van điện thông thường đâu nhé.
van xả tràn ngập có yêu cầu là mở hoàn toàn ngay sau khi nhận tín hiệu. Van điện motor thì không làm được rồi. van điện từ thì chẳng có van to (cỡ D100, D150, D200) đâu. Chính vì vậy, thuật ngữ Deluge system (Hệ thống tràn ngập) hay được các nước phương tây ưa dùng.

Van xả tràn ngập có các loại tác động sau: Tác động bằng điện, tác động bằng thủy lực và tác động bằng khí nén. tất nhiên chúng đều có phương án tác động bằng lực kéo tay rồi. Tiêu chí của tất cả các loại tác động trên là phải mở hoàn toàn cửa van ngay sau khi tác động.

Bạn có thể lên Google và search từ: "deluge valve" xem, kết quả chắc chắn khác nhiều so với lời mời chào của bạn dành cho khách hàng đấy.

thanks for read
thanks bác nhiều, nhưng bác Cher hỏi em van điện từ thôi.
 

yeuvoban

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
19/7/09
Bài viết
18
Điểm thành tích
3
Anh em xem file đính kèm rồi cho mình hỏi với. Giả sử khoang A có diện tích <3000m2, được bao quanh bởi 02 màn ngăn cháy 1 và 2. Vậy khi tính lưu lượng nước cần thiết thì sẽ tính cho trường hợp cả 02 van 1 và vàn mở cùng lúc hay chỉ cần tính cho màn ngăn có chiều dài lớn hơn. Mình thắc mắc ở chỗ nếu chỉ màn ngàn 1 hoạt động thì đám cháy có thể lan sang hướng có màn ngăn 2, vậy 2 màn ngăn phải cùng hoạt động để cách ly khoang A. Nhưng theo tiêu chuẩn thì diện tích đám cháy giả định chỉ có 240m2 hoặc 360 m2. Vậy chỉ cần một màn ngăn hoạt động là đã đảm bảo tiêu chuẩn trên rồi. Các bạn cho ý kiến nhé. Thanks!
 

yeuvoban

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
19/7/09
Bài viết
18
Điểm thành tích
3
file trước mình post lên không hiểu sao bị lỗi, mình gửi lại file này
 

File đính kèm

  • Drawing1.dwg
    68,2 KB · Đọc: 188

tranchanvuong

Thành viên mới
Tham gia
7/3/11
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Các anh cho e hỏi. theo TCVN mới nhất thì diện tích hầm bao nhiêu thì làm màn ngăn cháy?cách tính lưu lượng như thế nào. anh nào có thuyết minh cho e xin được không.
Ah anh Nhã ơi. e muốn học chứng chỉ thiết kế chữa cháy thì phải cần điều kiện gì.học ở đâu?
trong lúc chờ tư vấn từ mấy anh. e chúc tất cả sức khỏe và thành đạt.
 

Top