Nhiều doanh nghiệp đã mua máy làm lạnh nước nhưng vẫn phải cải tạo đường ống hoặc thay đổi vị trí thiết bị vì chưa khảo sát kỹ. Đầu tư chiller giải nhiệt gió cần xem xét toàn bộ điều kiện sử dụng thay vì chỉ quan tâm đến giá máy. Tham khảo giải pháp triển khai tại: Báo Giá Thi Công Chiller Giải Nhiệt Gió Trọn Gói, Uy Tín Tại Thịnh Vượng Group.

1. Chọn công suất chỉ dựa trên số mã lực​

Một trong những sai lầm phổ biến là lựa chọn thiết bị theo số HP mà không kiểm tra năng lực làm lạnh thực tế. Công suất động cơ và công suất lạnh là hai thông số khác nhau. Năng lực lấy nhiệt của máy còn phụ thuộc vào nhiệt độ nước, điều kiện môi trường và thiết kế bộ trao đổi nhiệt. Chủ đầu tư cần cung cấp thông tin về lượng nhiệt phải xử lý, thời gian vận hành và mức nhiệt độ yêu cầu trước khi đặt hàng.

Khi lựa chọn chiller giải nhiệt bằng gió, nên yêu cầu thông số công suất lạnh tại điều kiện thiết kế của công trình. Nếu nhà máy có kế hoạch tăng sản lượng, cần tính đến khả năng bổ sung nguồn lạnh. Không nên giảm công suất dưới mức cần thiết để đạt ngân sách thấp hơn hoặc mua máy quá lớn khi chưa có kế hoạch sử dụng rõ ràng.
chiller-giai-nhiet-gio-6-768x544.jpg.webp

2. Đặt máy tại khu vực thông gió kém​

Thiết bị giải nhiệt gió cần lượng không khí phù hợp đi qua dàn ngưng. Việc đặt máy sát tường, bên dưới mái thấp hoặc trong phòng kín có thể làm khí nóng tích tụ và quay trở lại cửa hút. Điều này ảnh hưởng đến điều kiện thải nhiệt của thiết bị, đặc biệt vào những ngày nóng. Chủ cơ sở nên khảo sát cả hướng gió, vị trí cửa thải khí và khoảng cách đến các máy đang hoạt động.

Nếu chiller giải nhiệt gió được bố trí ngoài trời, cần kiểm tra khả năng chịu tác động môi trường theo thiết kế của nhà sản xuất. Không tự làm mái che hoặc vách bao kín mà chưa đánh giá ảnh hưởng đến lưu thông không khí. Vị trí đặt máy cũng phải thuận tiện cho nhân viên kỹ thuật tiếp cận khi kiểm tra quạt và dàn ngưng.

3. Bỏ qua thông số bơm và đường ống​

Nhiệt độ tại cụm máy đạt yêu cầu không đồng nghĩa với việc nguồn nước lạnh được phân phối đầy đủ đến dây chuyền. Bơm phải đáp ứng lưu lượng tại cột áp thực tế của hệ thống. Đường ống quá nhỏ, quá dài hoặc có nhiều phụ kiện có thể làm tăng trở lực. Nếu xưởng có nhiều nhánh cấp nước, cần xem xét cách phân phối lưu lượng giữa những thiết bị sử dụng đồng thời.

Khi đầu tư chiller giải nhiệt bằng gió, chủ cơ sở nên kiểm tra thông số bơm tích hợp hoặc yêu cầu lựa chọn bơm riêng theo tính toán. Đường nước lạnh cần lớp bảo ôn phù hợp với nhiệt độ nước và độ ẩm môi trường. Việc giảm chiều dày cách nhiệt tùy ý để tiết kiệm vật tư có thể dẫn đến đọng sương và tăng tải nhiệt không cần thiết.

4. Không đánh giá khả năng hoạt động ở tải thấp​

Một dây chuyền sản xuất có thể sử dụng nhiều nguồn lạnh vào buổi sáng nhưng giảm tải khi chuyển sang công đoạn khác. Nếu máy thường xuyên đóng ngắt do tải quá thấp, cần kiểm tra phạm vi điều chỉnh công suất và dung tích nước của hệ thống. Một số cấu hình sử dụng bình đệm hoặc nhiều cấp công suất để thích ứng với nhu cầu thay đổi. Giải pháp phải được tính toán theo đặc điểm thiết bị và lịch sử dụng thực tế.

5. Chỉ so sánh giá mua mà bỏ qua chi phí khai thác​

Mức giá thấp không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với tổng chi phí thấp. Khi so sánh chiller giải nhiệt gió, doanh nghiệp nên kiểm tra công suất lạnh, điện năng tại điều kiện sử dụng, danh mục phụ kiện và khả năng tìm linh kiện thay thế. Những thiết bị có giá mua tương đương có thể khác nhau về chi phí lắp đặt nếu một phương án chưa bao gồm bơm hoặc bình chứa. Cần làm rõ cả chi phí vận chuyển, nâng chuyển và chuẩn bị nguồn điện.

6. Chưa thống nhất điều kiện nghiệm thu trước khi mua​

Khách hàng nên yêu cầu báo giá thể hiện rõ cấu hình, phạm vi thi công và tiêu chí chạy thử. Nhiệt độ nước cấp hồi, lưu lượng và điều kiện tải cần được xác định để các bên có căn cứ đánh giá. Việc máy đạt nhiệt độ trong bình nước khi chưa kết nối dây chuyền không chứng minh năng lực đáp ứng toàn bộ công việc. Nếu chưa thể chạy thử có tải, cần ghi nhận giới hạn của kết quả và thống nhất phương án kiểm tra bổ sung.

Thịnh Vượng Group tư vấn lựa chọn chiller phù hợp​

Thịnh Vượng Group cung cấp giải pháp làm lạnh nước cho doanh nghiệp từ Nghệ An đến Cà Mau. Khách hàng có thể gửi thông tin mặt bằng, tải nhiệt, nhiệt độ nước và kế hoạch sản xuất để được khảo sát, lựa chọn cấu hình và lập dự toán. Việc xác định đầy đủ nhu cầu ngay từ đầu giúp chủ đầu tư hạn chế thay đổi thiết bị và phát sinh chi phí sau khi lắp đặt.

Thông tin liên hệ Thịnh Vượng Group:
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình