Các phiên bản bơm chữa cháy có sẵn của Italy

maybomtsurumi

Thành viên mới
Tham gia
12/11/20
Bài viết
3
Điểm thành tích
1
Tuổi
36
Nơi ở
Hà Nội
Thông thường cụm bơm tăng áp cần sử dụng kèm bình tích áp Varem còn cụm bơm phòng cháy thì không cần. Theo tiêu chuẩn UNI EN 12845, nếu máy bơm chữa cháy cung cấp can thiệp, chúng được bắt đầu bằng một cặp công tắc áp suất thông qua một bảng điều khiển điện đi kèm với mỗi máy bơm và chúng phải hoạt động liên tục cho đến khi dừng. Sự khởi động của các máy bơm cung cấp có thể gây kích hoạt đồng thời một chỉ báo khoảng cách dài và âm thanh. Máy bơm jockey tốc độ dòng chảy nhỏ (thí điểm), can thiệp trong trường hợp rò rỉ hệ thống nhỏ và được khởi động và tự động dừng bởi bảng điều khiển điện và công tắc áp suất tương đối được hiệu chỉnh ở giá trị áp suất cao hơn giá trị công tắc áp suất của bơm cấp . Dừng dừng diễn ra khi áp suất hệ thống được đặt lại. Chỉ báo phát sáng âm thanh cũng báo hiệu một pha bị thiếu, điện áp, thiếu nước và bất kỳ vị trí không chính xác nào của van đóng trong cả xả và hút. Các bảng điều khiển điện được trang bị tín hiệu bơm chạy.
Tiêu chuẩn và quy định
MA-MAX là dòng máy bơm trục ngang Matra rời trục dùng trong chữa cháy cần áp lực các đơn vị đẩy mạnh được thiết kế và xây dựng phù hợp với các quy định sau đây và Tiêu chuẩn:
• UNI EN 12.845 Standard, thiết bị bình chữa, cung cấp nước cho các hệ thống tự động
• UNI EN 12845/10779 Tiêu chuẩn, hệ thống bình chữa - Mạng vòi
• 2006 / 42 Chỉ thị máy EEC
• Chỉ thị điện áp thấp
2006/95 / CE • Chỉ thị tương thích điện từ 2004/108
• Tiêu chuẩn Châu Âu:
EN60204-1; IEC EN60439-1; EN61000-6-4; EN61000-6-2
Điều kiện sử dụng
Thiết bị tăng áp cháy MA -MAXcó thể được sử dụng độc quyền như được mô tả trong UNI EN 12845 LH, OH, HH Standard, trong nguồn cấp nước tự động kích hoạt cho các đơn vị chữa cháy tự động trong các hoạt động dân dụng và công nghiệp. Nước được chuyển tải không được chứa các vật rắn và xơ bị đình chỉ hoặc thảm thực vật và không có các chất hóa học mạnh và ăn mòn (UNI EN 12845 8.6).
• Nhiệt độ tối thiểu của nước được truyền đạt là 0 ° C, nhiệt độ tối đa 40 ° C (25 ° C đối với bơm đa tầng chìm)
• Nhiệt độ hoạt động môi trường là 4 ° ÷ 40 ° C ở độ cao không vượt quá 1000 m asl
• Max. độ ẩm tương đối 50% ở + 40 ° C
NB: có thể đơn vị bơm phải được lắp đặt dưới đầu (UNI EN 12845)
NB: mỗi máy bơm phải có đường ống hút độc lập riêng (UNI EN 12845).
Các phiên bản có sẵn
Các đơn vị chữa cháy MATRA được sản xuất theo sáu phiên bản:
• FFS 11/21 3PS: thiết bị được tạo thành từ 1 hoặc 2 máy bơm điện mặt chính,
monobloc cơ sở và bơm jockey điện;
• FFBE 11/21 ENR: thiết bị được tạo thành từ 1 hoặc 2 máy bơm điện bề mặt chính , monobloc cơ sở chung và một máy bơm jockey điện;
• FFS 11/21 EVMG: thiết bị được tạo thành từ 1 hoặc 2 máy bơm điện mặt chính , đa tầng dọc và máy bơm jockey điện;
• KIT FFS 11/21 S: thiết bị được tạo thành từ 1 hoặc 2
máy bơm điện chìm chính , đa tầng dọc và một máy bơm jockey điện;
• FFBD 11/21: thiết bị được chế tạo từ 1 hoặc 2 máy bơm mặt chính,
monobloc cơ sở và bơm jockey điện;
• FFBD 111: thiết bị được tạo thành từ 1 máy bơm và 1
máy bơm điện mặt chính , monobloc cơ sở và một máy bơm jockey điện.
 